Eléments necessaires pour câbler 2 splits en simultané
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
210
Informations dépannage climatisation : Eléments necessaires pour câbler 2 splits en simultané
Invité
J'ai un coffret électrique comportant un disjoncteur de tête de 63A, d'un repartiteur triphasé et de deux DPN de 16A pour mes deux splits.
Comment faire marcher les deux splits simultanément pendant 12h ?
Comment faire marcher les deux splits simultanément pendant 12h ?
Fiches 1 travaux climatisation maison
Invité

Eléments necessaires pour câbler 2 splits en simultané
Invité
Je souhaiterais m'inscrire sur votre prestigieux forum en effet je trouve l'initiative bonne. je suis camerounais et technicien en froid et climatisation ma réponse est la suivante :
- il faudrait d'abord avoir la puissance de chacun des deux splits pour choisir le type d'installation à mettre sur pied
- si les puissances vont de 1.5 cv à 6 cv on peut utiliser le disjoncteur de tête puis prendre le neutre de la DPN de 16A ou on peut monter un disjoncteur à la sortie de la DPN et alimenter le premier split, ensuite même procédure pour le deuxième split.
Message de Bricovidéo :
Bonjour,
merci pour votre réponse, aucune inscription n'est nécessaire pour participer aux Forums de Bricovidéo.
Cordialement, Manu, modérateur du forum climatisation.
- il faudrait d'abord avoir la puissance de chacun des deux splits pour choisir le type d'installation à mettre sur pied
- si les puissances vont de 1.5 cv à 6 cv on peut utiliser le disjoncteur de tête puis prendre le neutre de la DPN de 16A ou on peut monter un disjoncteur à la sortie de la DPN et alimenter le premier split, ensuite même procédure pour le deuxième split.
Message de Bricovidéo :
Bonjour,
merci pour votre réponse, aucune inscription n'est nécessaire pour participer aux Forums de Bricovidéo.
Cordialement, Manu, modérateur du forum climatisation.
Fiches 2 travaux climatisation maison
Invité

Eléments necessaires pour câbler 2 splits en simultané
Invité
63A en tête, deux disjoncteurs Phase Neutre (DPN) de 16A, soit 3500W élec par unité intérieure, je ne vois pas le problème ?
ATTENTION à la réponse précédente ! Neutre et Phase doivent être obligatoirement raccordés sous le même disjoncteur !
Pourriez-vous nous donner les caractéristiques élec de l'ensemble des matériels.
ATTENTION ENCORE UNE FOIS : l'électricité c'est très dangereux ! ne travaillez jamais sous tension !
ATTENTION à la réponse précédente ! Neutre et Phase doivent être obligatoirement raccordés sous le même disjoncteur !
Pourriez-vous nous donner les caractéristiques élec de l'ensemble des matériels.
ATTENTION ENCORE UNE FOIS : l'électricité c'est très dangereux ! ne travaillez jamais sous tension !
14 décembre 2008 à 03:37