J'ai une installation multi split réversible Daikin depuis 2001.
Une unité extérieure my 90, une unité intérieure fly35 et quatre unités fty22.
Quand je règle fly35 à 22° je n'arrive pas à chauffer avec les autres.
Sauf si je les règles à 28°. J'ai parlé du problème à mon installateur, pour lui c'est normal. J'ai frappé à plusieurs portes et la cause de mon problème,serait apparemment que mon unité extérieure est trop faible par rapport aux unités intérieures.
Deux solutions proposées : changer l'unité extérieure ou supprimer fly35 de l'installation actuelle et refaire une installation avec une 2ème unité extérieure monosplit. Dans les deux cas je suis obligé d'investir, mais sans certitude de résultat.
Ne serait-il pas plus sérieux d'investir dans un autre type de chauffage (poêle à granules, à bois ou autre) ? Merci pour vos conseils.
Une unité extérieure my 90, une unité intérieure fly35 et quatre unités fty22.
Quand je règle fly35 à 22° je n'arrive pas à chauffer avec les autres.
Sauf si je les règles à 28°. J'ai parlé du problème à mon installateur, pour lui c'est normal. J'ai frappé à plusieurs portes et la cause de mon problème,serait apparemment que mon unité extérieure est trop faible par rapport aux unités intérieures.
Deux solutions proposées : changer l'unité extérieure ou supprimer fly35 de l'installation actuelle et refaire une installation avec une 2ème unité extérieure monosplit. Dans les deux cas je suis obligé d'investir, mais sans certitude de résultat.
Ne serait-il pas plus sérieux d'investir dans un autre type de chauffage (poêle à granules, à bois ou autre) ? Merci pour vos conseils.
24 janvier 2009 à 02:00
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Installation réversible Daikin les unités ne fonctionnent en même temps
Invité
Effectivement problème de sous dimensionnement de l'unité extérieure.
Additionner les puissances des unités intérieures, ça devrait donner la puissance du groupe extérieur.
En l'occurrence, il vous manque une puissance de 3 à 4 kW.
Pour la solution, revendre l'équipement complet et le réinvestir.
Additionner les puissances des unités intérieures, ça devrait donner la puissance du groupe extérieur.
En l'occurrence, il vous manque une puissance de 3 à 4 kW.
Pour la solution, revendre l'équipement complet et le réinvestir.