Conseils craquements sur clim Fujitsu à deux splits
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
816
Fiches travaux climatisation maison : Conseils craquements sur clim Fujitsu à deux splits
Invité
Bonjour, j'ai une clim Fujitsu à deux splits qui fonctionne très bien en mode froid ou chaud.
Mais en mode chauffage elle fait des craquements dans l'unité intérieure, surtout quand un seul des deux splits fonctionne. Cela s'atténue quand les deux sont en marche.
A quoi cela peut-il être dû ? Comment diminuer ou supprimer ces bruits très désagréables ? Merci de vos conseils.
Mais en mode chauffage elle fait des craquements dans l'unité intérieure, surtout quand un seul des deux splits fonctionne. Cela s'atténue quand les deux sont en marche.
A quoi cela peut-il être dû ? Comment diminuer ou supprimer ces bruits très désagréables ? Merci de vos conseils.
20 janvier 2009 à 02:36
Normes 1 climatisation dépannage
Conseils craquements sur clim Fujitsu à deux splits
Bonjour. Vos craquements sont dus à la dilatation de l'échangeur métallique par rapport au carter plastique sur lequel il est fixé. Même les pièces du carter peuvent bouger légèrement les unes par rapport aux autres et faire ces bruits. Cela se produit principalement aux montées et descentes de température.
Si votre système n'est pas inverter, il ne peut pas adapter la puissance du compresseur au nombre d'unités intérieures en fonctionnement. Du coup, lorsqu'il n'en a qu'une à alimenter en chaleur, il est trop puissant et va se mettre à cycler on/off, soit au niveau du compresseur, soit au niveau du ventilo extérieur (pour "tuer le cop" et éviter que le gaz n'atteigne des températures prohibitives). Dans les 2 cas, vous vous retrouvez avec des variations de température de gaz quasi permanentes. Et avec les craquements associés. Si les 2 unités sont en demande de chaleur, alors l'offre et la demande de chaleur vont être adaptées et il n'y aura pas ce phénomène de cyclage.
Bien évidemment les dégivrages sont aussi gros générateurs de craquements.
Pour les éviter, je doute qu'il existe des moyens efficaces à 100%.
Cordialement, Dom, 21/01/09.
Si votre système n'est pas inverter, il ne peut pas adapter la puissance du compresseur au nombre d'unités intérieures en fonctionnement. Du coup, lorsqu'il n'en a qu'une à alimenter en chaleur, il est trop puissant et va se mettre à cycler on/off, soit au niveau du compresseur, soit au niveau du ventilo extérieur (pour "tuer le cop" et éviter que le gaz n'atteigne des températures prohibitives). Dans les 2 cas, vous vous retrouvez avec des variations de température de gaz quasi permanentes. Et avec les craquements associés. Si les 2 unités sont en demande de chaleur, alors l'offre et la demande de chaleur vont être adaptées et il n'y aura pas ce phénomène de cyclage.
Bien évidemment les dégivrages sont aussi gros générateurs de craquements.
Pour les éviter, je doute qu'il existe des moyens efficaces à 100%.
Cordialement, Dom, 21/01/09.
Normes 2 climatisation dépannage
Invité

Conseils craquements sur clim Fujitsu à deux splits
Invité
Fujitsu Atlantic sont au courant de ces bruits de craquement désagréable ; ils ont envoyé aux installateurs agréés une petite procédure pour lubrifier les différents éléments entre eux avec du silicone.
12 mai 2009 à 19:12