Code erreur 3E sur climatiseur inverter Alpina
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
686
Fiches travaux climatisation maison : Code erreur 3E sur climatiseur inverter Alpina
Invité
Bonjour. Il me semble pas avoir vu de post pour ce problème.
Il s'agit d'un climatiseur réversible inverter de marque Alpina.
Elle a été posée et reposée par un professionnel en décembre de l'année dernière.
Elle est retournée à l'atelier pour un problème de cartes en janvier de cette année et a depuis toujours bien fonctionné que ce soit en clim ou chauffage.
Depuis, aujourd'hui le split affiche en alternance (environ toutes les deux ou trois minutes) la température puis le code "3E".
L'unité extérieure s'arrête pendant l'affichage du code erreur 3E et reprend pendant l'affichage de la température en produisant de la chaleur.
Il n'y a visiblement pas de givre sur l'unité extérieure ni sur la pales du ventilateur.
Par contre, l'unité "ronfle" un peu contrairement à son habitude.
Bien sûr, j'ai contacté le SAV alpina qui est incapable de me dire ce que signifie ce code 3E.
Pouvez-vous m'aiguiller ? Merci.
Il s'agit d'un climatiseur réversible inverter de marque Alpina.
Elle a été posée et reposée par un professionnel en décembre de l'année dernière.
Elle est retournée à l'atelier pour un problème de cartes en janvier de cette année et a depuis toujours bien fonctionné que ce soit en clim ou chauffage.
Depuis, aujourd'hui le split affiche en alternance (environ toutes les deux ou trois minutes) la température puis le code "3E".
L'unité extérieure s'arrête pendant l'affichage du code erreur 3E et reprend pendant l'affichage de la température en produisant de la chaleur.
Il n'y a visiblement pas de givre sur l'unité extérieure ni sur la pales du ventilateur.
Par contre, l'unité "ronfle" un peu contrairement à son habitude.
Bien sûr, j'ai contacté le SAV alpina qui est incapable de me dire ce que signifie ce code 3E.
Pouvez-vous m'aiguiller ? Merci.
27 novembre 2008 à 02:36
Normes 1 climatisation dépannage
Invité

Code erreur 3E sur climatiseur inverter Alpina
Invité
Bonjour, le code vous indique que le groupe va passer en chaud et positionne sa V4V
G. B.
G. B.
Normes 2 climatisation dépannage
Invité

Code erreur 3E sur climatiseur inverter Alpina
Invité
En fait, le climatiseur est en position chauffage, le split tourne et envoie de l'air chaud et il se met en erreur 3E, le split s'arrête et le compresseur extérieur aussi.
Il semblerait que ce soit un problème de sondes.
Comment fonctionnent-elles ? S'agit-il de sondes on-off ou s'agit-il de sondes à "variateur" ?
Dans le premier cas, est-il possible de supprimer les sondes ?
D'avance merci.
Il semblerait que ce soit un problème de sondes.
Comment fonctionnent-elles ? S'agit-il de sondes on-off ou s'agit-il de sondes à "variateur" ?
Dans le premier cas, est-il possible de supprimer les sondes ?
D'avance merci.
18 octobre 2009 à 17:37
Normes 3 climatisation dépannage
Invité

Code erreur 3E sur climatiseur inverter Alpina
Invité
C'est une sonde à variation, qui doit être entre 10 k ohms et 20 k ohms.
20 mars 2010 à 15:01