Température unité intérieure climatiseur LG
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
894
Normes climatisation dépannage : Température unité intérieure climatiseur LG
Invité
Par rapport aux températures extérieures, à quelle température "en chaud", une unité intérieure LG doit-elle fonctionner en soufflerie, si la température ambiante est à 16° et la programmation à 30° ?
Merci de me renseigner. Mr. G.
Merci de me renseigner. Mr. G.
19 avril 2009 à 01:05
Problèmes climatisation dépannage 1
Température unité intérieure climatiseur LG
Bonjour. La réponse à votre question dépend d'une foule de paramètres : la puissance nominale du climatiseur, la température extérieure, la température intérieure, la vitesse de la soufflerie intérieure, sans oublier le fait qu'on soit en inverter ou non, en mono ou multisplit (avec dans ce cas un nombre d'unités intérieures en demande de chaleur allant de 1 à "n"...).
Je me bornerai donc à vous donner les mesures en régime stabilisé que j'ai collectées sur mes 2 appareils, qui sont des non-inverters monosplits.
1/ un modèle 2.6 kW restitués (théoriquement à 7 degrés extérieurs). A 0 ext, il réchauffe l'air de 20 degrés en petite vitesse.
A 13 ext, il le réchauffe de 34 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte, sinon la régulation coupe le ventilateur extérieur pour "tuer le COP" et éviter une montée en température et en pression du gaz caloporteur trop forte.
2/ un modèle 3.6 kW restitués (idem). A 0 ext, il réchauffe l'air de 24 degrés en petite vitesse. A 12 ext, il le réchauffe de 36 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte pour la même raison.
Sur mes appareils, l'air en sortie ne peut donc guère dépasser 55 degrés pour la raison invoquée plus haut.
A noter que la petite vitesse du plus puissant de mes appareils donne un débit d'air plus important que la petite vitesse du moins puissant.
Dernier détail, sur un non-inverter, l'ensemble fonctionne de manière constante tant que la température demandée n'est pas atteinte. Autrement dit, si vous avez 16 dans votre pièce, l'appareil marchera de la même manière, que vous demandiez 18 ou 30, et ce jusqu'à ce que la consigne soit atteinte (30 semble un peu excessif...). Pour un inverter, il parait que ce n'est pas forcément vrai... mais je n'ai jamais vérifié.
Cordialement, Dom, 20/04/09
Je me bornerai donc à vous donner les mesures en régime stabilisé que j'ai collectées sur mes 2 appareils, qui sont des non-inverters monosplits.
1/ un modèle 2.6 kW restitués (théoriquement à 7 degrés extérieurs). A 0 ext, il réchauffe l'air de 20 degrés en petite vitesse.
A 13 ext, il le réchauffe de 34 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte, sinon la régulation coupe le ventilateur extérieur pour "tuer le COP" et éviter une montée en température et en pression du gaz caloporteur trop forte.
2/ un modèle 3.6 kW restitués (idem). A 0 ext, il réchauffe l'air de 24 degrés en petite vitesse. A 12 ext, il le réchauffe de 36 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte pour la même raison.
Sur mes appareils, l'air en sortie ne peut donc guère dépasser 55 degrés pour la raison invoquée plus haut.
A noter que la petite vitesse du plus puissant de mes appareils donne un débit d'air plus important que la petite vitesse du moins puissant.
Dernier détail, sur un non-inverter, l'ensemble fonctionne de manière constante tant que la température demandée n'est pas atteinte. Autrement dit, si vous avez 16 dans votre pièce, l'appareil marchera de la même manière, que vous demandiez 18 ou 30, et ce jusqu'à ce que la consigne soit atteinte (30 semble un peu excessif...). Pour un inverter, il parait que ce n'est pas forcément vrai... mais je n'ai jamais vérifié.
Cordialement, Dom, 20/04/09
Problèmes climatisation dépannage 2
Invité

Température unité intérieure climatiseur LG
Invité
Bonjour, si vous voulez de bons résultats, demandez une température ambiante de 22/23° C en sachant que par grands froids vous ne l'obtiendrez jamais.
G. B.
G. B.
20 avril 2009 à 23:09
Problèmes climatisation dépannage 3
Invité

Température unité intérieure climatiseur LG
Invité
Bonjour
Le ventilateur intérieur ne démarre qu'avec un gaz supérieur à 28°C.
Cordialement.
Le ventilateur intérieur ne démarre qu'avec un gaz supérieur à 28°C.
Cordialement.
29 juin 2009 à 15:30
Problèmes climatisation dépannage 4
Invité

Température unité intérieure climatiseur LG
Invité
Bonjour, prenez un delta de 20°C 25°C sur l'air ambiant pour le chauffage et de 10°C 15°C en mode climatisation ; Donc pour 16°C si vous soufflez autour de 40°C 43°C fonctionnement correct.
26 octobre 2009 à 17:44