Problème clim split system Airwell
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
760
Normes climatisation dépannage : Problème clim split system Airwell
Invité
J'ai installé un climatiseur Airwell split system 12000 BTU, quand je le démarre, il marche 10 secondes, puis il fait un bruit terrible au niveau du compresseur et il s'arrête de fonctionner. J'ai vérifié l'électricité, le câblage, j'ai changé le condensateur et même le compresseur mais rien n'a changé. Avez-vous une solution, svp ?
30 décembre 2008 à 17:35
Problèmes 1 conseil dépannage climatisation
Invité

Problème clim split system Airwell
Invité
Bonjour
Le compresseur doit être grillé. Cordialement.
Le compresseur doit être grillé. Cordialement.
Problèmes 2 conseil dépannage climatisation
Invité

Problème clim split system Airwell
Invité
Ayant déjà eu cette panne, cela venait de la carte hybride (HIC) celle qui régule la fréquence de fonctionnement du compresseur !
Et bien souvent le problème vient d'une charge excessive de gaz ! J'ai recontrôlé mon installation et cela venait bien d'une surcharge. Alors vérifiez avec les manifolds.
Et bien souvent le problème vient d'une charge excessive de gaz ! J'ai recontrôlé mon installation et cela venait bien d'une surcharge. Alors vérifiez avec les manifolds.
08 février 2010 à 21:11
Problèmes 3 conseil dépannage climatisation
Invité

Problème clim split system Airwell
Invité
Bonjour, vérifiez la sonde st2 de dégivrage.
18 juin 2013 à 15:06