Code E5 clim réversible Airton
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
8725
Question Forum Dépannage Climatisation : Code E5 clim réversible Airton
Bonjour à tous.
Je suis très novice et depuis quelques jours je me retrouve avec un code E5 lorsque j'allume ma climatisation.
Au bout de 15 secondes, elle se ferme et le code apparaît. Apparemment, ce serait un problème de liaison.
Auriez-vous des conseils à me donner afin de vérifier tel ou tel élément ?
Voici les photos des cartes que j'ai trouvées sur le dessus de l'unité extérieure.
Merci à tous.
Je suis très novice et depuis quelques jours je me retrouve avec un code E5 lorsque j'allume ma climatisation.
Au bout de 15 secondes, elle se ferme et le code apparaît. Apparemment, ce serait un problème de liaison.
Auriez-vous des conseils à me donner afin de vérifier tel ou tel élément ?
Voici les photos des cartes que j'ai trouvées sur le dessus de l'unité extérieure.
Merci à tous.
03 juillet 2023 à 22:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Code E5 clim réversible Airton
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
03 juillet 2023 à 23:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Code E5 clim réversible Airton
Bonjour.
La 10ème photo montre un relais qui a surchauffé, c'est celui qui bypasse la thermistance de précharge des gros condos. Si ses contacts sont calaminés, plus aucune puissance n'est disponible pour le compresseur, et l'appareil s'arrête net dès son démarrage (en un dixième de seconde).
Je vous conseille de le dessouder, de le tester en mettant 12V sur sa bobine : on doit avoir 0 ohm entre ses contacts. Et (probablement) le remplacer.
La 10ème photo montre un relais qui a surchauffé, c'est celui qui bypasse la thermistance de précharge des gros condos. Si ses contacts sont calaminés, plus aucune puissance n'est disponible pour le compresseur, et l'appareil s'arrête net dès son démarrage (en un dixième de seconde).
Je vous conseille de le dessouder, de le tester en mettant 12V sur sa bobine : on doit avoir 0 ohm entre ses contacts. Et (probablement) le remplacer.
04 juillet 2023 à 16:14