Compresseur part moins souvent et le bassin d'eau se remplit trop vite
Actuellement
10 424
questions dans le
forum climatisation
3462
Question Dépannage Climatisation : Compresseur part moins souvent et le bassin d'eau se remplit trop vite
Invité
Bonjour,
Climatiseur portable marque Gree 12000 BTU.
Il a toujours bien fonctionné depuis 2 ans mais voilà qu'il s'arrête constamment avec un code d'erreur H8 pour vider le bassin d'eau tandis que nous n'avions jamais eu à vider ce bassin.
Le peu d'eau qui se faisait, s’évaporait toujours et on s'aperçoit que le compresseur foc tient moins souvent.
Il climatisait pendant environ 45 minutes puis s'arrête pour bassin plein.
Est-ce la fin de notre climatiseur ou un autre problème ?
Je suis un monsieur bricoleur mais je ne connais pas beaucoup les systèmes de réfrigération.
Pouvez-vous m'aider ?
Si c'est le compresseur, est-ce que ça se change ou si ça ne vaut pas la peine.
Merci.
Climatiseur portable marque Gree 12000 BTU.
Il a toujours bien fonctionné depuis 2 ans mais voilà qu'il s'arrête constamment avec un code d'erreur H8 pour vider le bassin d'eau tandis que nous n'avions jamais eu à vider ce bassin.
Le peu d'eau qui se faisait, s’évaporait toujours et on s'aperçoit que le compresseur foc tient moins souvent.
Il climatisait pendant environ 45 minutes puis s'arrête pour bassin plein.
Est-ce la fin de notre climatiseur ou un autre problème ?
Je suis un monsieur bricoleur mais je ne connais pas beaucoup les systèmes de réfrigération.
Pouvez-vous m'aider ?
Si c'est le compresseur, est-ce que ça se change ou si ça ne vaut pas la peine.
Merci.
23 juillet 2016 à 19:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Compresseur part moins souvent et le bassin d'eau se remplit trop vite
Bonjour à tous.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
23 juillet 2016 à 19:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Compresseur part moins souvent et le bassin d'eau se remplit trop vite
Bonne soirée à toutes et à tous.
Actuellement, avez-vous un taux d'humidité plus élevé que celui des étés précédents ?
Un surplus de production de condensats peut être dû à une humidité relativement élevée.
Mais pas au point de remplir le bac en 3/4 h.
Cela peut éventuellement être la conséquence d'un manque de débit d'air avec un encrassement échangeur.
Dans cette configuration, le gaz s'évapore très bas et donc piège les molécules d'eau contenues dans l'air.
Autre piste éventuelle, c'est le manque de gaz ou une mauvaise ouverture du détendeur.
Mais en aucun cas cela ne peut être attribué au compresseur.
Donc niveau compresseur pas de souci à se faire.
Prenez la température d'entrée d'air puis celle en sortie d'air, en fonction de ce delta on pourra éliminer certaines pistes et s'orienter vers d'autres.
Nettoyez le filtre et voyez si l'évaporateur a besoin d’être nettoyé ou pas.
Assurez-vous aussi que l'air rejeté par le condenseur ne soit pas recyclé par l’évaporateur.
Car la reprise d'air se retrouve juste au-dessus du flexible du rejet condenseur.
Voilà quelques pistes de réflexion que vous pouvez contrôler par vous-même.
Cordialement.
Adelclimatisation
Actuellement, avez-vous un taux d'humidité plus élevé que celui des étés précédents ?
Un surplus de production de condensats peut être dû à une humidité relativement élevée.
Mais pas au point de remplir le bac en 3/4 h.
Cela peut éventuellement être la conséquence d'un manque de débit d'air avec un encrassement échangeur.
Dans cette configuration, le gaz s'évapore très bas et donc piège les molécules d'eau contenues dans l'air.
Autre piste éventuelle, c'est le manque de gaz ou une mauvaise ouverture du détendeur.
Mais en aucun cas cela ne peut être attribué au compresseur.
Donc niveau compresseur pas de souci à se faire.
Prenez la température d'entrée d'air puis celle en sortie d'air, en fonction de ce delta on pourra éliminer certaines pistes et s'orienter vers d'autres.
Nettoyez le filtre et voyez si l'évaporateur a besoin d’être nettoyé ou pas.
Assurez-vous aussi que l'air rejeté par le condenseur ne soit pas recyclé par l’évaporateur.
Car la reprise d'air se retrouve juste au-dessus du flexible du rejet condenseur.
Voilà quelques pistes de réflexion que vous pouvez contrôler par vous-même.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 juillet 2016 à 02:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Compresseur part moins souvent et le bassin d'eau se remplit trop vite
Bonjour.
A quelle température mettez-vous votre clim ?
Si vous la mettez trop basse la déshumidification va être plus importante.
En principe on met 5°C en dessous de la température extérieure.
A quelle température mettez-vous votre clim ?
Si vous la mettez trop basse la déshumidification va être plus importante.
En principe on met 5°C en dessous de la température extérieure.
24 juillet 2016 à 07:41