Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur EE climatiseur

sofakingcool
Membre inscrit
sofakingcool
6 messages
Bonjour.

Mon climatiseur de 2018 m’affiche ce code erreur EE
Modèle Sky 09chsa/xa21
Je n’y connais rien mais j’aimerais savoir si je peux réparer et/ou changer ce qui fait défaut.

J’en appelle à votre aide.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur EE climatiseur Skycode erreur EE climatiseur Sky

31 août 2026 à 19:28
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
14 192 messages
Bonjour.

Il n'y a pas de code défaut EE pour ce modèle.
Avez-vous un nombre de clignotement d'un voyant ?
Sur d'autres marques EE peut correspondre à un défaut pompe de relevage.
01 septembre 2026 à 09:02
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 923 messages
Bonjour.

N'ayant pas de doc Skiron, je me suis rabattu sur Airton, qui présente les mêmes correspondances E1/2/6. Ces codes concernent les versions "tout-ou-rien" (compresseur à vitesse fixe). Le code EE concernerait plutôt les versions "inverter", et voudrait dire "Soft carte extérieure". On est bien avancé.

A tout hasard, coupez le jus 3 minutes et voyez si ça repart. Sinon, donnez la référence du groupe extérieur. Quand vous remettez sous tension, y a-t-il des bruits dans le groupe? Le EE arrive immédiatement ou après un certain temps? Une photo de la carte extérieure pourrait aider.
01 septembre 2026 à 09:26
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

sofakingcool
Membre inscrit
sofakingcool
6 messages
Merci de vos réponses.
Je vous tiens au courant.

En effet, il se pourrait que ce soit le groupe extérieur suggéré par un ami.
Le code EE s’affiche sans clignoter.
03 septembre 2026 à 04:11
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 923 messages
Bonjour.

Une machine de 8 ans... Il est courant qu'un des condensateurs chimiques de l'alimentation perde ses propriétés et laisse passer du "bruit électrique" qui perturbe le microP. Plusieurs cas sur ce forum, et ailleurs sur des appareils électroniques. Vous pouvez tenter de les remplacer, ceux autour du transfo d'alim, un 400V et d'autres basse tension (les tensions dessus ne dépassent jamais 18/20V). Une photo de la carte me permettrait de vous les indiquer si vous êtes un peu largué.
04 septembre 2026 à 08:10
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

sofakingcool
Membre inscrit
sofakingcool
6 messages
Bonjour à tous.
J’ai coupé le courant pendant 3 minutes puis rallume.
J’ai allumé le climatiseur qui soufflait un peu d’air frais.
Par contre le moteur ne tourne pas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur EE climatiseurerreur EE climatiseur

04 septembre 2026 à 14:59
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 923 messages
Air frais : en fait de l'air ambiant brassé qui vous donne une impression de fraîcheur.

Le "moteur"... vous voulez dire le groupe extérieur. C'est cohérent avec un problème "soft" dedans. Pour aller plus loin, il va falloir ouvrir la bébête. Parfois des internautes découvrent un lézard électrocuté sur une carte, et ça explique bien des choses.

Je rappelle mes questions : "Quand vous remettez sous tension, y a-t-il des bruits dans le groupe? Le EE arrive immédiatement ou après un certain temps? Une photo de la carte extérieure pourrait aider."

04 septembre 2026 à 18:24
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

sofakingcool
Membre inscrit
sofakingcool
6 messages
@Dom-Aom lorsque je remet la tension aucun bruit dans le groupe ni intérieur ni extérieur.
Le EE s’affiche 2 secondes après avoir allumé avec la télécommande

Je vais voir comment démonter.
Je pensais utiliser la carte de l’autre groupe vu que j’ai 2 climatiseurs et essayer de réparer la défectueuse.
Par contre le deuxième groupe a des caractéristiques un peu différentes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code erreur ee forum climatisation

05 septembre 2026 à 03:21
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 824 messages
Bonjour sofakingcool.

Je pense qu'il y a une erreur dans l'envoi de la dernière photo que vous venez de nous faire parvenir.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
05 septembre 2026 à 10:12
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 923 messages
Bonjour modérateur (et sofakingcool).

Non, la photo est pertinente, c'est celle de son autre groupe, qui est donc un 12000 BTU au lieu de 9000 pour celui en panne. Il se peut que, si la carte de l'un d'eux a un souci, l'insertion de la carte de l'autre lui redonne vie. Mais parfois un mismatch de puissance interdit le démarrage. A essayer, il n'y a pas trop de risque, manipulations de carte hors tension, cela va de soi. Si mismatch bloquant, un code erreur spécifique doit être affiché.

Classiquement, quand on remet sous tension une clim, un clac de relais se fait entendre au bout de 3s, ainsi que des cliquetis d'électrovanne. A vérifier sur le groupe fonctionnel avant permutation de carte, puis sur le malade avec SA carte. Puis sur le malade avec la carte bonne.
05 septembre 2026 à 17:27
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

sofakingcool
Membre inscrit
sofakingcool
6 messages
Merci de vos retours.

J’enlèverai la carte mardi prochain, j’ai deux enfants en bas âges et je suis papa à la maison donc pas de trop de temps.
Je vous remercie tous pour votre temps à essayer de résoudre ma panne.

Bon dimanche.
06 septembre 2026 à 13:54
Réponse d'un humain du forum climatisation

Code erreur EE climatiseur

sofakingcool
Membre inscrit
sofakingcool
6 messages
Bonjour à tous.

J’ai essayé de récupérer la carte mais je n’y suis pas parvenu.
Il y avait plusieurs fils branché j’avais peur de faire une bêtise.
J’ai pris des photos.
Je vais appeler un professionnel pour faire la réparation, je vous tiendrai au courant.
Bon week-end.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
96554360 d8c4 414d 840f 57113b965ed0.jpeg41460bf8 11b5 4a7c 8a83 9fd418d49c92.jpeg60edb176 0dcc 4513 8ef8 0573235c4a91.jpeg9641ba03 9724 4a80 aa5a 843f71733053.jpeg

12 septembre 2026 à 05:27

Proposer une réponse à Code erreur EE climatiseur



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 2. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 3. Code erreur EE climatiseur Tectro TSCS 625
    N°6297 : Bonjour. Je viens d'installer un climatiseur prêt à poser Tectro TSCS 625. J'ai un code erreur EE qui s'affiche. J'ai vérifié la tension d'alim de l'UE à la sortie de l'UI, elle est nulle. A quoi correspond le défaut...
  • 4. Panne climatiseur Airton code erreur E7
    N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
  • 5. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Code erreur p2 climatiseur Altech
    N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
  • 8. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
  • 9. Code erreur E6 sur climatiseur TCL
    N°899 : Bonjour. Mon climatiseur de marque TCL 12000 BTU ne démarre pas, il m'affiche le code d'erreur E6. Que signifie ce code et comment venir à bout de ce problème. Merci.
  • 10. Climatiseur réversible Airton erreur CL
    N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
  • 11. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur EE climatiseur >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite