Bonjour,
J'ai une climatisation Atlantic ABY 14 RGH et j'ai un code erreur 4 clignote rouge (opération) toutes les 8 secondes et clignotement continu du vert (timer), avez-vous une idée de la panne ? Et comment la résoudre, merci !!
J'ai une climatisation Atlantic ABY 14 RGH et j'ai un code erreur 4 clignote rouge (opération) toutes les 8 secondes et clignotement continu du vert (timer), avez-vous une idée de la panne ? Et comment la résoudre, merci !!
05 mars 2013 à 16:45
Conseils dépannage 1 clim Atlantic
Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
Bonjour. il n'y a pas 4 clignotements dans les codes pannes que j'ai, en led rouge "opération", j'ai 2, 3 ou 6 fois.
Merci de vérifier.
Merci de vérifier.

05 mars 2013 à 17:47
Conseils dépannage 2 clim Atlantic
Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
Re.
En approfondissant un peu j'ai trouvé un code panne correspondant mais pour la taille ABY36, et serait un défaut : écoulement des condensats défectueux.
Si c'est ça, vous devez avoir une évacuation avec un flotteur situé dans le bac condensat sous la batterie de votre UI, il faut démonter la façade avant de votre console et regarder s'il n'y a pas un petit flotteur qui serait coincé, ou une pompe de relevage ? Un contact de niveau haut peut interdire le fonctionnement de l'appareil.
Cette panne serait bizarre car on ne fait pas de condensation en mode chaud.
En approfondissant un peu j'ai trouvé un code panne correspondant mais pour la taille ABY36, et serait un défaut : écoulement des condensats défectueux.
Si c'est ça, vous devez avoir une évacuation avec un flotteur situé dans le bac condensat sous la batterie de votre UI, il faut démonter la façade avant de votre console et regarder s'il n'y a pas un petit flotteur qui serait coincé, ou une pompe de relevage ? Un contact de niveau haut peut interdire le fonctionnement de l'appareil.
Cette panne serait bizarre car on ne fait pas de condensation en mode chaud.
05 mars 2013 à 18:05
Conseils dépannage 3 clim Atlantic
Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
Bonsoir PL,
Il peut s'agir de la carte qui commande la pompe. Cela m'est arrivé sur un gainable Daikin où il faut changer la carte de l'ui, la résistance de l'ui et la pompe de relevage.
Il peut s'agir de la carte qui commande la pompe. Cela m'est arrivé sur un gainable Daikin où il faut changer la carte de l'ui, la résistance de l'ui et la pompe de relevage.
05 mars 2013 à 20:02
Conseils dépannage 4 clim Atlantic
Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
Bonsoir. Sur un gainable je veux bien, AAC, mais sur une console ! Il n'y a pas de pompe chez Daikin, peut-être chez Atlantic ? Mais c'est une voie à exploiter. 

05 mars 2013 à 20:23
Conseils dépannage 5 clim Atlantic
Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
Bonjour,
Pour le code erreur 4, même le fabricant me dit qu'il n'existe que 2, 3 ou 6. Mais voilà, elle m'indique vraiment 4, je vais voir cela de plus près.
Pour info, avant l'hiver le moteur du ventilateur extérieur a grillé, j'ai donc changé le fusible 3,14 A du circuit imprimé et changé le moteur, le temps d'avoir la pièce je ne l'ai réparée que la semaine dernière et elle a fonctionné pendant 24 heures puis coupure de courant pendant mon absence et au retour ce fameux code erreur.
Pour le code erreur 4, même le fabricant me dit qu'il n'existe que 2, 3 ou 6. Mais voilà, elle m'indique vraiment 4, je vais voir cela de plus près.
Pour info, avant l'hiver le moteur du ventilateur extérieur a grillé, j'ai donc changé le fusible 3,14 A du circuit imprimé et changé le moteur, le temps d'avoir la pièce je ne l'ai réparée que la semaine dernière et elle a fonctionné pendant 24 heures puis coupure de courant pendant mon absence et au retour ce fameux code erreur.
06 mars 2013 à 09:50
Conseils dépannage 6 clim Atlantic
Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
PROBLÈME RÉSOLU !!!
En voulant accéder au bac de condensat j'ai dû démonter l' UI, je me suis donc dit qu'une petite inspection des contacts sur le circuit imprimé ne pouvait pas faire de mal, et la victoire !!
Un collègue qui était là lors de la coupure de courant a vu que la clim ne fonctionnait plus, il s'est donc dit que passer un coup de soufflette pour enlever la poussière serait bien.
Mais il a débranché le plot CN12 qui commande le compresseur extérieur et il l'a rebranché sur le plot CN15 qui est le branchement pour le flotteur situé dans le bac condensat !!!
Je pense du coup que la carte électronique est la même que pour les autres clim et que donc elle pouvait m'indiquer le code erreur 4.
Merci pour votre aide et à plus !!!!
En voulant accéder au bac de condensat j'ai dû démonter l' UI, je me suis donc dit qu'une petite inspection des contacts sur le circuit imprimé ne pouvait pas faire de mal, et la victoire !!
Un collègue qui était là lors de la coupure de courant a vu que la clim ne fonctionnait plus, il s'est donc dit que passer un coup de soufflette pour enlever la poussière serait bien.
Mais il a débranché le plot CN12 qui commande le compresseur extérieur et il l'a rebranché sur le plot CN15 qui est le branchement pour le flotteur situé dans le bac condensat !!!
Je pense du coup que la carte électronique est la même que pour les autres clim et que donc elle pouvait m'indiquer le code erreur 4.
Merci pour votre aide et à plus !!!!
06 mars 2013 à 10:18
Conseils dépannage 7 clim Atlantic
Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
Bonsoir. Il y avait bien une pompe de relevage. Et le code correspondait bien à cette panne. 

06 mars 2013 à 18:48