Question Forum Dépannage Climatisation : Code E5 clim Gree gainable
Bonjour.
J'ai un gainable Gree en froid qui fonctionne bien mais en mode chaud le compresseur démarre après 30 secondes il coupe et redémarre une 2ème fois après il affiche un code erreur E5.
Merci de m'expliquer le problème.
J'ai un gainable Gree en froid qui fonctionne bien mais en mode chaud le compresseur démarre après 30 secondes il coupe et redémarre une 2ème fois après il affiche un code erreur E5.
Merci de m'expliquer le problème.
29 novembre 2019 à 19:45
Forum Climatisation Réponse 1
Code E5 clim Gree gainable
Bonjour.
E5 : AC over-current protection, il y a plusieurs possibilités, une sonde qui vous donne une info de surchauffe compresseur ou encore pour la même chose mais mécanique un klicson de sécurité.
Tout ceci nous amène certainement à un manque de gaz.
E5 : AC over-current protection, il y a plusieurs possibilités, une sonde qui vous donne une info de surchauffe compresseur ou encore pour la même chose mais mécanique un klicson de sécurité.
Tout ceci nous amène certainement à un manque de gaz.
30 novembre 2019 à 10:10
Forum Climatisation Réponse 2
Code E5 clim Gree gainable
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement j'ai pensé à un manque de gaz mais mais en mode froid ça marche bien, après je change en mode chaud ça fonctionne bien jusqu'à l'arrêt du compresseur, température atteinte après quand le compresseur redémarre rebelote la pression monte et code E5 et des fois code E1 qui signifie la HP haute pression.
Merci de me répondre sur ce problème.
Effectivement j'ai pensé à un manque de gaz mais mais en mode froid ça marche bien, après je change en mode chaud ça fonctionne bien jusqu'à l'arrêt du compresseur, température atteinte après quand le compresseur redémarre rebelote la pression monte et code E5 et des fois code E1 qui signifie la HP haute pression.
Merci de me répondre sur ce problème.
04 décembre 2019 à 14:38