Question Forum Dépannage Climatisation : Code défault U4 cassettes Daikin
Bonjour à tous,
Un client équipé de 2 cassettes Daikin.
FCQ71C7VEB et FCQ100 C7VEB reliés à un groupe par cassette donc du mono, les groupes sont RZQS100C2V1B et RZQS71C7V1B.
Ses deux cassettes sont commandées avec une seule télécommande murale.
Le SAV Daikin me dit changement platine, PCB ASSY, et résistance config d'un seul groupe étant donné que l'autre groupe fonctionne.
Le changement fait résultat toujours code défaut U4 le câble de transmission est correct, testé sur le groupe RZQS100C2V1B.
Avez-vous une idée pour ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Philippe.
Un client équipé de 2 cassettes Daikin.
FCQ71C7VEB et FCQ100 C7VEB reliés à un groupe par cassette donc du mono, les groupes sont RZQS100C2V1B et RZQS71C7V1B.
Ses deux cassettes sont commandées avec une seule télécommande murale.
Le SAV Daikin me dit changement platine, PCB ASSY, et résistance config d'un seul groupe étant donné que l'autre groupe fonctionne.
Le changement fait résultat toujours code défaut U4 le câble de transmission est correct, testé sur le groupe RZQS100C2V1B.
Avez-vous une idée pour ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Philippe.
23 janvier 2019 à 17:03
Réponse 1 du forum climatisation
Code défault U4 cassettes Daikin
Bonjour.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Citation :Donc, vous avez changé la carte mère d'après les dires de Daikin ?
Le changement fait résultat toujours code défaut U4
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
23 janvier 2019 à 19:36