Code 88 sur pompe à chaleur Ajtech avec PAC ext Daikin Altherma
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
3206
Question Forum Climatisation : Code 88 sur pompe à chaleur Ajtech avec PAC ext Daikin Altherma
Bonjour.
Je suis en possession d'un module Ajtech 100 avec PAC ext Altherma by Daikin, ça fait 1 semaine que le tableau de commande s'éteint et me met simplement un 88, puis redémarre pour 5 minutes et s'arrête à nouveau...
Ne trouvant pas de chauffagiste assez compétent pour régler le problème (à part me dire "il y a un problème de communication entre les deux PAC"), je me tourne vers ce forum pour savoir si quelqu'un a la solution à ce problème sachant qu'Ajtech a été liquidé et que Daikin étant en conflit avec Ajtech ne veut rien savoir...
Merci pour vos réponses.
Je suis en possession d'un module Ajtech 100 avec PAC ext Altherma by Daikin, ça fait 1 semaine que le tableau de commande s'éteint et me met simplement un 88, puis redémarre pour 5 minutes et s'arrête à nouveau...
Ne trouvant pas de chauffagiste assez compétent pour régler le problème (à part me dire "il y a un problème de communication entre les deux PAC"), je me tourne vers ce forum pour savoir si quelqu'un a la solution à ce problème sachant qu'Ajtech a été liquidé et que Daikin étant en conflit avec Ajtech ne veut rien savoir...
Merci pour vos réponses.
28 janvier 2016 à 20:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Code 88 sur pompe à chaleur Ajtech avec PAC ext Daikin Altherma
Invité
Bonjour,
Ce n'est pas un code défaut.
Le 88 apparait dans deux cas :
- Vous modifiez un paramètre et pour confirmer que celui-ci a bien été pris en compte la commande affiche ce chiffre 88.
- Lorsqu'il y a une coupure de courant et remise de jus le 88 apparait le temps que tout se réinitialise puis ça remarche.
Donc je pense que vous devriez vérifier les connectiques de la commande, un faux contact sûrement.
Cordialement.
Adelclimatisation.
Ce n'est pas un code défaut.
Le 88 apparait dans deux cas :
- Vous modifiez un paramètre et pour confirmer que celui-ci a bien été pris en compte la commande affiche ce chiffre 88.
- Lorsqu'il y a une coupure de courant et remise de jus le 88 apparait le temps que tout se réinitialise puis ça remarche.
Donc je pense que vous devriez vérifier les connectiques de la commande, un faux contact sûrement.
Cordialement.
Adelclimatisation.
29 janvier 2016 à 11:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code 88 sur pompe à chaleur Ajtech avec PAC ext Daikin Altherma
Bonjour.
A mon avis votre commande est entrain de bugguer ou encore un souci de com entre UI et votre commande, ce code "88" n'est pas un défaut cela veut dire que la commande donne les infos à l'UI.
Puis l'affichage redevient normal. Température, vitesse ventilation mode froid/chaud.
Il se peut que les connectiques soient mal faites, ouvrir la commande hors tension, un tournevis plat dans deux encoches en dessous de cette commande et vérifier si les deux fils sont biens serrés et pas coupés.
Si OK, vérifier si les deux fils de cette commande sont bien mis dans le bornier prévu à cet effet.
P1 et P2 sur chacun des appareillages.
Ah aussi si les couleurs de fils correspondent.
Si tout est OK peut-être la commande HS. Ou carte UI.
A mon avis votre commande est entrain de bugguer ou encore un souci de com entre UI et votre commande, ce code "88" n'est pas un défaut cela veut dire que la commande donne les infos à l'UI.
Puis l'affichage redevient normal. Température, vitesse ventilation mode froid/chaud.
Il se peut que les connectiques soient mal faites, ouvrir la commande hors tension, un tournevis plat dans deux encoches en dessous de cette commande et vérifier si les deux fils sont biens serrés et pas coupés.
Si OK, vérifier si les deux fils de cette commande sont bien mis dans le bornier prévu à cet effet.
P1 et P2 sur chacun des appareillages.
Ah aussi si les couleurs de fils correspondent.
Si tout est OK peut-être la commande HS. Ou carte UI.
29 janvier 2016 à 16:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Code 88 sur pompe à chaleur Ajtech avec PAC ext Daikin Altherma
Invité
Bonjour,
J'ai le même problème depuis 2 jours, vous l'avez dépannée comment alors ?
J'ai vérifié les connectiques entre la commande dans la maison et l'Ajtech, mais toujours pareil.
Merci de me dire...
Il fait froid.
J'ai le même problème depuis 2 jours, vous l'avez dépannée comment alors ?
J'ai vérifié les connectiques entre la commande dans la maison et l'Ajtech, mais toujours pareil.
Merci de me dire...
Il fait froid.

17 décembre 2017 à 12:59