Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
7447
Question dépannage climatisation : Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma
Bonjour à tous.
Je suis équipé d'une PAC air/eau Daikin Altherma basse température bibloc sur plancher chauffant + radiateur.
Unité intérieur EHVZ08S18CB3V avec ballon d'ECS intégré
Unité extérieur ERLQ008CAV3
Télécommande EKRUCBL1
PAC et Maison datent de 2016
Depuis novembre et qu'il gèle, ma PAC s'arrête
En cliquant sur "i", elle affiche le code 7H-06 problème débit d'eau.
Il suffit d'appuyer sur "OK" pour qu'elle redémarre.
Le technicien d'Engie pense qu'il s'agit d'un problème de débit lorsque la pompe dégivre.
D'autant que le filtre à tamis avait été nettoyé en même temps que la révision cet été.
Le technicien d'Engie a ouvert prudemment les vannes du plancher chauffant pour tenter de corriger ce problème de débit.
De plus, il a augmenté la pression qui était à 0,8 bar jusque 2 bar.
Depuis, mon problème a récidivé 3 fois en 5 jours avec les gelées.
Et la pression a rebaissé à 0,8 bar.
J'ai rappelé Engie et je n'ai pas osé toucher.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.
Enzo.
Je suis équipé d'une PAC air/eau Daikin Altherma basse température bibloc sur plancher chauffant + radiateur.
Unité intérieur EHVZ08S18CB3V avec ballon d'ECS intégré
Unité extérieur ERLQ008CAV3
Télécommande EKRUCBL1
PAC et Maison datent de 2016
Depuis novembre et qu'il gèle, ma PAC s'arrête
En cliquant sur "i", elle affiche le code 7H-06 problème débit d'eau.
Il suffit d'appuyer sur "OK" pour qu'elle redémarre.
Le technicien d'Engie pense qu'il s'agit d'un problème de débit lorsque la pompe dégivre.
D'autant que le filtre à tamis avait été nettoyé en même temps que la révision cet été.
Le technicien d'Engie a ouvert prudemment les vannes du plancher chauffant pour tenter de corriger ce problème de débit.
De plus, il a augmenté la pression qui était à 0,8 bar jusque 2 bar.
Depuis, mon problème a récidivé 3 fois en 5 jours avec les gelées.
Et la pression a rebaissé à 0,8 bar.
J'ai rappelé Engie et je n'ai pas osé toucher.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.
Enzo.
03 décembre 2021 à 00:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma
Bonjour.
Si votre pression d'eau baisse c'est qu'il y a soit une fuite ou soit plus généralement le vase d'expansion HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre pression d'eau baisse c'est qu'il y a soit une fuite ou soit plus généralement le vase d'expansion HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2021 à 12:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma
Bonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06