Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
847
Climatisations dépannage conseils : Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6
Invité
J'ai le code défaut H6 sur ma clim Daikin fvx35kzv1b. Que faut-il faire ? Merci.
02 février 2009 à 03:48
Choix 1 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6
Invité
Le code de dysfonctionnement H6 correspond à l'unité extérieure : détecteur de surintensité du moteur de compression défectueux. En résumé, problème sur le compresseur. Prévoir une intervention d'un frigoriste compétent.
08 mai 2009 à 12:49
Choix 2 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6
Invité
Les causes potentiels du H6 :
- Déconnexion du câble de relais du compresseur,
- Défaillance du compresseur,
- Défaillance de la carte électronique de l'unité extérieure,
- Vanne d'arrêt fermée,
- Tension à l'entrée hors spécification.
- Déconnexion du câble de relais du compresseur,
- Défaillance du compresseur,
- Défaillance de la carte électronique de l'unité extérieure,
- Vanne d'arrêt fermée,
- Tension à l'entrée hors spécification.