Question Forum Climatisation : Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour,
Suite à un achat sur internet d'un groupe Hitachi et son split, j'ai fait mon installation moi-même, mais tout fonctionne à l'envers.
J'ai de la chaleur quand il fait chaud et du froid quand il fait froid.
J'ai démonté pour inverser les thermostats, et à ma grande surprise, pas de thermostat visible.
Je pense qu'ils sont montés sur la carte électronique mais mes compétences sont trop vieilles pour identifier les thermostats.
D'après le concessionnaire Hitachi, mon split fait partie d'un groupe bi split et moi j'ai un groupe mono split.
Alors y a t-il quelqu'un qui peut me renseigner pour inverser le fonctionnement.
Merci d'avance.
Suite à un achat sur internet d'un groupe Hitachi et son split, j'ai fait mon installation moi-même, mais tout fonctionne à l'envers.
J'ai de la chaleur quand il fait chaud et du froid quand il fait froid.
J'ai démonté pour inverser les thermostats, et à ma grande surprise, pas de thermostat visible.
Je pense qu'ils sont montés sur la carte électronique mais mes compétences sont trop vieilles pour identifier les thermostats.
D'après le concessionnaire Hitachi, mon split fait partie d'un groupe bi split et moi j'ai un groupe mono split.
Alors y a t-il quelqu'un qui peut me renseigner pour inverser le fonctionnement.
Merci d'avance.
14 avril 2015 à 13:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
Déjà pour éclaircir un point : le mode chauffage est symbolisé par un soleil, et le mode refroidissement par un flocon de neige. N'auriez-vous pas mal interprété ces sigles?
La sonde d'ambiance est souvent agrafée au dessus de l'échangeur, mais elle peut parfois être solidaire de la carte électronique...
Cordialement, Dom.
Déjà pour éclaircir un point : le mode chauffage est symbolisé par un soleil, et le mode refroidissement par un flocon de neige. N'auriez-vous pas mal interprété ces sigles?
La sonde d'ambiance est souvent agrafée au dessus de l'échangeur, mais elle peut parfois être solidaire de la carte électronique...
Cordialement, Dom.
14 avril 2015 à 14:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
En effet dom a peut-être raison, le soleil ou heat = mode chaud et un flocon de neige ou cool = froid.
Mais j'ai déjà eu un cas similaire la V4V n’était pas la bonne d'origine c'est une possibilité.
En effet dom a peut-être raison, le soleil ou heat = mode chaud et un flocon de neige ou cool = froid.
Mais j'ai déjà eu un cas similaire la V4V n’était pas la bonne d'origine c'est une possibilité.
14 avril 2015 à 16:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
J'ai essayé toutes les possibilités et le problème c'est que je peux avoir du chaud quand il fait 25° si j'ai 20° la clim ne démarre pas et pour le froid, c'est la même chose, le groupe me donne du froid jusqu’à 20° s'il fait 25° le groupe ne démarre pas.
Les références du split ne correspondent pas au groupe Hitachi.
Je n'ai pas les n° sur moi mais j'ai déjà contrôlé et je veux juste savoir où sont ces thermostats.
Sinon changer la carte électronique ?
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé toutes les possibilités et le problème c'est que je peux avoir du chaud quand il fait 25° si j'ai 20° la clim ne démarre pas et pour le froid, c'est la même chose, le groupe me donne du froid jusqu’à 20° s'il fait 25° le groupe ne démarre pas.
Les références du split ne correspondent pas au groupe Hitachi.
Je n'ai pas les n° sur moi mais j'ai déjà contrôlé et je veux juste savoir où sont ces thermostats.
Sinon changer la carte électronique ?
Merci pour vos réponses.
14 avril 2015 à 19:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Il n'y a qu'une sonde qui joue le rôle de thermostat. Voyez en question 2322 Problème cycle court PAC Daikin. Le post 26 montre un positionnement très classique, sur l'échangeur. Le post 29 en montre un autre : la sonde est le petit composant rouge en bas de la 3ème photo.
Je suppose que les 4 températures que vous citez sont celles de la pièce à chaque fois. En mode chaud, et avec 20 dans la pièce, aucune consigne de température sur la TC (y compris la plus élevée) n'arrive à faire démarrer l'UE?
Je suppose que les 4 températures que vous citez sont celles de la pièce à chaque fois. En mode chaud, et avec 20 dans la pièce, aucune consigne de température sur la TC (y compris la plus élevée) n'arrive à faire démarrer l'UE?
14 avril 2015 à 23:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour,
Question toute bête avez-vous fait faire une mise en service par un pro agréé ?
C'est à dire test azote, tirage au vide et ouverture des vannes.
www.maclimatisation.com
Question toute bête avez-vous fait faire une mise en service par un pro agréé ?
C'est à dire test azote, tirage au vide et ouverture des vannes.
www.maclimatisation.com
15 avril 2015 à 05:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
Avec la description que vous nous avez donné je verrai bien soit un problème de V4V, et apparemment la carte serait bonne étant donné qu'elle donne un ordre certes inversé mais un ordre quand même.
Donc si vous avez la possibilité de nous donner les références des machines avec les schéma électriques photos se trouvant sous le capot de l'UI et capot de l'UE.
Si cela se trouve il suffit peut-être d'inverser deux cosses mal branchées soit dans l'UI soit dans l'UE.
Avec la description que vous nous avez donné je verrai bien soit un problème de V4V, et apparemment la carte serait bonne étant donné qu'elle donne un ordre certes inversé mais un ordre quand même.
Donc si vous avez la possibilité de nous donner les références des machines avec les schéma électriques photos se trouvant sous le capot de l'UI et capot de l'UE.
Si cela se trouve il suffit peut-être d'inverser deux cosses mal branchées soit dans l'UI soit dans l'UE.
15 avril 2015 à 17:54