Bonjour,
L'hiver dernier aucun souci avec ma climatisation Hitachi de 3,5 kW pour mon salon de 30 m².
Mais cette année impossible d'atteindre plus de 20° dans la pièce et quelque soit la température extérieure (variation de 5 à -8°).
J'ai toujours entre 19 et 20°...
De plus même sans givre la climatisation extérieure dégivre toutes les heures.
Qui pourrait me conseiller ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
L'hiver dernier aucun souci avec ma climatisation Hitachi de 3,5 kW pour mon salon de 30 m².
Mais cette année impossible d'atteindre plus de 20° dans la pièce et quelque soit la température extérieure (variation de 5 à -8°).
J'ai toujours entre 19 et 20°...
De plus même sans givre la climatisation extérieure dégivre toutes les heures.
Qui pourrait me conseiller ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
20 décembre 2009 à 18:55
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Régulation climatisation alors que la température n'est pas atteinte
Invité
Faites vérifier le fluide, certainement une fuite. Comme je l'ai déjà expliqué, le givre est en fonction de l'hygrométrie, point de rosée sur la batterie, le dégivrage est suivant les constructeurs cycliques ou avec une sonde sur le condenseur. Cordialement, PL (21/12/09).
21 décembre 2009 à 13:13
Dépannage 2 questions climatisation
Invité

Régulation climatisation alors que la température n'est pas atteinte
Invité
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Un 3ème installateur me propose Hitachi mais également en 5 kW.
Il y a une différence avec Daikin en termes de qualité.
Merci et bonnes fêtes à tous.
Je vous remercie pour votre réponse.
Un 3ème installateur me propose Hitachi mais également en 5 kW.
Il y a une différence avec Daikin en termes de qualité.
Merci et bonnes fêtes à tous.
24 décembre 2009 à 16:41