Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1098
Normes climatisation dépannage : Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars
Invité
Bonjour,
J'ai un problème avec mon climatiseur bi split Airwell.
Au niveau de la charge du fluide frigorifique, du branchement du compresseur tout est ok. Mais dès que le compresseur se met en route, le mano indique 0 bar. J'ai mis un électro-aimant à la place des électrovannes mais ça ne change rien. Pensez-vous que le circuit soit bouché quelque part ou autre chose ?
Merci d avance pour vos réponses.
J'ai un problème avec mon climatiseur bi split Airwell.
Au niveau de la charge du fluide frigorifique, du branchement du compresseur tout est ok. Mais dès que le compresseur se met en route, le mano indique 0 bar. J'ai mis un électro-aimant à la place des électrovannes mais ça ne change rien. Pensez-vous que le circuit soit bouché quelque part ou autre chose ?
Merci d avance pour vos réponses.
12 août 2009 à 21:28
Choix matériaux climatisation 1
Invité

Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars
Invité
Bonjour, est-ce que même le compresseur à l'arrêt sur mano vous avez 0 bar ?
09 septembre 2009 à 22:55
Choix matériaux climatisation 2
Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars
Les vannes sont-elles ouvertes ? Si la pression chute au démarrage après avoir démarré toutes les clims en mode froid, attendre 4 à 5 minutes pour que la pression se stabilise.
Si elle ne bouge pas soit : bouchon sur tube ligne liquide, la vanne manuelle ne s'ouvre pas, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou bouchée ou manque de fluide.
Si elle ne bouge pas soit : bouchon sur tube ligne liquide, la vanne manuelle ne s'ouvre pas, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou bouchée ou manque de fluide.
14 septembre 2009 à 16:46
Choix matériaux climatisation 3
Invité

Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars
Invité
Si les vannes sont ouvertes et que la charge en fluide frigorigène est normal et votre split neuf, contactez votre fournisseur, ne forcez pas vous risquerez de perdre la garantie, le compresseur peut-être sans rendement s'il est rotatif, c'est une expérience.
13 juin 2011 à 22:08
Choix matériaux climatisation 4
Invité

Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars
Invité
Bonjour.
J'ai le même problème avec un bi-split airwell ancien manque de fluide ou compresseur ?
Il fait des bruits étranges.
J'ai le même problème avec un bi-split airwell ancien manque de fluide ou compresseur ?
Il fait des bruits étranges.
27 mars 2017 à 15:13