Problème clim Zenith 2540W affichage des lettres FF sur cassette
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
2196
Question forum climatisation : Problème clim Zenith 2540W affichage des lettres FF sur cassette
Bonjour,
J'ai acheté cette clim PAP réversible de 2540 W pour 25 m² début août, et pour la première fois, j'ai voulu la mettre en route hier pour chauffer mon appartement, mais surprise, car au bout de 10 minutes, elle s'est arrêtée et les lettres FF se sont affichés sur la cassette, et depuis plus rien !!!!
Elle ne veut plus rien faire, ni ventiler, ni climatiser, ni chauffer !!! L'enfer !!!!!
Merci beaucoup pour vos aides !!
J'ai acheté cette clim PAP réversible de 2540 W pour 25 m² début août, et pour la première fois, j'ai voulu la mettre en route hier pour chauffer mon appartement, mais surprise, car au bout de 10 minutes, elle s'est arrêtée et les lettres FF se sont affichés sur la cassette, et depuis plus rien !!!!
Elle ne veut plus rien faire, ni ventiler, ni climatiser, ni chauffer !!! L'enfer !!!!!
Merci beaucoup pour vos aides !!
20 novembre 2013 à 21:32
Réponse forum dépannage 1
Problème clim Zenith 2540W affichage des lettres FF sur cassette
Bonjour,
Et oui l’éternel problème des PAP, vous avez une fuite de fluide et le dépannage va vous revenir entre 300 et 450 €.
Bref soit vous faites réparer, soit vous changez de matériel mais en passant cette fois par un pro agréé.
Allo Assistance Climatisation 83560
Et oui l’éternel problème des PAP, vous avez une fuite de fluide et le dépannage va vous revenir entre 300 et 450 €.
Bref soit vous faites réparer, soit vous changez de matériel mais en passant cette fois par un pro agréé.
Allo Assistance Climatisation 83560
21 novembre 2013 à 12:22
Réponse forum dépannage 2
Problème clim Zenith 2540W affichage des lettres FF sur cassette
Bonsoir. Entièrement d'accord avec AAC. 

21 novembre 2013 à 18:11
Réponse forum dépannage 3
Invité

Problème clim Zenith 2540W affichage des lettres FF sur cassette
Invité
Bonjour.
Pour réinitialiser le code erreur et retrouver un fonctionnement normal il faut couper l'alimentation 30 secondes
Cela dit je suis aussi dans le même cas, parfois ça peut fonctionner 2 semaines en continu sans soucis, et parfois le message FF peut se déclencher toutes les 10 minutes, ce qui me fait penser plus a un problème de sonde ou de carte électronique que de gaz.
Les PAP de grande surface c'est la roulette russe, dans mon salon j'ai du Carrera en 3.5Kw depuis 11 ans, aucune baisse de performance elle tourne comme une horloge (a part la turbine qui grince un peu à froid).
Dans ma chambre j'ai eu du Carrera en 2.5Kw (compresseur HS au bout de 7 ans) que j'ai remplacé par du Zenith (problème FF depuis quelques mois).
J’hésite a faire poser de la marque par un pro, mais difficile d'y voir clair dans les tarifs sur Toulon.
Pour réinitialiser le code erreur et retrouver un fonctionnement normal il faut couper l'alimentation 30 secondes
Cela dit je suis aussi dans le même cas, parfois ça peut fonctionner 2 semaines en continu sans soucis, et parfois le message FF peut se déclencher toutes les 10 minutes, ce qui me fait penser plus a un problème de sonde ou de carte électronique que de gaz.
Les PAP de grande surface c'est la roulette russe, dans mon salon j'ai du Carrera en 3.5Kw depuis 11 ans, aucune baisse de performance elle tourne comme une horloge (a part la turbine qui grince un peu à froid).
Dans ma chambre j'ai eu du Carrera en 2.5Kw (compresseur HS au bout de 7 ans) que j'ai remplacé par du Zenith (problème FF depuis quelques mois).
J’hésite a faire poser de la marque par un pro, mais difficile d'y voir clair dans les tarifs sur Toulon.
17 août 2016 à 11:11