Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7424
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour à tous.
J'ai posé un mono Split Toshiba Seiya de 2kW la réf ras07 il y a 2 ans chez un client.
Depuis peu il ne fait plus de chaud.
Alors qu'en froid nickel puis en chaud il a fonctionné quelques jours puis un matin que de l'air ambiant et le voyant de l'UI clignote rapidement en continu.
J'ai demandé au client de disjoncté au tableau 20minutes puis de remettre toujours rien.
Je suis allé voir j'ai vérifier les pression de gaz en froid ça semblait être bon je n'ai pas constaté de fuite sur mes raccords ou ailleurs j'ai testé le code erreur télécommande il m'affiche 18 je n'ai pas trouvé que se code a chaque fois j'ai plusieurs numéro ou lettre avant j'ai testé les sondes intérieur toutes OK valeur ohmique.
J'ai essayé en chaud à nouveau la clim s'est mis à givré sur les raccords extérieur et sur l'unité intérieure de quoi cela peut il s'agir ? Sonde extérieure HS ? Bobine vanne 4 voies HS (comment la tester) et la vanne 4 voies bloqué?, la carte électronique HS ?
Comment faire mon diagnostique par élimination est sans avoir à acheter toutes mes pièces en double pour faire mes tests.
Merci
J'ai posé un mono Split Toshiba Seiya de 2kW la réf ras07 il y a 2 ans chez un client.
Depuis peu il ne fait plus de chaud.
Alors qu'en froid nickel puis en chaud il a fonctionné quelques jours puis un matin que de l'air ambiant et le voyant de l'UI clignote rapidement en continu.
J'ai demandé au client de disjoncté au tableau 20minutes puis de remettre toujours rien.
Je suis allé voir j'ai vérifier les pression de gaz en froid ça semblait être bon je n'ai pas constaté de fuite sur mes raccords ou ailleurs j'ai testé le code erreur télécommande il m'affiche 18 je n'ai pas trouvé que se code a chaque fois j'ai plusieurs numéro ou lettre avant j'ai testé les sondes intérieur toutes OK valeur ohmique.
J'ai essayé en chaud à nouveau la clim s'est mis à givré sur les raccords extérieur et sur l'unité intérieure de quoi cela peut il s'agir ? Sonde extérieure HS ? Bobine vanne 4 voies HS (comment la tester) et la vanne 4 voies bloqué?, la carte électronique HS ?
Comment faire mon diagnostique par élimination est sans avoir à acheter toutes mes pièces en double pour faire mes tests.
Merci
23 novembre 2021 à 20:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour Voldo.
Vous aviez posé une question sur le forum climatisation, une réponse vous a été apportée, vous n'avez pas donné suite.
Problème voyants rouges clim Daikin monosplit
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Vous aviez posé une question sur le forum climatisation, une réponse vous a été apportée, vous n'avez pas donné suite.
Problème voyants rouges clim Daikin monosplit
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
23 novembre 2021 à 21:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Je l'ai vu mais trop tard je pense.
24 novembre 2021 à 09:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour.
Vous avez tout les symptômes d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez tout les symptômes d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2021 à 10:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39