Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3753
Question Forum Climatisation : Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonjour,
J'ai installé en 2008 une climatisation Samsung trisplits :
- 1 unité extérieure MH060FXEA3A,
- 1 unité intérieure MH035FWEA,
- 2 unités intérieures MH020FWEA.
Un premier problème est apparu il y a un an : La troisième unité de chauffe plus, sa consigne de chauffe met en arrêt le groupe extérieur (après l'avoir fortement sollicité). Je soupçonne un problème d'électrovanne / relais car le chaud n'arrive pas à l'unité. Le système a fonctionné avec les deux autres unités et en maintenant éteintes la 3ème.
Actuellement le problème s’aggrave seule la plus grosse unité fonctionne (même problème le chaud n'arrive pas sur l'unité intérieure et met en sécurité le groupe extérieur).
Ne trouvant aucune solution de réparation Samsung sur Toulouse, pas de réponse du contact proposé par Samsung et un devis de réparation à 1000€ sans résultat garanti, je voulais savoir s'il était possible de remplacer uniquement l'unité extérieure (je suis attaché au design des unités intérieures qui fonctionnent correctement).
Par exemple remplacer la MH060FXEA3A par la AJ052FCJ3EH/EU qui est également 3 splits et qui semble être compatible avec des unités intérieures génériques ?
Par avance merci pour vos conseil avisés.
Cordialement.
GISPCA
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé en 2008 une climatisation Samsung trisplits :
- 1 unité extérieure MH060FXEA3A,
- 1 unité intérieure MH035FWEA,
- 2 unités intérieures MH020FWEA.
Un premier problème est apparu il y a un an : La troisième unité de chauffe plus, sa consigne de chauffe met en arrêt le groupe extérieur (après l'avoir fortement sollicité). Je soupçonne un problème d'électrovanne / relais car le chaud n'arrive pas à l'unité. Le système a fonctionné avec les deux autres unités et en maintenant éteintes la 3ème.
Actuellement le problème s’aggrave seule la plus grosse unité fonctionne (même problème le chaud n'arrive pas sur l'unité intérieure et met en sécurité le groupe extérieur).
Ne trouvant aucune solution de réparation Samsung sur Toulouse, pas de réponse du contact proposé par Samsung et un devis de réparation à 1000€ sans résultat garanti, je voulais savoir s'il était possible de remplacer uniquement l'unité extérieure (je suis attaché au design des unités intérieures qui fonctionnent correctement).
Par exemple remplacer la MH060FXEA3A par la AJ052FCJ3EH/EU qui est également 3 splits et qui semble être compatible avec des unités intérieures génériques ?
Par avance merci pour vos conseil avisés.
Cordialement.
GISPCA
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2017 à 21:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 922 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 922 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
08 janvier 2017 à 21:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonjour,
Il s'agit a priori d'un manque de fluide suite à une fuite.
Changer le groupe extérieur ne changera donc pas votre problème.
De plus dans tous les cas il vous faudra un installateur agréé car vous ne pourrez acheter une machine contenant du fluide frigorigène.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit a priori d'un manque de fluide suite à une fuite.
Changer le groupe extérieur ne changera donc pas votre problème.
De plus dans tous les cas il vous faudra un installateur agréé car vous ne pourrez acheter une machine contenant du fluide frigorigène.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2017 à 06:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonjour AAC,
Merci pour votre réponse.
Le système a été vérifié au premier problème (1 unité en non chauffe) : la pression de gaz était conforme et le compresseur assurait ses performances de mise en pression.
Le système a été tout de même purgé et rechargé sans aucune conséquence sur le problème.
Le circuit est vérifié étanche.
Je soupçonne un problème d'électrovanne/relais, un réparateur m'a proposé de changer certains éléments pour 1000 € (voir détail en pièce jointe).
N'étant pas certain que ces réparations règlent le problème je souhaiterai changer le groupe extérieur (les références de groupes extérieurs actuels AJ052FCJ3EH/EU ou AJ068FCJ3EH/EU se trouvent entre 1000 et 1300€...).
Mais reste à connaitre la possibilité de changer de groupe : compatibilité avec les unités intérieures ?
Merci.
Cordialement,
GISPCA
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Le système a été vérifié au premier problème (1 unité en non chauffe) : la pression de gaz était conforme et le compresseur assurait ses performances de mise en pression.
Le système a été tout de même purgé et rechargé sans aucune conséquence sur le problème.
Le circuit est vérifié étanche.
Je soupçonne un problème d'électrovanne/relais, un réparateur m'a proposé de changer certains éléments pour 1000 € (voir détail en pièce jointe).
N'étant pas certain que ces réparations règlent le problème je souhaiterai changer le groupe extérieur (les références de groupes extérieurs actuels AJ052FCJ3EH/EU ou AJ068FCJ3EH/EU se trouvent entre 1000 et 1300€...).
Mais reste à connaitre la possibilité de changer de groupe : compatibilité avec les unités intérieures ?
Merci.
Cordialement,
GISPCA
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2017 à 07:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonjour.
Avez-vous des raccords rapides sur les tubes, si c'est le cas vos problèmes viennent de là.
J'ai eu le même avec une clim, j'ai fait venir un "spécialiste" qui a vidé le reste du gaz qui a mis sous pression (25 bars) pour détecter une fuite qui n'a rien trouvé, qui a refait le plein de 410, ça a fonctionné 2 mois.
Le tout pour 412€ (le spécialiste) vous n'avez pas le droit de polluer avec le 410. Le spécialiste lui oui.
J'ai fait vider par le spécialiste le reste du gaz (196€) j'ai supprimé les raccords rapides, fait des raccords coniques (il y a des outils pas chers pour les faire) il faut acheter 2 écrous 1/4 et 2 autres 3/8 (1 côté UE 1 côté UI) avec un vieux compresseur de frigo j'ai testé l'étanchéité (28 bars) et un peu de produit vaisselle.
Pas de bulle.
Depuis plus d'un an ça fonctionne bien, étonnant pour une clim qu'il fallait remplacer d’après le (spécialiste).
Pour l'achat voyez du côté de l'Italie il y a de bonne surprises.
Avez-vous des raccords rapides sur les tubes, si c'est le cas vos problèmes viennent de là.
J'ai eu le même avec une clim, j'ai fait venir un "spécialiste" qui a vidé le reste du gaz qui a mis sous pression (25 bars) pour détecter une fuite qui n'a rien trouvé, qui a refait le plein de 410, ça a fonctionné 2 mois.
Le tout pour 412€ (le spécialiste) vous n'avez pas le droit de polluer avec le 410. Le spécialiste lui oui.
J'ai fait vider par le spécialiste le reste du gaz (196€) j'ai supprimé les raccords rapides, fait des raccords coniques (il y a des outils pas chers pour les faire) il faut acheter 2 écrous 1/4 et 2 autres 3/8 (1 côté UE 1 côté UI) avec un vieux compresseur de frigo j'ai testé l'étanchéité (28 bars) et un peu de produit vaisselle.
Pas de bulle.
Depuis plus d'un an ça fonctionne bien, étonnant pour une clim qu'il fallait remplacer d’après le (spécialiste).
Pour l'achat voyez du côté de l'Italie il y a de bonne surprises.
09 janvier 2017 à 14:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonsoir Cam,
Vous dites les pressions étaient bonnes, c'est à dire ???
Comment les avez-vous prises et quelle étaient-elles ?
Comment pouvez-vous affirmer que le compresseur assure les performances de sa mise en pression.
Qui a fait la mise en service ?
Je sais beaucoup de questions mais cela pour essayer de vous orienter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites les pressions étaient bonnes, c'est à dire ???
Comment les avez-vous prises et quelle étaient-elles ?
Comment pouvez-vous affirmer que le compresseur assure les performances de sa mise en pression.
Qui a fait la mise en service ?
Je sais beaucoup de questions mais cela pour essayer de vous orienter.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2017 à 18:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonjour.
Lire la question 3726, réponse 4 : Problème carte mère climatisation LG
Lire la question 3726, réponse 4 : Problème carte mère climatisation LG
09 janvier 2017 à 19:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
Bonsoir,
Permettez-moi de rétablir quelques vérités.
1) une habilitation pour intervenir sur le circuit frigorifique qu'il a payé la plupart du temps de sa propre poche (en plus d'une formation préalable et d'un outillage obligatoire).
2) l'entreprise ou lui-même si c'est un artisan paye tous les 5 ans une attestation de capacité pour intervenir sur votre circuit qui coûte plusieurs centaines d'euros !
Sans parler des contraintes légales comme la vérification de l'intégrité des outils, étanchéité de la station de récupération, suivi des fluides vérifiés par un organisme agréé du ministère de l'environnement... Renseignez-vous mieux.
Je ne commenterai pas vos "conseils".
J'espère simplement que personne ne perdra un œil, ou ne se brûlera de façon irréversible en suivant vos dires.
Cordialement.
Permettez-moi de rétablir quelques vérités.
Citation :Contrairement au particulier qui joue l'apprenti sorcier, le spécialiste LUI paye :
Le tout pour 412€ (le spécialiste) vous n'avez pas le droit de polluer avec le 410. Le spécialiste lui oui.
1) une habilitation pour intervenir sur le circuit frigorifique qu'il a payé la plupart du temps de sa propre poche (en plus d'une formation préalable et d'un outillage obligatoire).
2) l'entreprise ou lui-même si c'est un artisan paye tous les 5 ans une attestation de capacité pour intervenir sur votre circuit qui coûte plusieurs centaines d'euros !
Sans parler des contraintes légales comme la vérification de l'intégrité des outils, étanchéité de la station de récupération, suivi des fluides vérifiés par un organisme agréé du ministère de l'environnement... Renseignez-vous mieux.
Citation :C'est mieux que de mettre en service comme ça, mais en faisant ça, qui plus est sans filtre déshydrateur : introduction d'humidité dans le circuit. J'espère que votre compresseur est solide, et que le tirage au vide a été réalisé au moins 4h... avec une vraie pompe à vide... puis cassage à l'azote... sinon rendez-vous dans quelques années quand votre compresseur aura rendu l'âme après acidification de l'huile.
avec un vieux compresseur de frigo j'ai testé l'étanchéité
Je ne commenterai pas vos "conseils".
J'espère simplement que personne ne perdra un œil, ou ne se brûlera de façon irréversible en suivant vos dires.
Cordialement.
10 janvier 2017 à 17:03