Question Forum Dépannage Climatisation : Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour à tous.
Je possède une clim bi-split Midea qui a un problème de puissance qui est limitée à un seul split, sans apparence de code défaut.
L'unité extérieure est le modèle m20-18N8 et les splits MCB1-09N8 pour les 2.
Puissance de l'UE : 5,30kW nominal frigo (maxi 5,83) et 5,57kW nominal calo (maxi 6,13).
Puissance de chaque split : 2,65kW nominal en froid et 2,78kW nominal calo.
La combinaison est donc correcte pour exploiter les 2 splits à puissance nominale.
La longueur des tuyaux est largement en dessous de la limite permise (~6m) ainsi que la hauteur entre splits et entre l'UE et les splits (~5m).
L'installation date de juillet 2025, donc à l'état neuf et les échangeurs parfaitement propres.
Chaque split fournit sans problème sa pleine puissance quand il fonctionne seul, que ce soit en chaud ou en froid, mais quand je mets en marche le second, la puissance du 1er s'écroule, et celle du second reste limitée à celle du 1er qui perd près de 10° en sortie en mode chauffage.
Ceci est valable dans un sens comme dans l'autre, c'est à dire quand je démarre le A, et ensuite le B, et inversement. Et également quelque soit le mode : clim ou chauffage.
Et quand je mesure l'intensité consommée avec un seul split, si je relève admettons 3A correspondant aux conditions du moment, quand je démarre le 2e split, il n'y a aucune augmentation de consommation, je reste à 3A.
Il semblerait donc qu'il y ait quelque chose qui fait que le compresseur ne reçoit pas l'info comme quoi il doit fournir plus de puissance quand le 2e split est en marche.
S'agirait-il d'un problème de paramétrage, d'un bug électronique ? Ou bien se pourrait-il que l'UE soit bridée d'usine pour fonctionner avec un seul split, et qu'à l'installation il y aurait une manip à faire pour la configurer en bi-split, ce que l'installateur n'aurait pas su faire ?
Tous les avis concernant ce problème seront les bienvenus, je vous en remercie d'avance.
Je possède une clim bi-split Midea qui a un problème de puissance qui est limitée à un seul split, sans apparence de code défaut.
L'unité extérieure est le modèle m20-18N8 et les splits MCB1-09N8 pour les 2.
Puissance de l'UE : 5,30kW nominal frigo (maxi 5,83) et 5,57kW nominal calo (maxi 6,13).
Puissance de chaque split : 2,65kW nominal en froid et 2,78kW nominal calo.
La combinaison est donc correcte pour exploiter les 2 splits à puissance nominale.
La longueur des tuyaux est largement en dessous de la limite permise (~6m) ainsi que la hauteur entre splits et entre l'UE et les splits (~5m).
L'installation date de juillet 2025, donc à l'état neuf et les échangeurs parfaitement propres.
Chaque split fournit sans problème sa pleine puissance quand il fonctionne seul, que ce soit en chaud ou en froid, mais quand je mets en marche le second, la puissance du 1er s'écroule, et celle du second reste limitée à celle du 1er qui perd près de 10° en sortie en mode chauffage.
Ceci est valable dans un sens comme dans l'autre, c'est à dire quand je démarre le A, et ensuite le B, et inversement. Et également quelque soit le mode : clim ou chauffage.
Et quand je mesure l'intensité consommée avec un seul split, si je relève admettons 3A correspondant aux conditions du moment, quand je démarre le 2e split, il n'y a aucune augmentation de consommation, je reste à 3A.
Il semblerait donc qu'il y ait quelque chose qui fait que le compresseur ne reçoit pas l'info comme quoi il doit fournir plus de puissance quand le 2e split est en marche.
S'agirait-il d'un problème de paramétrage, d'un bug électronique ? Ou bien se pourrait-il que l'UE soit bridée d'usine pour fonctionner avec un seul split, et qu'à l'installation il y aurait une manip à faire pour la configurer en bi-split, ce que l'installateur n'aurait pas su faire ?
Tous les avis concernant ce problème seront les bienvenus, je vous en remercie d'avance.

08 octobre 2026 à 16:30
Réponse 1 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
Suivant vos constations de fonctionnement, certainement un manque de gaz.
Rappeler la société qui a effectué l'installation et surtout la mise en service.
Suivant vos constations de fonctionnement, certainement un manque de gaz.
Rappeler la société qui a effectué l'installation et surtout la mise en service.
08 octobre 2026 à 18:21
Réponse 2 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai bien rappelé la personne qui a effectué l'installation, mais pour lui il n'y a pas de manque de gaz.
De plus, un manque de gaz devrait générer un code défaut me semble-t-il ?
Il n'a pas de solution à m'apporter, de plus qu'il n'arrive pas à joindre le SAV de Midea, qui est Frigicoll, concernant le service installateurs.
C'est pourquoi je me permets d'exposer mon problème ici.
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai bien rappelé la personne qui a effectué l'installation, mais pour lui il n'y a pas de manque de gaz.
De plus, un manque de gaz devrait générer un code défaut me semble-t-il ?
Il n'a pas de solution à m'apporter, de plus qu'il n'arrive pas à joindre le SAV de Midea, qui est Frigicoll, concernant le service installateurs.
C'est pourquoi je me permets d'exposer mon problème ici.
J'ai bien rappelé la personne qui a effectué l'installation, mais pour lui il n'y a pas de manque de gaz.
De plus, un manque de gaz devrait générer un code défaut me semble-t-il ?
Il n'a pas de solution à m'apporter, de plus qu'il n'arrive pas à joindre le SAV de Midea, qui est Frigicoll, concernant le service installateurs.
C'est pourquoi je me permets d'exposer mon problème ici.
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai bien rappelé la personne qui a effectué l'installation, mais pour lui il n'y a pas de manque de gaz.
De plus, un manque de gaz devrait générer un code défaut me semble-t-il ?
Il n'a pas de solution à m'apporter, de plus qu'il n'arrive pas à joindre le SAV de Midea, qui est Frigicoll, concernant le service installateurs.
C'est pourquoi je me permets d'exposer mon problème ici.
08 octobre 2026 à 18:31
Réponse 3 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
PL a probablement raison, mais pour assurer le coup, répondez à ces questions :
1/ Que se passe-t-il si vous augmentez les 2 consignes sur les 2 splits? Ça marche mieux?
2/ Est-ce que jusqu'à présent une configuration de fonctionnement identique donnait un résultat correct?
3/ Pouvez-vous mesurer et nous donner la température des 2 gros tuyaux qui partent de l'UE en mode chaud (un pour chaque UI)? Avec un seul split ON, puis les 2. Attendre 10 mn avant de faire chaque mesure.
PL a probablement raison, mais pour assurer le coup, répondez à ces questions :
1/ Que se passe-t-il si vous augmentez les 2 consignes sur les 2 splits? Ça marche mieux?
2/ Est-ce que jusqu'à présent une configuration de fonctionnement identique donnait un résultat correct?
3/ Pouvez-vous mesurer et nous donner la température des 2 gros tuyaux qui partent de l'UE en mode chaud (un pour chaque UI)? Avec un seul split ON, puis les 2. Attendre 10 mn avant de faire chaque mesure.
08 octobre 2026 à 19:08
Réponse 4 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
PS : j'ai commencé à taper ma réponse 19:08 alors que votre 18:31 n'était pas visible.
Le gars est-il venu chez vous pour son diagnostic, ou tout s'est passé par téléphone?
Le gars est-il venu chez vous pour son diagnostic, ou tout s'est passé par téléphone?
08 octobre 2026 à 19:15
Réponse 5 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
Pour répondre à votre PS :
Le gars est venu chez moi. C'est lui qui m'a vendu et installé la clim, mais mis en service on ne peut pas vraiment dire : il l'a seulement mis en marche en mode froid, expliqué les principaux réglages sur la télécommande, puis parti.
Il semble un peu dépassé par la technique car il m'a regardé faire lors de mes prises de mesures, sans plus d'intervention de sa part. Il espérait avoir de l'aide de Frigicoll, mais sans succès.
Pour vos autres questions :
1/ Même avec les consignes montées au max (30° en mode chaud) ça ne marche pas mieux.
2/ Si peu de puissance est nécessaire pour obtenir la température souhaitée, le résultat est correct.
3/ Je vais faire les mesures que vous me demandez et vous les posterai dès que possible.
Merci pour ces aides au diagnostique.
Pour répondre à votre PS :
Le gars est venu chez moi. C'est lui qui m'a vendu et installé la clim, mais mis en service on ne peut pas vraiment dire : il l'a seulement mis en marche en mode froid, expliqué les principaux réglages sur la télécommande, puis parti.
Il semble un peu dépassé par la technique car il m'a regardé faire lors de mes prises de mesures, sans plus d'intervention de sa part. Il espérait avoir de l'aide de Frigicoll, mais sans succès.
Pour vos autres questions :
1/ Même avec les consignes montées au max (30° en mode chaud) ça ne marche pas mieux.
2/ Si peu de puissance est nécessaire pour obtenir la température souhaitée, le résultat est correct.
3/ Je vais faire les mesures que vous me demandez et vous les posterai dès que possible.
Merci pour ces aides au diagnostique.
09 octobre 2026 à 10:13
Réponse 6 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
En complément des demandes de Dom-Aom, les températures de soufflage en chaud et froid âpres 10/15mn de fonctionnement.
Faire ces essais clim UI par UI puis les deux en même temps.
On peut très bien être en limite de fonctionnement ce pourquoi il n'y a pas de défauts.
Pour savoir si il y a un manque de charge, il faut retirer le gaz, le peser voir si le poids correspond aux prescriptions constructeur, il peut y avoir un manque de charge due à un complément de charge qui aurait du être effectué lors de mise en service.
En complément des demandes de Dom-Aom, les températures de soufflage en chaud et froid âpres 10/15mn de fonctionnement.
Faire ces essais clim UI par UI puis les deux en même temps.
On peut très bien être en limite de fonctionnement ce pourquoi il n'y a pas de défauts.
Pour savoir si il y a un manque de charge, il faut retirer le gaz, le peser voir si le poids correspond aux prescriptions constructeur, il peut y avoir un manque de charge due à un complément de charge qui aurait du être effectué lors de mise en service.
09 octobre 2026 à 15:17
Réponse 7 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonsoir à vous deux.
Voici les relevés que je viens d'effectuer à votre demande :
Conditions : T° extérieure : 18°, réglage des UI en mode chaud : consigne maxi 30°, ventilation à 20% afin d'avoir la température maxi en sortie.
Démarrage de l'UI du RdC uniquement pour commencer. Valeurs après 15min :
- Sortie compresseur : 58°
- Sortie d'air UI : 53°
- Conso élec : 4.65A.
Démarrage de l'UI de l'étage après les relevés du RdC, valeurs après 15min :
- Sortie compresseur vers l'étage : 48°
- Sortie d'air UI de l'étage : 39°
- Sortie compresseur du RdC chutée à 49°
- Sortie d'air UI du RdC chutée à 42°
- Conso élec chutée à 3.9A.
Ensuite j'ai arrêté l'UI du RdC pour voir la réaction de l'UI de l'étage après 15min :
- Sortie compresseur vers l'étage remontée à 54°
- Sortie d'air UI de l'étage remontée à 49°
- Conso élec remontée à 4.65A.
Par contre je n'ai fait les mesures qu'en mode chaud, pas en froid, désolé, mais je suppose que les relevés à chaud permettent déjà de se faire une idée ?
Je crois qu'effectivement il s'agit bien d'un manque de gaz, apparemment pas suffisant pour générer un code défaut "manque de gaz" ou "pression trop basse" ?
A moins qu'il n'y ait une micro fuite quelque part, il se peut que l'UE ait été livrée avec un manque de gaz depuis l'usine, car j'ai déjà constaté ce phénomène de manque de puissance fin décembre début janvier durant la période de froid intense qu'on a connu à cette période. Pour info, la charge sensée être présente dans ce modèle est de 1,25kg de R32.
Dans l'attente de vos avis, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux.
Voici les relevés que je viens d'effectuer à votre demande :
Conditions : T° extérieure : 18°, réglage des UI en mode chaud : consigne maxi 30°, ventilation à 20% afin d'avoir la température maxi en sortie.
Démarrage de l'UI du RdC uniquement pour commencer. Valeurs après 15min :
- Sortie compresseur : 58°
- Sortie d'air UI : 53°
- Conso élec : 4.65A.
Démarrage de l'UI de l'étage après les relevés du RdC, valeurs après 15min :
- Sortie compresseur vers l'étage : 48°
- Sortie d'air UI de l'étage : 39°
- Sortie compresseur du RdC chutée à 49°
- Sortie d'air UI du RdC chutée à 42°
- Conso élec chutée à 3.9A.
Ensuite j'ai arrêté l'UI du RdC pour voir la réaction de l'UI de l'étage après 15min :
- Sortie compresseur vers l'étage remontée à 54°
- Sortie d'air UI de l'étage remontée à 49°
- Conso élec remontée à 4.65A.
Par contre je n'ai fait les mesures qu'en mode chaud, pas en froid, désolé, mais je suppose que les relevés à chaud permettent déjà de se faire une idée ?
Je crois qu'effectivement il s'agit bien d'un manque de gaz, apparemment pas suffisant pour générer un code défaut "manque de gaz" ou "pression trop basse" ?
A moins qu'il n'y ait une micro fuite quelque part, il se peut que l'UE ait été livrée avec un manque de gaz depuis l'usine, car j'ai déjà constaté ce phénomène de manque de puissance fin décembre début janvier durant la période de froid intense qu'on a connu à cette période. Pour info, la charge sensée être présente dans ce modèle est de 1,25kg de R32.
Dans l'attente de vos avis, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux.
09 octobre 2026 à 18:07
Réponse 8 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
Beau rapport de travaux pratiques, qui me laisse un peu perplexe, néanmoins. Quand on a un manque de gaz, la température en sortie de compresseur monte notablement ; sur une de mes clims qui avait tendance à fuir un peu quand le gaz était à haute pression, j'ai mesuré jusqu'à 115° en sortie de compresseur. Vos 58° ne plaident pas pour un manque de gaz (sous réserve qu'il n'y ait pas d'erreur de mesure due au type de thermomètre). Et le fait que la puissance ne soit pas au rendez-vous quand vous demandez le maximum sur les 2 UI est anormal dans la mesure où vous avez 18° dehors ; à cette T°ext, votre clim a de la puissance à revendre (par rapport à 7°, la norme pour définir la puissance de la machine).
Donc pour moi quelque chose limite la puissance. Peut-être un mode de fonctionnement spécial (nuit, silence...), ou alors une sonde de l'UE qui donne une mauvaise info... Supposez que la sonde de refoulement (dans l'UE, en sortie du compresseur) soit décalée et dise à la régulation que la température est de 95°, cela baisserait automatiquement la vitesse du compresseur.
Le fait que la conso soit plus faible avec les 2 UI en marche vient de ce que le gaz en entrée de compresseur est à température plus basse, du coup le compresseur peine moins à le comprimer et donc consomme moins.
Essayez de couper le jus 10 mn pour faire un reset de la machine. Et pour répondre à votre question, les mesures en mode chaud seul sont suffisantes.
Beau rapport de travaux pratiques, qui me laisse un peu perplexe, néanmoins. Quand on a un manque de gaz, la température en sortie de compresseur monte notablement ; sur une de mes clims qui avait tendance à fuir un peu quand le gaz était à haute pression, j'ai mesuré jusqu'à 115° en sortie de compresseur. Vos 58° ne plaident pas pour un manque de gaz (sous réserve qu'il n'y ait pas d'erreur de mesure due au type de thermomètre). Et le fait que la puissance ne soit pas au rendez-vous quand vous demandez le maximum sur les 2 UI est anormal dans la mesure où vous avez 18° dehors ; à cette T°ext, votre clim a de la puissance à revendre (par rapport à 7°, la norme pour définir la puissance de la machine).
Donc pour moi quelque chose limite la puissance. Peut-être un mode de fonctionnement spécial (nuit, silence...), ou alors une sonde de l'UE qui donne une mauvaise info... Supposez que la sonde de refoulement (dans l'UE, en sortie du compresseur) soit décalée et dise à la régulation que la température est de 95°, cela baisserait automatiquement la vitesse du compresseur.
Le fait que la conso soit plus faible avec les 2 UI en marche vient de ce que le gaz en entrée de compresseur est à température plus basse, du coup le compresseur peine moins à le comprimer et donc consomme moins.
Essayez de couper le jus 10 mn pour faire un reset de la machine. Et pour répondre à votre question, les mesures en mode chaud seul sont suffisantes.
09 octobre 2026 à 19:44
Réponse 9 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour,
Ne pas oublier que la température max sur les U.Int est de 52°C.
Si + on passe en mode surchauffe / dégradé le cp attend que le Split refroidisse.
Pour faire un essai avec une demande de 30°C il faut d'abord mettre le max de ventilation et non pas 20% et procéder dans l'ordre suivant à la mise en service
1/ point de consigne 2 degrés au dessus de la température ambiante attendre 5 min, puis mettre ventilation au max avec prog de 30°C.
Cordialement.
AB37
Ne pas oublier que la température max sur les U.Int est de 52°C.
Si + on passe en mode surchauffe / dégradé le cp attend que le Split refroidisse.
Pour faire un essai avec une demande de 30°C il faut d'abord mettre le max de ventilation et non pas 20% et procéder dans l'ordre suivant à la mise en service
1/ point de consigne 2 degrés au dessus de la température ambiante attendre 5 min, puis mettre ventilation au max avec prog de 30°C.
Cordialement.
AB37
10 octobre 2026 à 10:00
Réponse 10 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Dom-Aom,
Je ne prétends pas que mon thermomètre soit juste au degré près, mais les 58° mesurés doivent être proches de la réalité car je pouvais laisser les doigts sur le tuyau une bonne dizaine de secondes avant que ce ne soit plus possible.
Pas de mode de fonctionnement spécial en marche, ou alors ce serait en invisible, mais pas demandé par moi. La sonde de refoulement décalée serait effectivement une bonne hypothèse, en tout cas il y a bien quelque chose de technique quelque part qui vient limiter la vitesse du compresseur.
Couper le jus, je l'ai fait plus d'une fois, et j'ai même eu une longue coupure de secteur récemment, mais c'est sans succès.
Sans d'autres pistes à explorer, je vais recontacter le gars et lui transmettre les mesures que vous m'avez faites faire, il va bien falloir qu'il me trouve une solution.
En tout cas encore merci pour votre aide très instructive, et je reste toujours preneur d'éventuels nouveaux avis sur ce problème.
Je ne prétends pas que mon thermomètre soit juste au degré près, mais les 58° mesurés doivent être proches de la réalité car je pouvais laisser les doigts sur le tuyau une bonne dizaine de secondes avant que ce ne soit plus possible.
Pas de mode de fonctionnement spécial en marche, ou alors ce serait en invisible, mais pas demandé par moi. La sonde de refoulement décalée serait effectivement une bonne hypothèse, en tout cas il y a bien quelque chose de technique quelque part qui vient limiter la vitesse du compresseur.
Couper le jus, je l'ai fait plus d'une fois, et j'ai même eu une longue coupure de secteur récemment, mais c'est sans succès.
Sans d'autres pistes à explorer, je vais recontacter le gars et lui transmettre les mesures que vous m'avez faites faire, il va bien falloir qu'il me trouve une solution.
En tout cas encore merci pour votre aide très instructive, et je reste toujours preneur d'éventuels nouveaux avis sur ce problème.

10 octobre 2026 à 10:32
Réponse 11 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour AB37,
Je n'avais pas vu votre réponse avant de répondre à Dom-Aom.
J'ai bien noté votre méthode pour faire un essai, merci, je vais voir à recommencer de la sorte.
Cependant, quand les deux splits tournaient, ils ne sortaient plus qu'à respectivement 39 et 42°. Le compresseur n'aurait-il donc pas dû remonter en vitesse au bout d'un moment ?
Merci pour ces précisions en tout cas.
Cordialement,
Rudy
Je n'avais pas vu votre réponse avant de répondre à Dom-Aom.
J'ai bien noté votre méthode pour faire un essai, merci, je vais voir à recommencer de la sorte.
Cependant, quand les deux splits tournaient, ils ne sortaient plus qu'à respectivement 39 et 42°. Le compresseur n'aurait-il donc pas dû remonter en vitesse au bout d'un moment ?
Merci pour ces précisions en tout cas.
Cordialement,
Rudy
10 octobre 2026 à 10:47
Réponse 12 d'un humain du forum climatisation
Invité

Clim réversible Midea problème puissance limitée
Invité
La température de 52°C est celle du fluide mesuré par la sonde.
Je pense que les températures de 39 et 42 °C sont celles de l'air en sortie des splits ?
Je pense que les températures de 39 et 42 °C sont celles de l'air en sortie des splits ?
10 octobre 2026 à 15:15
Réponse 13 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Oui, c'est bien ce que j'ai mesuré en sortie des splits.
10 octobre 2026 à 17:04
Réponse 14 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
La température de l'air en sortie des splits dépend de la vitesse de ventilation, donc ce qu'il faut mesuré c'est la température du fluide à l'entrée de la batterie du split là ou il y a la sonde.
Si vous avez >50/52° C le compresseur ne pourra pas tourner plus vite tant que la température du fluide ne retombera pas en dessous du point de consigne déterminé dans le soft, généralement entre 5/10°C, sur certains soft si 52°C pendant 20 minutes c'est arrêt compresseur pendant 3 minutes et redémarrage et sans code défaut la plus-part du temps.
En résumé :
Si température fluide >50°C c'est qu' un split n'évacue pas les calories.
Avez-vous fait l'essai décrit dans ma 1er réponse ?
Cordialement.
AB37
La température de l'air en sortie des splits dépend de la vitesse de ventilation, donc ce qu'il faut mesuré c'est la température du fluide à l'entrée de la batterie du split là ou il y a la sonde.
Si vous avez >50/52° C le compresseur ne pourra pas tourner plus vite tant que la température du fluide ne retombera pas en dessous du point de consigne déterminé dans le soft, généralement entre 5/10°C, sur certains soft si 52°C pendant 20 minutes c'est arrêt compresseur pendant 3 minutes et redémarrage et sans code défaut la plus-part du temps.
En résumé :
Si température fluide >50°C c'est qu' un split n'évacue pas les calories.
Avez-vous fait l'essai décrit dans ma 1er réponse ?
Cordialement.
AB37
11 octobre 2026 à 07:57
Réponse 15 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
Je voudrais être sûr de bien comprendre : quand vous dites qu'il faut mesurer la température du fluide à l'entrée du split, vous parlez de l'entrée d'air où de l'entrée du gaz dans l'échangeur ?
S'il s'agit de l'entrée du gaz, c'est théoriquement la même que celle sortie compresseur (longueur du tuyau < 4m), avec éventuellement 1 ou 2° de pertes ? Dans ce cas elle rentre effectivement au-dessus de 52°.
Mais s'il s'agit de la température de l'entrée d'air dans le split au niveau de la sonde, je ne me suis pas trop focalisé dessus, mais elle s'affiche sur le split et tournait autour de 26-27 max de mémoire.
En tout cas, les deux splits évacuaient bien les calories.
Je n'ai pas encore fait l'essai décrit dans votre 1e réponse.
Autre point que j'ai oublié de préciser :
La fonction flash, qui correspond au mode turbo, boost ou powerfull chez d'autres marques, c'est à dire la demande de puissance max, ne fonctionne pas du tout, même avec un seul split en service.
Je suppose que c'est logique dans la mesure où il y a un problème qui limite la puissance du compresseur ?
Je voudrais être sûr de bien comprendre : quand vous dites qu'il faut mesurer la température du fluide à l'entrée du split, vous parlez de l'entrée d'air où de l'entrée du gaz dans l'échangeur ?
S'il s'agit de l'entrée du gaz, c'est théoriquement la même que celle sortie compresseur (longueur du tuyau < 4m), avec éventuellement 1 ou 2° de pertes ? Dans ce cas elle rentre effectivement au-dessus de 52°.
Mais s'il s'agit de la température de l'entrée d'air dans le split au niveau de la sonde, je ne me suis pas trop focalisé dessus, mais elle s'affiche sur le split et tournait autour de 26-27 max de mémoire.
En tout cas, les deux splits évacuaient bien les calories.
Je n'ai pas encore fait l'essai décrit dans votre 1e réponse.
Autre point que j'ai oublié de préciser :
La fonction flash, qui correspond au mode turbo, boost ou powerfull chez d'autres marques, c'est à dire la demande de puissance max, ne fonctionne pas du tout, même avec un seul split en service.
Je suppose que c'est logique dans la mesure où il y a un problème qui limite la puissance du compresseur ?
11 octobre 2026 à 09:56
Réponse 16 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour AB37,
Désolé pour la réponse tardive : je vous avais répondu hier matin mais mon message n'a pas été publié, il a dû passer à la trappe. je vous la reformule donc en espérant en espérant qu'elle arrive cette fois.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre quand vous dites de mesurer la T° du fluide à l'entrée de la batterie du split, vous parlez de l'entrée du gaz ou de l'entrée de l'air dans l'échangeur au niveau de la sonde de T° d'air à l'entrée de celui-ci ?
S'il s'agit de celle du gaz, c'est logiquement la même que la sortie compresseur, avec peut-être éventuellement une perte de 1 ou 2°, bien que le tuyau ne fait que 4m de long. Ce qui nous donne au moins 56° lorsque le split seul du RdC tourne, effectivement > à 52°, mais qui chute à 49° lors de la mise en marche du 2e split.
S'il s'agit de l'entrée d'air dans l'échangeur du split, bien que je ne me sois pas trop focalisé dessus, la T° de sonde d'entrée d'air est affichée en façade, et elle affichait dans les 26° de mémoire, maxi 27°.
J'ai oublié de préciser un autre problème certainement lié : la fonction flash, qui correspond au mode turbo, boost ou powerfull chez les autres marques, c'est à dire demande de puissance max, elle ne fonctionne pas du tout, même avec un seul split en marche.
Sinon je n'ai pas encore fait l'essai décrit dans votre 1e réponse, j'attends d'avoir des T° plus fraiches afin que ce soit plus "causant". Je suis entre Marseille et Avignon où il fait particulièrement doux en ce moment. Je vais peut-être pouvoir le faire aujourd'hui.
Cordialement, Rudy
Désolé pour la réponse tardive : je vous avais répondu hier matin mais mon message n'a pas été publié, il a dû passer à la trappe. je vous la reformule donc en espérant en espérant qu'elle arrive cette fois.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre quand vous dites de mesurer la T° du fluide à l'entrée de la batterie du split, vous parlez de l'entrée du gaz ou de l'entrée de l'air dans l'échangeur au niveau de la sonde de T° d'air à l'entrée de celui-ci ?
S'il s'agit de celle du gaz, c'est logiquement la même que la sortie compresseur, avec peut-être éventuellement une perte de 1 ou 2°, bien que le tuyau ne fait que 4m de long. Ce qui nous donne au moins 56° lorsque le split seul du RdC tourne, effectivement > à 52°, mais qui chute à 49° lors de la mise en marche du 2e split.
S'il s'agit de l'entrée d'air dans l'échangeur du split, bien que je ne me sois pas trop focalisé dessus, la T° de sonde d'entrée d'air est affichée en façade, et elle affichait dans les 26° de mémoire, maxi 27°.
J'ai oublié de préciser un autre problème certainement lié : la fonction flash, qui correspond au mode turbo, boost ou powerfull chez les autres marques, c'est à dire demande de puissance max, elle ne fonctionne pas du tout, même avec un seul split en marche.
Sinon je n'ai pas encore fait l'essai décrit dans votre 1e réponse, j'attends d'avoir des T° plus fraiches afin que ce soit plus "causant". Je suis entre Marseille et Avignon où il fait particulièrement doux en ce moment. Je vais peut-être pouvoir le faire aujourd'hui.
Cordialement, Rudy
12 octobre 2026 à 09:56
Réponse 17 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
Le métier de climaticien est un métier bien complexe!!
1- Vos essais doivent se faire avec les volets des UI ouverts à 100% comme préconisé par AB37 .
Vous n'avez pas indiqué les températures ambiantes des locaux où se trouvent les UI.
2 - Vous n'avez pas indiqué la valeur de l'intensité nominale marquée sur la plaque signalétique de l'UE.
3 - Avec une UI , vous avez une température de soufflage trop importante donc, il faut contrôler si l'UE unité extérieure n'est pas "encombrée" ou placée dans un endroit confiné.
4- Vos circuits frigorifiques étant "courts" vous avez un excès de fluide frigorigène.
Votre "gars" doit vérifier au moins que lorsqu'une UI est en service, l'intensité consommée est égale à la moitié de l'intensité nominale marquée sur la plaque signalétique de l'UE.
Avant intervention de votre"gars" vous pouvez faire cette manipulation vous même.
Cordialement, JIma
Le métier de climaticien est un métier bien complexe!!
1- Vos essais doivent se faire avec les volets des UI ouverts à 100% comme préconisé par AB37 .
Vous n'avez pas indiqué les températures ambiantes des locaux où se trouvent les UI.
2 - Vous n'avez pas indiqué la valeur de l'intensité nominale marquée sur la plaque signalétique de l'UE.
3 - Avec une UI , vous avez une température de soufflage trop importante donc, il faut contrôler si l'UE unité extérieure n'est pas "encombrée" ou placée dans un endroit confiné.
4- Vos circuits frigorifiques étant "courts" vous avez un excès de fluide frigorigène.
Votre "gars" doit vérifier au moins que lorsqu'une UI est en service, l'intensité consommée est égale à la moitié de l'intensité nominale marquée sur la plaque signalétique de l'UE.
Avant intervention de votre"gars" vous pouvez faire cette manipulation vous même.
Cordialement, JIma
14 octobre 2026 à 11:14
Réponse 18 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour JIMA,
Je suis bien conscient de la complexité du métier de climaticien, je n'en connais que les principes de base. Pour répondre à chacun de vos points cités :
1- J'ai fait les essais avec les volets ouverts à 100%. Il est vrai que je n'ai pas relevé les températures des pièces, mais de mémoire, l'air entrait dans les splits autour de 26, 27° maxi pour chacun d'eux.
2- L'intensité nominale indiquée sur l'UE est de 13A (3060W).
3- L'UE est située dans un endroit très dégagé et très aéré.
4- Avec une seule UI poussée au max, l'intensité n'a jamais atteint 6A, soit assez nettement au dessous de la moitié.
J'ai fait une autre batterie de mesure hier matin avec une T° extérieure plus basse (12°), le résultat est sensiblement le même : puissance de chacun des 2 splits inférieure que quand un seul fonctionne, quel qu'il soit. Seule l'intensité consommée est montée à 6.25A au lieu de +/- 5.5A avec seulement l'un ou l'autre des 2 splits en fonction.
J'avais répondu à AB37, mais ma réponse n'a pas été publiée, j'espère que ce sera le cas de celle-ci.
Autre précision : la fonction flash, qui correspond à la demande de puissance max comme le mode turbo, boost ou powerfull chez d'autres marques, n'a jamais fonctionné.
Je suppose que c'est lié au problème de puissance limitée du compresseur ?
Merci pour vos précisions en tout cas.
Cordialement, Rudy.
Je suis bien conscient de la complexité du métier de climaticien, je n'en connais que les principes de base. Pour répondre à chacun de vos points cités :
1- J'ai fait les essais avec les volets ouverts à 100%. Il est vrai que je n'ai pas relevé les températures des pièces, mais de mémoire, l'air entrait dans les splits autour de 26, 27° maxi pour chacun d'eux.
2- L'intensité nominale indiquée sur l'UE est de 13A (3060W).
3- L'UE est située dans un endroit très dégagé et très aéré.
4- Avec une seule UI poussée au max, l'intensité n'a jamais atteint 6A, soit assez nettement au dessous de la moitié.
J'ai fait une autre batterie de mesure hier matin avec une T° extérieure plus basse (12°), le résultat est sensiblement le même : puissance de chacun des 2 splits inférieure que quand un seul fonctionne, quel qu'il soit. Seule l'intensité consommée est montée à 6.25A au lieu de +/- 5.5A avec seulement l'un ou l'autre des 2 splits en fonction.
J'avais répondu à AB37, mais ma réponse n'a pas été publiée, j'espère que ce sera le cas de celle-ci.
Autre précision : la fonction flash, qui correspond à la demande de puissance max comme le mode turbo, boost ou powerfull chez d'autres marques, n'a jamais fonctionné.
Je suppose que c'est lié au problème de puissance limitée du compresseur ?
Merci pour vos précisions en tout cas.
Cordialement, Rudy.
14 octobre 2026 à 14:44
Réponse 19 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour à tous.
@AB37 : Pour répondre à votre question de la réponse 14, j'ai refait l'essai mardi matin en suivant la description de votre 1e réponse. Voici ce que j'ai relevé :
Conditions : T° extérieure : 10,5° en début d’essai, 12° en fin d’essai, splits en mode chaud : consigne maxi montée progressivement à 30°, ventilation à 100%, volets complètements ouverts.
Démarrage de l'UI de l’étage cette fois uniquement pour commencer. Valeurs après 15min :
Sortie compresseur : 60,5°
Entrée d'air de l'UI : 26,5°
Sortie d'air de l'UI : 52°
Consommation électrique : 5,6A.
Démarrage de l'UI du RdC après les relevés de l’étage, valeurs après 15min :
Sortie compresseur vers le RdC : 54°
Entrée d'air de l'UI : 22,2°
Sortie d'air de l'UI : 41,5°
Sortie compresseur vers l’étage chuté à 54,5°
Sortie d'air de l'UI de l’étage chuté à 43,5° malgré une température d’entrée d’air dans le split quasi identique : 26,3 au lieu de 26,5°
Consommation électrique légèrement augmentée à 6,25A.
Ensuite j'ai arrêté l'UI de l’étage pour voir la réaction de celle du RdC après 15min :
Sortie compresseur vers le RdC remontée à 58,5°
Sortie d'air de l'UI du RdC remontée à 47,5° avec une entrée d’air identique de 22,2°
Consommation électrique remontée à 5,4A.
Pour rassembler les autres infos, je retranscrit ici de ma précédente réponse :
La fonction flash, qui correspond au mode turbo, boost ou powerfull chez d'autres marques, c'est à dire la demande de puissance max, ne fonctionne pas du tout, même avec un seul split en service.
Je suppose que c'est logique dans la mesure où il y a un problème qui limite la puissance du compresseur ?
Autre point que j'ai oublié de préciser et qui me parait bizarre : que ce soit en mode chaud ou froid, quand j'ai un seul split en fonction, que ce soit le A ou le B, le fluide frigo circule dans celui qui est à l'arrêt.
Il ne me semble pas que j'avais ce phénomène dans ma précédente clim qui était une Panasonic.
Est-ce que cela aurait un lien avec le problème de limite de puissance du compresseur ?
Cordialement.
Rudy
@AB37 : Pour répondre à votre question de la réponse 14, j'ai refait l'essai mardi matin en suivant la description de votre 1e réponse. Voici ce que j'ai relevé :
Conditions : T° extérieure : 10,5° en début d’essai, 12° en fin d’essai, splits en mode chaud : consigne maxi montée progressivement à 30°, ventilation à 100%, volets complètements ouverts.
Démarrage de l'UI de l’étage cette fois uniquement pour commencer. Valeurs après 15min :
Sortie compresseur : 60,5°
Entrée d'air de l'UI : 26,5°
Sortie d'air de l'UI : 52°
Consommation électrique : 5,6A.
Démarrage de l'UI du RdC après les relevés de l’étage, valeurs après 15min :
Sortie compresseur vers le RdC : 54°
Entrée d'air de l'UI : 22,2°
Sortie d'air de l'UI : 41,5°
Sortie compresseur vers l’étage chuté à 54,5°
Sortie d'air de l'UI de l’étage chuté à 43,5° malgré une température d’entrée d’air dans le split quasi identique : 26,3 au lieu de 26,5°
Consommation électrique légèrement augmentée à 6,25A.
Ensuite j'ai arrêté l'UI de l’étage pour voir la réaction de celle du RdC après 15min :
Sortie compresseur vers le RdC remontée à 58,5°
Sortie d'air de l'UI du RdC remontée à 47,5° avec une entrée d’air identique de 22,2°
Consommation électrique remontée à 5,4A.
Pour rassembler les autres infos, je retranscrit ici de ma précédente réponse :
La fonction flash, qui correspond au mode turbo, boost ou powerfull chez d'autres marques, c'est à dire la demande de puissance max, ne fonctionne pas du tout, même avec un seul split en service.
Je suppose que c'est logique dans la mesure où il y a un problème qui limite la puissance du compresseur ?
Autre point que j'ai oublié de préciser et qui me parait bizarre : que ce soit en mode chaud ou froid, quand j'ai un seul split en fonction, que ce soit le A ou le B, le fluide frigo circule dans celui qui est à l'arrêt.
Il ne me semble pas que j'avais ce phénomène dans ma précédente clim qui était une Panasonic.
Est-ce que cela aurait un lien avec le problème de limite de puissance du compresseur ?
Cordialement.
Rudy
15 octobre 2026 à 09:54
Réponse 20 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy,
Maintenant vous devez faire les mêmes manipulations en mode froid pour confirmer l'excès de fluide frigorigène.
Et oui, il faut passer par ces mesures complémentaires :-)
Cordialement, Jima
Maintenant vous devez faire les mêmes manipulations en mode froid pour confirmer l'excès de fluide frigorigène.
Et oui, il faut passer par ces mesures complémentaires :-)
Cordialement, Jima
17 octobre 2026 à 09:20
Réponse 21 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Je viens de lire votre réponse 19 .
Il est normal que quel que soit le mode de fonctionnement, du fluide frigo (ff) circule dans l'UI qui est à l'arrêt, ceci dans le but de ne pas faire "des pièges à huile" (c'est de physique des fluides).
Cordialement, Jima
Il est normal que quel que soit le mode de fonctionnement, du fluide frigo (ff) circule dans l'UI qui est à l'arrêt, ceci dans le but de ne pas faire "des pièges à huile" (c'est de physique des fluides).
Cordialement, Jima
17 octobre 2026 à 09:34
Réponse 22 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Jima.
J'ai envoyé un mail hier à l'installateur avec toutes les infos relatées dans ce post.
Dans tous les cas, c'est à lui maintenant de diagnostiquer le problème et d'agir en conséquence.
Je vais donc attendre son retour avant de me lancer dans d'autres tests.
Sans avoir fait de mesures en mode froid, j'ai bien constaté cet été que le démarrage du second split pour avoir plus de fraicheur a fait diminuer la puissance du précédent. Je suis bien conscient qu'une batterie de mesures précises peut permettre d'avoir une idée plus ciblée du problème, mais j'attends d'abord de savoir ce que décide l'installateur avec les infos transmises.
Merci pour la précision dans votre réponse 22, je n'avais pas remarqué cela dans les autres clim.
Dans tous les cas, je relaterai ici les actions de l'installateur jusqu'à résolution du problème.
Encore merci pour toutes ces précisions qui m'ont été précieuses.
Cordialement, Rudy.
J'ai envoyé un mail hier à l'installateur avec toutes les infos relatées dans ce post.
Dans tous les cas, c'est à lui maintenant de diagnostiquer le problème et d'agir en conséquence.
Je vais donc attendre son retour avant de me lancer dans d'autres tests.
Sans avoir fait de mesures en mode froid, j'ai bien constaté cet été que le démarrage du second split pour avoir plus de fraicheur a fait diminuer la puissance du précédent. Je suis bien conscient qu'une batterie de mesures précises peut permettre d'avoir une idée plus ciblée du problème, mais j'attends d'abord de savoir ce que décide l'installateur avec les infos transmises.
Merci pour la précision dans votre réponse 22, je n'avais pas remarqué cela dans les autres clim.
Dans tous les cas, je relaterai ici les actions de l'installateur jusqu'à résolution du problème.
Encore merci pour toutes ces précisions qui m'ont été précieuses.
Cordialement, Rudy.
19 octobre 2026 à 10:21
Réponse 23 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
J'ai déjà du nouveau : L'installateur a transmis mon mail au service technique de Midea, voici sa réponse :
Nous vous remercions pour votre mail ainsi que pour les différents relevés de température que vous avez pris le temps de réaliser.
Nous comprenons parfaitement votre souhait de vous assurer du bon fonctionnement de votre installation, notamment à l’approche de l’hiver.
Comme vous le savez, M. ... s’est déplacé à votre domicile le 2 octobre dernier et a pu constater que votre climatisation fonctionnait aussi bien en mode chauffage qu’en mode refroidissement.
Aucun défaut ni code erreur n'a été constaté ce jour-là.
Afin de vous apporter une réponse fiable et de lever vos interrogations, nous avons pris contact ce matin avec le service technique Midea. Nous avons pris le temps de leur communiquer l’intégralité de votre mail, ainsi que vos différents relevés de température.
Voici le retour écrit de M. ..., technicien du service technique Midea :
Vérification complète de tous les relevés. (Mail lu)
RAS.
Tous les paramètres sont parfaits.
Protocole carré.
Pas d’intervention à prévoir.
Et surtout pas de gaz à retirer.
Nous souhaitons également vous apporter quelques précisions sur le fonctionnement de votre climatisation bi-split Inverter.
Votre installation est composée d’un groupe extérieur alimentant deux unités intérieures.
Grâce à la technologie Inverter, le compresseur adapte automatiquement sa vitesse et sa puissance en fonction des besoins de chauffage, des températures mesurées et des conditions de fonctionnement.
Cela signifie que le compresseur ne fonctionne pas systématiquement à pleine puissance, même lorsque la température de consigne est réglée au maximum.
Lorsque les deux unités intérieures fonctionnent simultanément, le système ajuste automatiquement son fonctionnement afin de répartir la puissance disponible entre les deux appareils.
Il est donc possible que les températures de soufflage varient entre le fonctionnement d’une seule unité et celui des deux unités simultanément. Cette variation ne signifie pas nécessairement que votre installation manque de puissance ou présente un dysfonctionnement.
Nous espérons que ces explications, ainsi que la confirmation du service technique Midea, sauront vous rassurer quant au fonctionnement de votre équipement.
Au vu des éléments transmis et de l’avis du constructeur, aucune intervention supplémentaire n’est préconisée à ce jour."
A la lecture d'une telle réponse, je ne suis pas prêt d'obtenir une intervention, ni de l'un, ni de l'autre.
Une chose est sûre : C'est la première et la dernière clim Midea que j'achète.
J'ai déjà du nouveau : L'installateur a transmis mon mail au service technique de Midea, voici sa réponse :
Nous vous remercions pour votre mail ainsi que pour les différents relevés de température que vous avez pris le temps de réaliser.
Nous comprenons parfaitement votre souhait de vous assurer du bon fonctionnement de votre installation, notamment à l’approche de l’hiver.
Comme vous le savez, M. ... s’est déplacé à votre domicile le 2 octobre dernier et a pu constater que votre climatisation fonctionnait aussi bien en mode chauffage qu’en mode refroidissement.
Aucun défaut ni code erreur n'a été constaté ce jour-là.
Afin de vous apporter une réponse fiable et de lever vos interrogations, nous avons pris contact ce matin avec le service technique Midea. Nous avons pris le temps de leur communiquer l’intégralité de votre mail, ainsi que vos différents relevés de température.
Voici le retour écrit de M. ..., technicien du service technique Midea :
Vérification complète de tous les relevés. (Mail lu)
RAS.
Tous les paramètres sont parfaits.
Protocole carré.
Pas d’intervention à prévoir.
Et surtout pas de gaz à retirer.
Nous souhaitons également vous apporter quelques précisions sur le fonctionnement de votre climatisation bi-split Inverter.
Votre installation est composée d’un groupe extérieur alimentant deux unités intérieures.
Grâce à la technologie Inverter, le compresseur adapte automatiquement sa vitesse et sa puissance en fonction des besoins de chauffage, des températures mesurées et des conditions de fonctionnement.
Cela signifie que le compresseur ne fonctionne pas systématiquement à pleine puissance, même lorsque la température de consigne est réglée au maximum.
Lorsque les deux unités intérieures fonctionnent simultanément, le système ajuste automatiquement son fonctionnement afin de répartir la puissance disponible entre les deux appareils.
Il est donc possible que les températures de soufflage varient entre le fonctionnement d’une seule unité et celui des deux unités simultanément. Cette variation ne signifie pas nécessairement que votre installation manque de puissance ou présente un dysfonctionnement.
Nous espérons que ces explications, ainsi que la confirmation du service technique Midea, sauront vous rassurer quant au fonctionnement de votre équipement.
Au vu des éléments transmis et de l’avis du constructeur, aucune intervention supplémentaire n’est préconisée à ce jour."
A la lecture d'une telle réponse, je ne suis pas prêt d'obtenir une intervention, ni de l'un, ni de l'autre.
Une chose est sûre : C'est la première et la dernière clim Midea que j'achète.
19 octobre 2026 à 14:42
Réponse 24 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy.
Désolé, mais vous devez faire les manipulations en mode froid impérativement comme demandé au post 20.
1- vous pouvez attendre 10 minutes et pas 15 minutes comme vous faites, car les protections de réduction de puissance réagissent avant heureusement.
2- En mode chaud, mettez une ui en service, après 10 minutes mesurées l'intensité absorbée et demandez à une tierce personne de mettre en service la deuxième ui pendant que vous regardez l'évolution de l'intensité absorbée ; après 10 minutes vous relevez à nouveau l'intensité puis vous arrêtez votre manipulations.
On fera la suite après car votre PAC se met en sécurité pour ne pas casser le compresseur.
Normalement, votre PAC devrait absorber la somme des intensités absorbées individuellement soit 11A proche de l'intensité nominale.
Cordialement, Jima
Désolé, mais vous devez faire les manipulations en mode froid impérativement comme demandé au post 20.
1- vous pouvez attendre 10 minutes et pas 15 minutes comme vous faites, car les protections de réduction de puissance réagissent avant heureusement.
2- En mode chaud, mettez une ui en service, après 10 minutes mesurées l'intensité absorbée et demandez à une tierce personne de mettre en service la deuxième ui pendant que vous regardez l'évolution de l'intensité absorbée ; après 10 minutes vous relevez à nouveau l'intensité puis vous arrêtez votre manipulations.
On fera la suite après car votre PAC se met en sécurité pour ne pas casser le compresseur.
Normalement, votre PAC devrait absorber la somme des intensités absorbées individuellement soit 11A proche de l'intensité nominale.
Cordialement, Jima
21 octobre 2026 à 12:05
Réponse 25 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy.
Je suis de l'avis du technicien de Mideas, car avec une température extérieur +10,5°C, le compresseur consomme 5,4 A avec 2 splits.
Donc sa vitesse n'est pas restée au minimum.
La régulation de vitesse compresseur fonctionne correctement.
Et les températures in-out split sont normales.
Cordialement.
AB37
Je suis de l'avis du technicien de Mideas, car avec une température extérieur +10,5°C, le compresseur consomme 5,4 A avec 2 splits.
Donc sa vitesse n'est pas restée au minimum.
La régulation de vitesse compresseur fonctionne correctement.
Et les températures in-out split sont normales.
Cordialement.
AB37
21 octobre 2026 à 13:51
Réponse 26 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
@AB37
Non, à+10°C et 5,4A le compresseur se trouve au 1/3 de sa puissance alors qu'il devrait se situer entre le 1/2 et les 2/3 de sa puissance nominale.
Cordialement, jima
Non, à+10°C et 5,4A le compresseur se trouve au 1/3 de sa puissance alors qu'il devrait se situer entre le 1/2 et les 2/3 de sa puissance nominale.
Cordialement, jima
21 octobre 2026 à 14:40
Réponse 27 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Cette installation est particulière dans le sens où les deux circuits frigorigènes ont une longueur de 6ml environ (post 1).
En principe les UE sont chargées avec du ff pour des circuits de 10 à 15 ml, ce qui correspond à la plus part des installations.
Ici, lorsqu' une UI est en service, la protection anti-coups de liquide est en limite de sa mise en service mais l'ensemble fonctionne.
A la mise en service de la 2ème UI, le ff arrive en grande quantité car les circuits sont courts et pour éviter les coups de liquide, le compresseur réduit sa vitesse pour se mettre en protection.
Il faut extraire une partie du ff, mettre en service l'installation puis ajouter du ff pour atteindre des surchauffes conventionnelles en mode froid.
Notre gentil modérateur ne va pas être content parce que cette solution alimente son ennemie IA.
En principe, les climaticiens n'enlèvent pas de ff , mais ici il faudra en enlever.
Seul le test en mode froid permettra de confirmer le diagnostic.
Cordialement, Jima
En principe les UE sont chargées avec du ff pour des circuits de 10 à 15 ml, ce qui correspond à la plus part des installations.
Ici, lorsqu' une UI est en service, la protection anti-coups de liquide est en limite de sa mise en service mais l'ensemble fonctionne.
A la mise en service de la 2ème UI, le ff arrive en grande quantité car les circuits sont courts et pour éviter les coups de liquide, le compresseur réduit sa vitesse pour se mettre en protection.
Il faut extraire une partie du ff, mettre en service l'installation puis ajouter du ff pour atteindre des surchauffes conventionnelles en mode froid.
Notre gentil modérateur ne va pas être content parce que cette solution alimente son ennemie IA.
En principe, les climaticiens n'enlèvent pas de ff , mais ici il faudra en enlever.
Seul le test en mode froid permettra de confirmer le diagnostic.
Cordialement, Jima
21 octobre 2026 à 15:23
Réponse 28 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonsoir à vous deux,
Merci pour ces échanges destinés à me permettre d'avancer sur le sujet.
Je me permets une petite rectification qui, peut-être, peut faire changer votre avis ?
Les 5,4A que j'ai noté lors de ma dernière batterie de relevés étaient avec un seul split en fonction et non les deux.
Avec les deux splits en marche, elle était montée à 6,25A, voir mon post 19.
Cette valeur nous rapproche de la moitié du nominal de 13A.
Cela peut-il changer quelque chose dans votre analyse ?
Cordialement, Rudy.
Merci pour ces échanges destinés à me permettre d'avancer sur le sujet.
Je me permets une petite rectification qui, peut-être, peut faire changer votre avis ?
Les 5,4A que j'ai noté lors de ma dernière batterie de relevés étaient avec un seul split en fonction et non les deux.
Avec les deux splits en marche, elle était montée à 6,25A, voir mon post 19.
Cette valeur nous rapproche de la moitié du nominal de 13A.
Cela peut-il changer quelque chose dans votre analyse ?
Cordialement, Rudy.
21 octobre 2026 à 21:04
Réponse 29 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy.
Effectivement vous avez raison et avec 2 splits c'est bien 6,25 A soit 50% du max
Avec une température extérieur de - 5°C et une hygrométrie de 50% le COP (rendement) sera passé de 4 ou plus à 2 à 2,5 max, le compresseur tournera plus vite et l'intensité sera bien plus élevée.
Néanmoins mon avis reste inchangé.
Cordialement.
AB37
Effectivement vous avez raison et avec 2 splits c'est bien 6,25 A soit 50% du max
Avec une température extérieur de - 5°C et une hygrométrie de 50% le COP (rendement) sera passé de 4 ou plus à 2 à 2,5 max, le compresseur tournera plus vite et l'intensité sera bien plus élevée.
Néanmoins mon avis reste inchangé.
Cordialement.
AB37
22 octobre 2026 à 07:24
Réponse 30 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
1- Le post7 est clair, le technicien Midea aurait dû demander un test en mode froid car la température extérieure était de 18°C. Manque de puissance avec 2 UI en service.
2- Vous avez écrit que l'installation précédente était une Panasonic pouvez-vous justifier son remplacement ??
Cordialement, Jima
1- Le post7 est clair, le technicien Midea aurait dû demander un test en mode froid car la température extérieure était de 18°C. Manque de puissance avec 2 UI en service.
2- Vous avez écrit que l'installation précédente était une Panasonic pouvez-vous justifier son remplacement ??
Cordialement, Jima
22 octobre 2026 à 11:51
Réponse 31 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour à vous deux/
Désolé pour le retour tardif.
@Jima : Pour répondre à votre question sur le remplacement de la Panasonic, son compresseur a lâché en début d'été dernier après 13 ans de bons et loyaux services. Cette pièce n'étant plus disponible, on est passé par un remplacement intégral par la Midea.
Je regrette amèrement cette Panasonic qui marchait à merveille avant cela, et surtout chauffait autrement mieux que la Midea quand les températures étaient fortement négatives malgré une puissance inférieure : 15.000Btu avec 1 split de 9 au RdC et de 7 à l'étage, contre 18 et 2 x 9 pour la Midea.
Pour en revenir à la longueur des tuyaux, je l'ai mesurée de façon relativement précise.
Je parle bien de la longueur de la paire entre UE et UI, pas de l'addition aller-retour, avec une précision de +/- 10cm je dirais :
Pour le RdC : 3,3m.
Pour l'étage : 6,1m.
Soit une longueur totale de 9,4m, ce qui fait une moyenne de 4,7 par split.
Dans la notice d'installation, ils disent que le standard est de 5m par split avec un mini de 3m pour éviter la transmission des vibrations de l'UE.
Si la longueur est inférieure ou égale à 5m, il n' y a rien à faire au niveau de la charge de gaz, et au-delà de 5m, il faut rajouter 24g de R32 par mètre supplémentaire de tuyau côté gaz (3/8p) et 12g pour le tuyau côté liquide (1/4p).
Je ne remets pas en cause votre analyse qui conclut à un excès de gaz, mais si tel était le cas, cela ne voudrait-il pas dire que l’UE a été livrée avec une quantité de R32 supérieure à la valeur indiquée de 1,25kg ? Je ne sais pas si cela est possible, mais le technicien de Midea disant qu’il ne faut surtout pas retirer de gaz ne reviendra jamais sur sa décision, sans défaut ni code erreur apparent, et l’installateur non plus bien sûr. Et je ne risque pas de le faire moi-même, n’étant ni équipé, ni habilité pour ça.
@AB37 : Pour résumer, lors de mes mesures avec 18° ext, la conso d’un split était de 4,65A, et l’intensité chutait à 3,9A avec les deux en service.
Lors de ma 2e batterie de mesures avec 11-12° ext, la conso d’un split était d’environ 5,5A, et l’intensité montait par contre à 6,25A avec les deux en service.
On voit donc effectivement que plus la température extérieur baisse, plus le compresseur monte en puissance pour fournir l’énergie souhaitée.
Je suis bien conscient que le COP dégringole quand les températures sont de plus en plus négatives, mais cela n’explique pas pourquoi lors de la période de froid fin décembre-début janvier dernier où on a eu -7/-8° la puissance délivrée n’était que pour un split ou guère plus car à la mise en marche du 2e split quand le 1er ne suffisait plus, la chaleur délivrée par ce dernier chutait à peu près de moitié, et on avait du mal à conserver 20° dans la maison, alors que l’ex Panasonic pourtant moins puissante fournissait plus sans problèmes dans les mêmes conditions.
Je n’ai pas eu la présence d’esprit de mesurer l’intensité à ce moment-là, ce que je regrette bien, mais je suis certain qu’elle devait être encore loin des 13A nominaux.
Je précise aussi que c’était un froid sec, il n’y avait donc aucune phase de dégivrage durant cette période.
Je n’ose imaginer ce qu’il en serait si par malheur, on s’approche de -15° cet hiver, on serait plus en mode hors gel qu’en présence d’un chauffage digne de ce nom.
Cordialement, Rudy.
Désolé pour le retour tardif.
@Jima : Pour répondre à votre question sur le remplacement de la Panasonic, son compresseur a lâché en début d'été dernier après 13 ans de bons et loyaux services. Cette pièce n'étant plus disponible, on est passé par un remplacement intégral par la Midea.
Je regrette amèrement cette Panasonic qui marchait à merveille avant cela, et surtout chauffait autrement mieux que la Midea quand les températures étaient fortement négatives malgré une puissance inférieure : 15.000Btu avec 1 split de 9 au RdC et de 7 à l'étage, contre 18 et 2 x 9 pour la Midea.
Pour en revenir à la longueur des tuyaux, je l'ai mesurée de façon relativement précise.
Je parle bien de la longueur de la paire entre UE et UI, pas de l'addition aller-retour, avec une précision de +/- 10cm je dirais :
Pour le RdC : 3,3m.
Pour l'étage : 6,1m.
Soit une longueur totale de 9,4m, ce qui fait une moyenne de 4,7 par split.
Dans la notice d'installation, ils disent que le standard est de 5m par split avec un mini de 3m pour éviter la transmission des vibrations de l'UE.
Si la longueur est inférieure ou égale à 5m, il n' y a rien à faire au niveau de la charge de gaz, et au-delà de 5m, il faut rajouter 24g de R32 par mètre supplémentaire de tuyau côté gaz (3/8p) et 12g pour le tuyau côté liquide (1/4p).
Je ne remets pas en cause votre analyse qui conclut à un excès de gaz, mais si tel était le cas, cela ne voudrait-il pas dire que l’UE a été livrée avec une quantité de R32 supérieure à la valeur indiquée de 1,25kg ? Je ne sais pas si cela est possible, mais le technicien de Midea disant qu’il ne faut surtout pas retirer de gaz ne reviendra jamais sur sa décision, sans défaut ni code erreur apparent, et l’installateur non plus bien sûr. Et je ne risque pas de le faire moi-même, n’étant ni équipé, ni habilité pour ça.
@AB37 : Pour résumer, lors de mes mesures avec 18° ext, la conso d’un split était de 4,65A, et l’intensité chutait à 3,9A avec les deux en service.
Lors de ma 2e batterie de mesures avec 11-12° ext, la conso d’un split était d’environ 5,5A, et l’intensité montait par contre à 6,25A avec les deux en service.
On voit donc effectivement que plus la température extérieur baisse, plus le compresseur monte en puissance pour fournir l’énergie souhaitée.
Je suis bien conscient que le COP dégringole quand les températures sont de plus en plus négatives, mais cela n’explique pas pourquoi lors de la période de froid fin décembre-début janvier dernier où on a eu -7/-8° la puissance délivrée n’était que pour un split ou guère plus car à la mise en marche du 2e split quand le 1er ne suffisait plus, la chaleur délivrée par ce dernier chutait à peu près de moitié, et on avait du mal à conserver 20° dans la maison, alors que l’ex Panasonic pourtant moins puissante fournissait plus sans problèmes dans les mêmes conditions.
Je n’ai pas eu la présence d’esprit de mesurer l’intensité à ce moment-là, ce que je regrette bien, mais je suis certain qu’elle devait être encore loin des 13A nominaux.
Je précise aussi que c’était un froid sec, il n’y avait donc aucune phase de dégivrage durant cette période.
Je n’ose imaginer ce qu’il en serait si par malheur, on s’approche de -15° cet hiver, on serait plus en mode hors gel qu’en présence d’un chauffage digne de ce nom.
Cordialement, Rudy.
23 octobre 2026 à 12:12
Réponse 32 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy.
La marque Midea est Chinoise, le firmware de l'unité extérieur est introuvable (protégé par le secret industriel).
Mais on peut penser que la différence entre les deux marques est bien le firmware.
Avec une température extérieur de moins 7°C vous n'avez plus qu'environ la moitié de la puissance, ce qui peut être insuffisant et dans ce cas il vous faudra prévoir un chauffage d'appoint pour ces quelques journées.
Bonne journée.
Cordialement.
AB37
La marque Midea est Chinoise, le firmware de l'unité extérieur est introuvable (protégé par le secret industriel).
Mais on peut penser que la différence entre les deux marques est bien le firmware.
Avec une température extérieur de moins 7°C vous n'avez plus qu'environ la moitié de la puissance, ce qui peut être insuffisant et dans ce cas il vous faudra prévoir un chauffage d'appoint pour ces quelques journées.
Bonne journée.
Cordialement.
AB37
24 octobre 2026 à 06:38
Réponse 33 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy.
En déplacement, je vous répondrai demain.
Pour avoir du -15°C, vous êtes dans la banlieue de quelle grande ville ?
Cordialement, Jima
En déplacement, je vous répondrai demain.
Pour avoir du -15°C, vous êtes dans la banlieue de quelle grande ville ?
Cordialement, Jima
25 octobre 2026 à 09:30
Réponse 34 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour à vous deux.
@AB37 : vu qu'aucun problème matériel ne semble en cause, j'adhèrerais bien à l'idée qu'il s'agisse d'un problème de paramétrage du soft ou du firmware. Reste à convaincre le SAV de Midea d'une telle hypothèse, ce qui est loin d'être gagné.
@Jima : le -15°C n'est qu'une supposition peu probable en effet, je suis dans la campagne à 20km au sud d'Avignon, mais en février 2012, on a tout de même eu +/- moins 10°C pendant deux semaines avec 100km/h de Mistral, et la Panasonic assurait tout juste avec plutôt 19 que 20°C dans la maison, mais ça allait.
Je n'ose imaginer avec la Midea si on connait à nouveau les mêmes conditions cet hiver.
Cordialement, Rudy
@AB37 : vu qu'aucun problème matériel ne semble en cause, j'adhèrerais bien à l'idée qu'il s'agisse d'un problème de paramétrage du soft ou du firmware. Reste à convaincre le SAV de Midea d'une telle hypothèse, ce qui est loin d'être gagné.
@Jima : le -15°C n'est qu'une supposition peu probable en effet, je suis dans la campagne à 20km au sud d'Avignon, mais en février 2012, on a tout de même eu +/- moins 10°C pendant deux semaines avec 100km/h de Mistral, et la Panasonic assurait tout juste avec plutôt 19 que 20°C dans la maison, mais ça allait.
Je n'ose imaginer avec la Midea si on connait à nouveau les mêmes conditions cet hiver.
Cordialement, Rudy
25 octobre 2026 à 11:16
Réponse 35 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy,
Pour sortir de votre problème, vous devez faire un relevé de températures en mode froid impérativement car vous allez constater que votre pac ne fait pas de froid correctement.
Il y a 13 ans, vous avez eu affaire à un climaticien qui vous a fourni un matériel de technologie japonaise alors dernièrement vous avez eu affaire à un "frigolo" (frigoriste qui se prend pour un climaticien) et vous a installé du matériel à technologie chinoise.
Actuellement, on peut constater que l'UI du 1er étage est un peu surdimensionnée, ce n'est pas trop grave.
Le fait d'habiter dans le sud votre matériel devrait fonctionner par votre -15°C estimés :-)
Cordialement, Jima
Pour sortir de votre problème, vous devez faire un relevé de températures en mode froid impérativement car vous allez constater que votre pac ne fait pas de froid correctement.
Il y a 13 ans, vous avez eu affaire à un climaticien qui vous a fourni un matériel de technologie japonaise alors dernièrement vous avez eu affaire à un "frigolo" (frigoriste qui se prend pour un climaticien) et vous a installé du matériel à technologie chinoise.
Actuellement, on peut constater que l'UI du 1er étage est un peu surdimensionnée, ce n'est pas trop grave.
Le fait d'habiter dans le sud votre matériel devrait fonctionner par votre -15°C estimés :-)
Cordialement, Jima
29 octobre 2026 à 18:24
Réponse 36 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Jima.
Si j'étais seul à la maison, il y a longtemps que j'aurais fait cet essai en mode froid, mais Madame s'oppose à ce que je transforme la maison en frigo.
Cependant, je peux déjà vous confirmer que la puissance est aussi limitée en mode froid car cet été on faisait tourner le split de l'étage, le froid descendant au RdC, et c'était suffisant, à part qu'un jour où ma femme utilisait le four, on a mis en marche le split du RdC en plus, et on a clairement ressenti que celui du haut produisait moins de froid. Je n'ai pas fait de mesures à ce moment, ce que je regrette, mais si je fais un relevé de températures en mode froid actuellement, je sais très bien que je vais relever une chute de production de froid sur le 1er split quand je mettrai le second en marche.
Oui, la société qui nous avait installé la Panasonic employait de vrais climaticiens. Pour la Midea, le gars est surtout un chauffagiste à la base, pas même frigoriste.
Concernant le dimensionnement, pour la Panasonic, ils nous proposaient au départ un split de 12 au RdC et un de 9 à l'étage avec une UE de 18 pour être sécure. La maison étant très bien isolée, j'avais défini que 9 au RdC et 7 à l'étage suffisait, ce qu'ils ont validé avec une UE de 15, et j'avais vu juste.
Pour la Midea, on était donc parti sur le même dimensionnement vu que ça marchait bien avec la Panasonic, mais comme l'UI de 9 ne valait que 10€ de plus que la 7, on a donc dit va pour la 9 avec l'UE de 18.
Résultat : avec une installation 20% plus puissante, elle est loin d'atteindre les performances de la précédente. Soit il y a une erreur de référencement de l'UE et c'est une 14 au lieu d'être une 18, soit il y a un problème de paramétrage dans le soft ou le firmware. Le problème est que pour faire admettre ça aux services techniques de Midea, je ne suis pas rendu !
Bref, on verra bien cet hiver : si on ne descend pas au dessous de -5°C, ça ira, sinon si on a de nouveau dans les -7/-8 comme l'hiver dernier, on verra bien ce qui se passe...
Je vais arrêter de vous embêter avec cette affaire, et encore un grand merci à vous et aux autres membres pour toutes ces diverses tentatives d'aide qui auront au moins eu le mérite de m'apprendre des choses.
Je vous tiendrai bien sûr au courant si par bonheur j'ai du nouveau au sujet de ce problème.
Cordialement, Rudy
Si j'étais seul à la maison, il y a longtemps que j'aurais fait cet essai en mode froid, mais Madame s'oppose à ce que je transforme la maison en frigo.

Cependant, je peux déjà vous confirmer que la puissance est aussi limitée en mode froid car cet été on faisait tourner le split de l'étage, le froid descendant au RdC, et c'était suffisant, à part qu'un jour où ma femme utilisait le four, on a mis en marche le split du RdC en plus, et on a clairement ressenti que celui du haut produisait moins de froid. Je n'ai pas fait de mesures à ce moment, ce que je regrette, mais si je fais un relevé de températures en mode froid actuellement, je sais très bien que je vais relever une chute de production de froid sur le 1er split quand je mettrai le second en marche.
Oui, la société qui nous avait installé la Panasonic employait de vrais climaticiens. Pour la Midea, le gars est surtout un chauffagiste à la base, pas même frigoriste.
Concernant le dimensionnement, pour la Panasonic, ils nous proposaient au départ un split de 12 au RdC et un de 9 à l'étage avec une UE de 18 pour être sécure. La maison étant très bien isolée, j'avais défini que 9 au RdC et 7 à l'étage suffisait, ce qu'ils ont validé avec une UE de 15, et j'avais vu juste.
Pour la Midea, on était donc parti sur le même dimensionnement vu que ça marchait bien avec la Panasonic, mais comme l'UI de 9 ne valait que 10€ de plus que la 7, on a donc dit va pour la 9 avec l'UE de 18.
Résultat : avec une installation 20% plus puissante, elle est loin d'atteindre les performances de la précédente. Soit il y a une erreur de référencement de l'UE et c'est une 14 au lieu d'être une 18, soit il y a un problème de paramétrage dans le soft ou le firmware. Le problème est que pour faire admettre ça aux services techniques de Midea, je ne suis pas rendu !
Bref, on verra bien cet hiver : si on ne descend pas au dessous de -5°C, ça ira, sinon si on a de nouveau dans les -7/-8 comme l'hiver dernier, on verra bien ce qui se passe...
Je vais arrêter de vous embêter avec cette affaire, et encore un grand merci à vous et aux autres membres pour toutes ces diverses tentatives d'aide qui auront au moins eu le mérite de m'apprendre des choses.
Je vous tiendrai bien sûr au courant si par bonheur j'ai du nouveau au sujet de ce problème.
Cordialement, Rudy
30 octobre 2026 à 14:53
Réponse 37 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour.
Vous n'embêtez personne, en tous cas pas moi, les aidants aiment aider. Je rebondis sur la phrase que vous avez écrite ci dessus : "Pour la Midea, le gars est surtout un chauffagiste à la base, pas même frigoriste."
Question qui frise l'injure, désolé... Le gars a-t-il tiré au vide les canalisations d'UI avant d'ouvrir les vannes?
Vous n'embêtez personne, en tous cas pas moi, les aidants aiment aider. Je rebondis sur la phrase que vous avez écrite ci dessus : "Pour la Midea, le gars est surtout un chauffagiste à la base, pas même frigoriste."
Question qui frise l'injure, désolé... Le gars a-t-il tiré au vide les canalisations d'UI avant d'ouvrir les vannes?
30 octobre 2026 à 16:42
Réponse 38 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour votre réponse.
Oui, il a bien tiré au vide et à fond, j'ai vu le manomètre de dépression.
Au niveau installation, pas grand-chose à redire, juste un petit bémol :
Il n'a pas serré les raccords à la clé dynamométrique.
Je suppose qu'il n'est pas le seul à faire l'impasse, bien que celui qui m'avait installé la Panasonic lui l'avait fait.
Merci pour votre réponse.
Oui, il a bien tiré au vide et à fond, j'ai vu le manomètre de dépression.
Au niveau installation, pas grand-chose à redire, juste un petit bémol :
Il n'a pas serré les raccords à la clé dynamométrique.
Je suppose qu'il n'est pas le seul à faire l'impasse, bien que celui qui m'avait installé la Panasonic lui l'avait fait.
30 octobre 2026 à 17:17
Réponse 39 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Fermeture définitive possible des forums.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Quand l'intelligence artificielle répond n'importe quoi.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Fermeture définitive possible des forums.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Quand l'intelligence artificielle répond n'importe quoi.
30 octobre 2026 à 17:40
Réponse 40 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Rudy.
Votre problème ne nous embête pas , mais vous si :-)
Votre installation dans la situation actuelle est en souffrance , c'est comme si un rugbyman faisait un décathlon , pensez-vous que cela durera dans le temps ??
Je pense que le technicien de Midea n'a pas eu la totalité des informations notamment :
Longueur totale des circuits frigorifique inférieure à 10 ml .
Manque de puissance de la PAC lorsque les 2 UI sont en service alors que le fonctionnement d'une seule UI démontre que l'installation est en demande , et ce aussi bien en mode chaud que froid.
Vous devez insister sur le fait que vous ne demandez pas un avis de fonctionnement mais que vous demandez un dépannage car votre installation ne fonctionne pas.
Il y a un détail important dans vos mesures, c'est que l'intensité globale avec les 2 UI en service , ne correspond pas à l'intensité nominale marquée sur l'UE.
D'autre part, pendant la panne, les températures s'approchent des températures classiques d'exploitation sauf bien entendu le courant absorbé; c'est le diagnostic d'un excès de fluide frigorifique et non une répartition de la charge thermique entre deux UI. Le technicien de Midea n'a pas intégré toutes les informations.
Nous serons satisfaits lorsque vous serez sorti de ce problème car en principe, les frigolos n'osent pas retirer du fluide frigorigène.
Cordialement, Jima
Votre problème ne nous embête pas , mais vous si :-)
Votre installation dans la situation actuelle est en souffrance , c'est comme si un rugbyman faisait un décathlon , pensez-vous que cela durera dans le temps ??
Je pense que le technicien de Midea n'a pas eu la totalité des informations notamment :
Longueur totale des circuits frigorifique inférieure à 10 ml .
Manque de puissance de la PAC lorsque les 2 UI sont en service alors que le fonctionnement d'une seule UI démontre que l'installation est en demande , et ce aussi bien en mode chaud que froid.
Vous devez insister sur le fait que vous ne demandez pas un avis de fonctionnement mais que vous demandez un dépannage car votre installation ne fonctionne pas.
Il y a un détail important dans vos mesures, c'est que l'intensité globale avec les 2 UI en service , ne correspond pas à l'intensité nominale marquée sur l'UE.
D'autre part, pendant la panne, les températures s'approchent des températures classiques d'exploitation sauf bien entendu le courant absorbé; c'est le diagnostic d'un excès de fluide frigorifique et non une répartition de la charge thermique entre deux UI. Le technicien de Midea n'a pas intégré toutes les informations.
Nous serons satisfaits lorsque vous serez sorti de ce problème car en principe, les frigolos n'osent pas retirer du fluide frigorigène.
Cordialement, Jima
02 novembre 2026 à 12:02
Réponse 41 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bien entendu que le problème n'est pas vous même et que c'est les contraintes de votre installation qui n'ont pas été prises en compte par votre frigoriste.
Cordialement, Jima
Cordialement, Jima
02 novembre 2026 à 12:15
Réponse 42 d'un humain du forum climatisation
Clim réversible Midea problème puissance limitée
Bonjour Jima.
Dimanche, je lui ai envoyé un nouveau mail dans ce sens, mais cette fois c'est silence radio jusqu'à présent.
Peut-être est-il en congé, ou bien il me considère comme l'em...deur de service.
Je vais attendre encore un peu avant de le relancer, mais ça me parait mal parti pour avoir une intervention quelle qu'elle soit.
Pour en revenir au technicien Midea, je ne suis même pas sûr qu'il se soit préoccupé de savoir quelle est la combinaison précise de mon installation. S'il pense qu'il s'agit par exemple d'un montage de deux splits de 12 sur une UE de 14 tel qu'on peut le voir dans le tableau des combinaisons possibles dans la doc Midea, sûr que son argument concorde, mais pas dans mon cas.
Ça aussi je l'ai notifié dans mon mail.
Merci à nouveau pour vos précisions, je vous tiens au courant des éventuelles suites...
Cordialement, Rudy
Dimanche, je lui ai envoyé un nouveau mail dans ce sens, mais cette fois c'est silence radio jusqu'à présent.
Peut-être est-il en congé, ou bien il me considère comme l'em...deur de service.
Je vais attendre encore un peu avant de le relancer, mais ça me parait mal parti pour avoir une intervention quelle qu'elle soit.
Pour en revenir au technicien Midea, je ne suis même pas sûr qu'il se soit préoccupé de savoir quelle est la combinaison précise de mon installation. S'il pense qu'il s'agit par exemple d'un montage de deux splits de 12 sur une UE de 14 tel qu'on peut le voir dans le tableau des combinaisons possibles dans la doc Midea, sûr que son argument concorde, mais pas dans mon cas.
Ça aussi je l'ai notifié dans mon mail.
Merci à nouveau pour vos précisions, je vous tiens au courant des éventuelles suites...
Cordialement, Rudy