Question Dépannage Climatisation : Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus

soofiof
Membre inscrit
soofiof
4 messages
Bonjour.

Suite à un déménagement et une réinstallation après plus de 8 mois de non fonctionnement ma clim TSCS 825 ne vidange plus.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci d'avance.
01 août 2020 à 02:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus

tam
Membre inscrit
tam
1 603 messages
Bonjour Soofiof,
Que voulez-vous dire par "ne vidange plus ?"
01 août 2020 à 13:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus

PL
Membre inscrit
PL
11 455 messages
Bonjour,
Oui en effet expliquez-vous. Comme c'est du Airton, et normalement l'eau vient à s’écouler quand on fait du froid, nous dire si cela fonctionne correctement en froid et éventuellement la température de reprise et de soufflage d'air.
01 août 2020 à 14:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus

soofiof
Membre inscrit
soofiof
4 messages
Bonjour Tam, Bonjour PL,
Normalement l'eau s'évacue de l'unité centrale par un tuyau quand il fait du froid or j'ai remarqué que l'eau ne coule plus, je ne sais pas s'il y a un petit réservoir mais quand il est rempli l'eau coule de l'unité centrale.
Si j'aspire j'arrive à enlever l'eau par le tuyau, donc le tuyau n'est pas bouché, je me demande s'il y a pas un petit moteur pour évacuer cette eau là, d'où ma question.
02 août 2020 à 23:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus

soofiof
Membre inscrit
soofiof
4 messages
En effet quand l'unité centrale fuit, j'éteins la clim, je vais à l'extérieur, j'aspire par le tuyau à l'extérieur et j'enlève environ une demi litre d'eau ?????
Et là fuite s'arrête pendant une heure environ...
02 août 2020 à 23:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
5 147 messages
Bonjour.

Je pense que votre tuyau d'évacuation fait une légère boucle vers le haut, en formant un siphon inversé, du coup l'eau déborde avant de couler dans le tuyau. Par contre une aspiration permet de lui faire franchir l'obstacle. Lors de son passage dans le mur, le tuyau doit aussi avoir une légère pente descendante. Donc pour moi imperfection d'installation.
03 août 2020 à 10:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus

soofiof
Membre inscrit
soofiof
4 messages
Merci Dom.
j'avais déjà résolu le problème l'orifice de sortie est trop haut par rapport à la notice donc il faut faire une orifice vraiment très très bas à la limite de l'unité centrale merci tout de même bonne journée à vous tous.
Soofiof
03 août 2020 à 16:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Vidange climatiseur Whirlpool PACW29COL
    N°6358 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur Whirlpool PACW29COL. Mon ancien climatiseur avait un bac à vider 2 fois par jour, celui-là le vendeur m'a affirmé qu'il n'y avait pas d'eau, mais sur le mode d'emploi on parle de...
  • 2. Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
    N°4762 : Bonsoir, Je viens d'installer un climatiseur Tectro TSCS 832 et l'unité extérieure ne se met pas en route. Lorsque je mets en route l'unité intérieure au bout de cinq bonnes minutes, il s'affiche le code E0 et l'unité...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Code erreur EE climatiseur Tectro TSCS 625
    N°6297 : Bonjour. Je viens d'installer un climatiseur prêt à poser Tectro TSCS 625. J'ai un code erreur EE qui s'affiche. J'ai vérifié la tension d'alim de l'UE à la sortie de l'UI, elle est nulle. A quoi correspond le défaut...
  • 5. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 10. Eau qui coule climatiseur Whirlpool PACW29COL
    N°6416 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur Whirlpool PACW29COL. De l'eau coule sous l'appareil en formant une flaque et je dois continuellement essuyer le sol. Les instructions sur le manuel ne sont pas très claires. Dois-je...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur clim mitsubishipanne compresseur  climatisationbricovideo astuces de bricolagepanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite