Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4604
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour.
Je n'arrive pas à faire démarrer ma clim Hitachi RAC-18Y H4.
Le code erreur de la led est clignotement de 9 fois.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Je n'arrive pas à faire démarrer ma clim Hitachi RAC-18Y H4.
Le code erreur de la led est clignotement de 9 fois.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
03 mars 2018 à 06:30
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour.
Il faudrait nous donner les clignotements des leds 301 302 et 303 situées dans l'UE en enlevant le capot du dessus.
Il faudrait nous donner les clignotements des leds 301 302 et 303 situées dans l'UE en enlevant le capot du dessus.
03 mars 2018 à 11:11
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
OK merci pour la réponse.
Je ne suis pas sur place donc je reviens vers vous dès que possible.
Bon week-end.
Je ne suis pas sur place donc je reviens vers vous dès que possible.
Bon week-end.
03 mars 2018 à 12:01
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour.
Pour l'instant ce serait la sonde de batterie et ou de reprise de l'UI donc à confirmer avec ces leds UE.
Pour l'instant ce serait la sonde de batterie et ou de reprise de l'UI donc à confirmer avec ces leds UE.
03 mars 2018 à 13:32
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour.
Je reviens vers vous avec le code de défaut.
C'est bien la LED 301 qui clignote 9 fois.
Ci-joint les photos.
Je reviens vers vous avec le code de défaut.
C'est bien la LED 301 qui clignote 9 fois.
Ci-joint les photos.
06 mars 2018 à 17:47
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l’équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l’équipe du forum climatisation.
06 mars 2018 à 17:48
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour.
J'ai enfin trouvé le fonctionnement pour mettre les photos.
Merci de votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai enfin trouvé le fonctionnement pour mettre les photos.
Merci de votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 mars 2018 à 06:13
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour.
Cela serait plutôt une erreur de com entre UI et UE. Le plus souvent cela est dû à un souci de carte UE.
Cela serait plutôt une erreur de com entre UI et UE. Le plus souvent cela est dû à un souci de carte UE.
07 mars 2018 à 21:20
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
Bonjour.
Votre carte verte est corrodée à des dizaines d'endroits. Voir des photos typiques en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 posts 25, 41 et 82. La corrosion affecte des pistes mais aussi des trous d'interconnexion entre les faces du circuit imprimé. Il est probable qu'à un endroit le signal ne passe plus... mais vous avez l'embarras du choix pour le trouver!
Cordialement, Dom.
Votre carte verte est corrodée à des dizaines d'endroits. Voir des photos typiques en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 posts 25, 41 et 82. La corrosion affecte des pistes mais aussi des trous d'interconnexion entre les faces du circuit imprimé. Il est probable qu'à un endroit le signal ne passe plus... mais vous avez l'embarras du choix pour le trouver!
Cordialement, Dom.
07 mars 2018 à 22:33