Bonjour.
Clim HITACHI UE RAM-90QH5 avec 4 UI RAD-18NH7A et 1 RAK-35NH6A
La commande d'une UI RAD ne déclenche pas la mise en service de l'UE.
Elle est bien alimentée en 35V et son ventilateur se met en route.
Le changement de sa carte avec celle d'une autre UI qui marche ne résout pas le problème.
Le changement de la carte PWB Power non plus.
Qui peut m'aider ?
Merci.
Clim HITACHI UE RAM-90QH5 avec 4 UI RAD-18NH7A et 1 RAK-35NH6A
La commande d'une UI RAD ne déclenche pas la mise en service de l'UE.
Elle est bien alimentée en 35V et son ventilateur se met en route.
Le changement de sa carte avec celle d'une autre UI qui marche ne résout pas le problème.
Le changement de la carte PWB Power non plus.
Qui peut m'aider ?
Merci.
22 avril 2017 à 18:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
Bonjour.
Vous pourriez avoir de la corrosion sur la carte de l'UE. Voir en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5, la photo en post 41 montre justement la zone qui permet l'échange de data entre UI et UE, en particulier les transfos "3940 64". Mais si "Le changement de la carte PWB Power non plus" veut dire que vous avez changé cette carte dans l'UE, alors oubliez cette hypothèse.
Sinon problème de sonde dans l'UI. Imaginez qu'elle dise à son microP qu'il fait 60° dans la pièce, vous n'aurez aucune chance de démarrer l'UI en mode chaud. Essayez en froid, éventuellement.
Cordialement, Dom.
Vous pourriez avoir de la corrosion sur la carte de l'UE. Voir en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5, la photo en post 41 montre justement la zone qui permet l'échange de data entre UI et UE, en particulier les transfos "3940 64". Mais si "Le changement de la carte PWB Power non plus" veut dire que vous avez changé cette carte dans l'UE, alors oubliez cette hypothèse.
Sinon problème de sonde dans l'UI. Imaginez qu'elle dise à son microP qu'il fait 60° dans la pièce, vous n'aurez aucune chance de démarrer l'UI en mode chaud. Essayez en froid, éventuellement.
Cordialement, Dom.
23 avril 2017 à 08:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
La photo en post 41 montre la carte PWB Power et non pas la carte PWB Main.
C'est cette carte PWB Power que j'ai changée. Le problème est peut-être dans la carte PWB Main.
Mais cette carte ne semble pas abimée. Cette Clim est installée face à l'ouest à Arcachon et est donc dans une atmosphère corrosive. J'ai été déjà obligé de changer toutes les autres cartes de cette Clim !
La vérif de clignotement des LED ne donne rien : tout est OK ! Les signaux passent par la carte PWB Power pour arriver à la carte PWB Main où ils sont traités.
Dom-Aom merci de votre aide.
Je me demande s'il serait possible de voir les signaux échangés avec un vieil oscillo.
C'est cette carte PWB Power que j'ai changée. Le problème est peut-être dans la carte PWB Main.
Mais cette carte ne semble pas abimée. Cette Clim est installée face à l'ouest à Arcachon et est donc dans une atmosphère corrosive. J'ai été déjà obligé de changer toutes les autres cartes de cette Clim !
La vérif de clignotement des LED ne donne rien : tout est OK ! Les signaux passent par la carte PWB Power pour arriver à la carte PWB Main où ils sont traités.
Dom-Aom merci de votre aide.
Je me demande s'il serait possible de voir les signaux échangés avec un vieil oscillo.
23 avril 2017 à 09:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
Pour Dom-Aom.
Excusez-moi, la photo de la réponse 41 montre bien la carte PWB Main.
Excusez-moi, la photo de la réponse 41 montre bien la carte PWB Main.
23 avril 2017 à 09:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
... Donc vous avez changé cette carte avec les petits transfos, sans amélioration. C'est cette carte qui gère les ordres des UI ; pour moi l'autre carte est bonne, elle gère le compresseur.
Comme déjà dit, essayez en froid, pour dégommer un éventuel problème de sonde dans l'UI concernée.
On peut à priori vérifier les signaux au scope, les UI étant référencées à la terre ; il y aurait du danger sur la partie compresseur, référencée au secteur. Mais je suis incapable de vous dire ce qu'on doit trouver comme trains d'impulsions...
Comme déjà dit, essayez en froid, pour dégommer un éventuel problème de sonde dans l'UI concernée.
On peut à priori vérifier les signaux au scope, les UI étant référencées à la terre ; il y aurait du danger sur la partie compresseur, référencée au secteur. Mais je suis incapable de vous dire ce qu'on doit trouver comme trains d'impulsions...
23 avril 2017 à 10:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
Bonjour.
Dom a une bonne idée, en effet si la sonde est décalée, celle-ci ne peut donner la bonne info.
Il faudrait si vous le pouvez effectuer trois mesures sur cette sonde, hors tension la débrancher et la démonter, prendre les valeurs ohmiques, dans la main (32°C env), en ambiance (22/23°C) et dans un bol avec de la glace proche du 0°C, nous transmettre ces valeurs.
Dom a une bonne idée, en effet si la sonde est décalée, celle-ci ne peut donner la bonne info.
Il faudrait si vous le pouvez effectuer trois mesures sur cette sonde, hors tension la débrancher et la démonter, prendre les valeurs ohmiques, dans la main (32°C env), en ambiance (22/23°C) et dans un bol avec de la glace proche du 0°C, nous transmettre ces valeurs.
23 avril 2017 à 10:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
Pour Dom-Aom.
Ma clim est une Hitachi RAM-90QH5 et non pas RAM80-QH5. Il n'y a pas de transfo sur cette carte.
Cette clim est dans une résidence secondaire et je n'y suis pas actuellement et je ne peux donc pas tester l'hypothèse de la sonde thermique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma clim est une Hitachi RAM-90QH5 et non pas RAM80-QH5. Il n'y a pas de transfo sur cette carte.
Cette clim est dans une résidence secondaire et je n'y suis pas actuellement et je ne peux donc pas tester l'hypothèse de la sonde thermique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 avril 2017 à 10:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
Bonjour,
Information l'image que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais l'image dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Information l'image que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais l'image dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
23 avril 2017 à 10:59
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
J'ai changé la carte PWB Power. Je n'ai pas changé la carte PWB-main car cette carte n'a pas l'air de comporter des tensions élevées et il me semble donc improbable qu'un circuit ait pu griller. Rien de visible.
Il y avait des traces de corrosion sur la carte PWB Power ancienne changée.
J'ai acheté une bombe pour tropicaliser que j'ai utilisée pour protéger la neuve ainsi que la PWB Main.
Deux ans avant j'avais changé les cartes d'alimentation IPM Board et ACT Module.
Il y avait des traces de corrosion sur la carte PWB Power ancienne changée.
J'ai acheté une bombe pour tropicaliser que j'ai utilisée pour protéger la neuve ainsi que la PWB Main.
Deux ans avant j'avais changé les cartes d'alimentation IPM Board et ACT Module.
23 avril 2017 à 15:04
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
J'ai donc bien fait d'insister : la carte que vous avez changée ET qui figure (à une variante près) en post 41 est bien la power, à l'inverse de ce que vous disiez en post 3 ci-dessus. A cause de lui je ne comprenais plus...
Pour moi l'hypothèse sonde est assez probable. Attention, il y en a 2 par UI. Celle que je soupçonne est sur le petit circuit imprimé du récepteur infra rouge (ou s'y connecte).
Pour moi l'hypothèse sonde est assez probable. Attention, il y en a 2 par UI. Celle que je soupçonne est sur le petit circuit imprimé du récepteur infra rouge (ou s'y connecte).
23 avril 2017 à 17:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
Merci Dom-Aom pour votre assistance.
J'ai trouvé dans la doc de l'UI RAD-18NH7A les valeurs que doivent avoir ces deux thermistors et leur câblage.
Il me sera donc simple de tester leur valeur et de voir si c'est bien la cause du problème.
J'ai trouvé dans la doc de l'UI RAD-18NH7A les valeurs que doivent avoir ces deux thermistors et leur câblage.
Il me sera donc simple de tester leur valeur et de voir si c'est bien la cause du problème.
23 avril 2017 à 19:24
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
Bonjour. Chez Hitachi, les carte UI sont souvent incriminées.