Question Forum Climatisation : Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Bonjour.
Ma clim réversible Fujitsu de 2 ans fait depuis le début un bruit lorsqu'il fait 0 degré dehors.
Visiblement, c'est le dégivrage qui s'enclenche. Or, ma clim est éteinte et j'entends ce bruit comme une chasse d'eau. L'inconvénient, c'est que la clim est au-dessus de ma tête de lit. C'est insupportable. J'ai un second split dans mon salon qui ne semble pas avoir cette nuisance éteinte.
Je précise que le split du salon est plus près du bloc extérieur et celui de ma chambre est éloigné davantage de 5 m.
Je ne dors plus et mon constructeur me dit que c'est normal.
Je précise que la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement.
Si des experts sont là, je suis preneuse, je ne sais plus quoi faire.
Ma clim réversible Fujitsu de 2 ans fait depuis le début un bruit lorsqu'il fait 0 degré dehors.
Visiblement, c'est le dégivrage qui s'enclenche. Or, ma clim est éteinte et j'entends ce bruit comme une chasse d'eau. L'inconvénient, c'est que la clim est au-dessus de ma tête de lit. C'est insupportable. J'ai un second split dans mon salon qui ne semble pas avoir cette nuisance éteinte.
Je précise que le split du salon est plus près du bloc extérieur et celui de ma chambre est éloigné davantage de 5 m.
Je ne dors plus et mon constructeur me dit que c'est normal.
Je précise que la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement.
Si des experts sont là, je suis preneuse, je ne sais plus quoi faire.
23 janvier 2023 à 22:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Bonjour.
Quand vous dites "la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement", voulez-vous dire que seul votre mural de chambre est coupé, ou alors que les 2 muraux sont coupés? Dans ce dernier cas, il n'y a aucune raison qu'un dégivrage intervienne. Je suppose qu'il n'y a que 2 muraux reliés au groupe.
Par contre si le salon fonctionne, alors un dégivrage peut se produire et il est normal d'entendre le bruit dans tous les muraux.
Quand vous dites "la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement", voulez-vous dire que seul votre mural de chambre est coupé, ou alors que les 2 muraux sont coupés? Dans ce dernier cas, il n'y a aucune raison qu'un dégivrage intervienne. Je suppose qu'il n'y a que 2 muraux reliés au groupe.
Par contre si le salon fonctionne, alors un dégivrage peut se produire et il est normal d'entendre le bruit dans tous les muraux.
24 janvier 2023 à 00:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Merci pour votre retour.
Oui le salon est allumé et ma chambre est éteinte.
Le bruit est vraiment puissant. Il me réveille. Est-ce normal ?
En ce moment à -5 dehors je contrainte d’éteindre les deux clim, donc pas de chauffage, pour pouvoir dormir correctement.
Merci
Oui le salon est allumé et ma chambre est éteinte.
Le bruit est vraiment puissant. Il me réveille. Est-ce normal ?
En ce moment à -5 dehors je contrainte d’éteindre les deux clim, donc pas de chauffage, pour pouvoir dormir correctement.
Merci
24 janvier 2023 à 06:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Malheureusement, c'est effectivement normal, car le fonctionnement du salon SEUL suffit à faire givrer l'unité extérieure. La solution... ben c'est de surchauffer 2H avant votre coucher puis de couper l'ensemble la nuit.
24 janvier 2023 à 11:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Merci infiniment pour votre réponse.
Elle est certes pas encourageantes.
Un professionnel de Atlantic m’avait dit qu’il s’agissait sûrement de gaines trop longues et sur tout les forums.
Je ne vois pas du tout cette problématique.
C’est pour ça que je m’en étonnais. Et ce qui est étonnant, c’est que ma clim du salon ne fait aucun bruit.
Cordialement.
Elle est certes pas encourageantes.
Un professionnel de Atlantic m’avait dit qu’il s’agissait sûrement de gaines trop longues et sur tout les forums.
Je ne vois pas du tout cette problématique.
C’est pour ça que je m’en étonnais. Et ce qui est étonnant, c’est que ma clim du salon ne fait aucun bruit.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 11:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Dans le groupe vous avez des vannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque mural. Il se peut que celle du salon soit complètement ouverte et que ça génère peu de bruit, alors que celle de la chambre est fermée à 90% quand le mural est arrêté (on appelle ça le débit de fuite, 10% du gaz passe).
Je vous "rassure" quand même, la plupart des clims génèrent ce bruit en fin de dégivrage...
Je vous "rassure" quand même, la plupart des clims génèrent ce bruit en fin de dégivrage...
24 janvier 2023 à 19:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Merci.
Je comprends mieux effectivement.
Et n’y a t’il pas moyen d’ouvrir davantage les vannes de la chambre pas exemple.
Cordialement.
Je comprends mieux effectivement.
Et n’y a t’il pas moyen d’ouvrir davantage les vannes de la chambre pas exemple.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 19:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Malheureusement, ces électrovannes sont ouvertes ou fermées par la carte électronique, impossible de leur imposer une ouverture ou une fermeture manuellement.
25 janvier 2023 à 09:48