Bonjour.
J'ai une clim Atlantique Fujitsu avec 4 cassettes 1 AYS 9 + 3 AYS12
Les 4 cassettes clignotent (opération rouge) rapidement et trois fois le voyant vert toutes les dix secondes.
Le groupe extérieur ne se met pas en route.
Il n'y a pas de programmation mise.
J'ai coupé l'alimentation et remis une heure après, et toujours la même chose.
Pouvez-vous me venir en aide ?
Merci d'avance.
doumic
J'ai une clim Atlantique Fujitsu avec 4 cassettes 1 AYS 9 + 3 AYS12
Les 4 cassettes clignotent (opération rouge) rapidement et trois fois le voyant vert toutes les dix secondes.
Le groupe extérieur ne se met pas en route.
Il n'y a pas de programmation mise.
J'ai coupé l'alimentation et remis une heure après, et toujours la même chose.
Pouvez-vous me venir en aide ?
Merci d'avance.
doumic
19 mai 2015 à 19:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim Fujitsu Atlantique groupe extérieur ne se met pas en route
Bonjour.
Il se peut que l'Unité Extérieure n'ait plus d'alimentation basse tension, pour des raisons diverses. Souvent l'IGBT qui a dégagé. Normalement, quand vous remettez le courant, après un laps de temps compris entre 2 et 8 secondes vous devez entendre un 'clac' de relais dans l'UE. Est-ce le cas? Si vous n'entendez rien, c'est que la haute tension continue (350V) n'est pas montée ou que l'alim est en panne. La HT est mesurable sur les gros condensateurs chimiques sur la platine principale de l'UE.
Cordialement, Dom.
Il se peut que l'Unité Extérieure n'ait plus d'alimentation basse tension, pour des raisons diverses. Souvent l'IGBT qui a dégagé. Normalement, quand vous remettez le courant, après un laps de temps compris entre 2 et 8 secondes vous devez entendre un 'clac' de relais dans l'UE. Est-ce le cas? Si vous n'entendez rien, c'est que la haute tension continue (350V) n'est pas montée ou que l'alim est en panne. La HT est mesurable sur les gros condensateurs chimiques sur la platine principale de l'UE.
Cordialement, Dom.
19 mai 2015 à 23:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim Fujitsu Atlantique groupe extérieur ne se met pas en route
Merci de m'avoir répondu.
Je vais essayer de vérifier si le relais claque à la mise en route.
Cordialement.
Doumic
Je vais essayer de vérifier si le relais claque à la mise en route.
Cordialement.
Doumic
21 mai 2015 à 11:38