Bonjour,

Question classique et sujet souvent débattu, mais après lecture de plusieurs sujets, j'ajoute des précisions qui me permettront peut-être, avec vos avis éclairés, de décider smile Il s'agit ici que de climatisation pour le froid.

Voici le contexte et la configuration :
Immeuble de 2006, relativement bien isolé.
Le logement: duplex avant dernier (5ème) et dernier (6ème) étage.
Au 6ème étage il y a dans le salon l'escalier qui descend au 5ème étage. Au 5ème, en bas de cet escalier, un couloir droit de 7m environ qui dessert 3 chambres de 11m² environ, chacune ayant leur porte ouvrant vers ce couloir bien sûr (voir plan)
Les 3 chambres sont exposées sud-ouest (je maintiens déjà les volets roulants domotisés fermés toute la journée en période de grosse chaleur)

Maintenant le point important: je ne cherche qu'à garder une température nocturne "OK" (26°C environ) dans ces 3 chambres durant les canicules. Le but n'est pas d'avoir un 22°C permanent.

Et la question:
J'ai vu 6 sociétés pour devis. Et bien sûr 2 options:
- 3 sociétés ont proposé la clim dans le couloir du 5ème (une 3,5 kW), arguant que ça suffira pour rafraîchir les 3 chambres (à condition bien sûr d'avoir les ports ouverts, de fermer les autres portes de SdB/WC, etc).
- les 3 autres ont considéré cette option comme inefficace et proposent 1 split par chambre.

Le problème c'est que 1 split par chambre, ça fait pas mal de travaux et esthétiquement c'est assez moche (gaines de partout avec coffrage dans le couloir) et un coût beaucoup plus élevé bien sûr.

Je me demande donc si la clim dans le couloir peut suffire pour obtenir ponctuellement durant les grosses chaleurs un 26°C dans les 3 chambres, même si pour cela je dois laisser les portes ouvertes (c'est pas du tout un problème) et mettre un ou deux ventilos dans le couloir devant les portes des chambres pour y pousser l'air frais.

Ce qui m'embête, d'après mes lectures, c'est que la prise de température par la sonde dans le split du couloir ne sera bien évidemment jamais représentative de ce qui est attendu dans les chambres: je ne voudrais pas qu'elle se coupe alors qu'on a encore 30°C dans les chambres. Les ventilos devant les portes devraient aider à modérer ce défaut non?

Ou bien vraiment, il faut 1 split par chambre? Ça me semble "too much", pourtant, au vu de notre besoin (pas besoin de T° très basse, pas toute la journée, seulement 4 ou 5 semaines par an au total...).

Voilà, merci d'avoir lu (si jamais!) et si vous avez connaissance d'une configuration et de besoin similaires, je suis sûr que ça m'aidera.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 2026 07 07 111809

07 juillet 2026 à 11:19

Proposer une réponse à Climatiseur froid dans le couloir



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
    N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
  • 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 5. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
    N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
  • 6. Conseil avis devis choix climatiseur
    N°8475 : Bonjour, Étant novice, je demande conseil sur deux propositions de climatisation pour une maison BBC. 1) Mitsubishi électrique bi-split : UE MXZ2F53 (froid 5 kW) UI AP15 (1,5 kW) pour la chambre (15 m²) UI AP35 (froid...
  • 7. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
    N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
  • 8. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
    N°80 : J’ai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, l’an dernier et il avait bien fonctionné tout l’été. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. L’unité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
  • 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 10. Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin
    N°7987 : Bonjour. J'ai un souci dans un appartement avec deux installations différentes. Première installation : 5mxm90 avec FBA35 + FNA60 Deuxième installation : 2mxm68 avec FBA35 + FBA50 La première climatise un grand salon de...
  • 11. Climatiseur Carrier split holiday ice 15 pas froid
    N°4816 : Bonjour, J’ai récupéré chez mes parents un climatiseur split Carrier Holiday ice 15. Il ne produit pas de froid. L’air qui sort de la climatisation n’est pas rafraichie, et l’air qui sort de l’unité extérieure...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur froid dans le couloir >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite