Bonjour.
Depuis aujourd'hui lorsque j'allume ma clim en mode clim elle fait déclencher le 30mA.
Soit de suite, soit au bout de 2 minutes.
Si je la mets en mode FAN (ventilation) elle fonctionne sans souci mais bien évidemment sans les atouts du mode clim !
Faut-il y voir un mauvais présage du côté du groupe froid ?
Y a t-il des tests à faire ?
Des choses à remplacer ?
Merci de vos réponses.
Depuis aujourd'hui lorsque j'allume ma clim en mode clim elle fait déclencher le 30mA.
Soit de suite, soit au bout de 2 minutes.
Si je la mets en mode FAN (ventilation) elle fonctionne sans souci mais bien évidemment sans les atouts du mode clim !
Faut-il y voir un mauvais présage du côté du groupe froid ?
Y a t-il des tests à faire ?
Des choses à remplacer ?
Merci de vos réponses.
03 juillet 2015 à 18:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatiseur en mode clim elle fait déclencher le 30mA
Bonsoir,
Il s'agit très certainement d'une fuite à la terre. Et là compresseur HS.
www.maclimatisation.com
Il s'agit très certainement d'une fuite à la terre. Et là compresseur HS.

www.maclimatisation.com
03 juillet 2015 à 19:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur en mode clim elle fait déclencher le 30mA
Bonsoir,
Comme AAC, vous avez soit un problème d'isolement, soit un serrage mécanique du compresseur.
Il arrive que lorsque le compresseur est bloqué mécaniquement que ce soit le 30mA qui réagit en premier.
Lorsque vous mettez uniquement le ventilateur, et si vous le laissez fonctionner cela saute t-il ou pas ?
Si oui, il y a de forte chance que ce soit la résistance de carter qui soit en contact avec la carcasse du compresseur.
Cas rare mais cela arrive.
Si le 30mA dégage après démarrage du compresseur alors, c'est le compresseur qui a soit un souci de fuite à la terre, soit un blocage mécanique.
Si ça saute dès lors que le ventilateur extérieur démarre, alors c'est le ventilo.
Procédez par élimination. Vous débranchez "hors tension le compresseur" vous remettez le jus, en ayant bien pris soin que les câbles ne se touchent pas, ou ne touchent rien, ensuite vous faites de la demande si cela ne disjoncte plus, alors hélas c'est bien le cp qui est HS.
Si ça disjoncte, alors continuer à procéder par élimination en enlevant les câblages du ventilo, vanne 4 voies s'il y en a, résistance de carter, détendeur, électrovanne etc. jusqu’à ce qu'il n'y ait plus disjonction, à ce moment vous aurez trouvé l’élément à la masse.
Si non si vous avez un multimètre, vérifiez si vous avez une fuite à la terre sur les différents éléments cités plus haut.
Cordialement.
Adelclimatisation
Comme AAC, vous avez soit un problème d'isolement, soit un serrage mécanique du compresseur.
Il arrive que lorsque le compresseur est bloqué mécaniquement que ce soit le 30mA qui réagit en premier.
Lorsque vous mettez uniquement le ventilateur, et si vous le laissez fonctionner cela saute t-il ou pas ?
Si oui, il y a de forte chance que ce soit la résistance de carter qui soit en contact avec la carcasse du compresseur.
Cas rare mais cela arrive.
Si le 30mA dégage après démarrage du compresseur alors, c'est le compresseur qui a soit un souci de fuite à la terre, soit un blocage mécanique.
Si ça saute dès lors que le ventilateur extérieur démarre, alors c'est le ventilo.
Procédez par élimination. Vous débranchez "hors tension le compresseur" vous remettez le jus, en ayant bien pris soin que les câbles ne se touchent pas, ou ne touchent rien, ensuite vous faites de la demande si cela ne disjoncte plus, alors hélas c'est bien le cp qui est HS.
Si ça disjoncte, alors continuer à procéder par élimination en enlevant les câblages du ventilo, vanne 4 voies s'il y en a, résistance de carter, détendeur, électrovanne etc. jusqu’à ce qu'il n'y ait plus disjonction, à ce moment vous aurez trouvé l’élément à la masse.
Si non si vous avez un multimètre, vérifiez si vous avez une fuite à la terre sur les différents éléments cités plus haut.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juillet 2015 à 23:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatiseur en mode clim elle fait déclencher le 30mA
Bonjour.
Comme les collègues. Défaut d'isolement, ou blocage moteur compresseur.
Comme les collègues. Défaut d'isolement, ou blocage moteur compresseur.
04 juillet 2015 à 10:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur en mode clim elle fait déclencher le 30mA
Invité
Bonjour.
Avant de tirer des conclusions très coûteuses, avez-vous essayé en mode chaud ?
Avant de tirer des conclusions très coûteuses, avez-vous essayé en mode chaud ?
19 juillet 2015 à 12:28