Clim réversible Atlantic unité extérieur ne démarre pas
Actuellement
10 508
questions dans le
forum climatisation
10489
Question Dépannage Climatiseur : Clim réversible Atlantic unité extérieur ne démarre pas
Bonjour à tous.
Je possède une climatisation réversible Atlantic, référence AS009BS.UI.
Lorsque j'ai voulu la rallumer, le voyant blanc s'est mis à clignoter sans arrêt.
Je l'ai réinitialisée en la disjonctant.
Lorsque je l'ai rallumée, le voyant vert s'est allumé, de l'air est sorti faiblement et au bout de 2 minutes, elle a cessé de ventiler.
Un petit clic s'est fait entendre et le voyant blanc s'est mis à clignoter.
Durant ce court démarrage, l'unité extérieure ne s'est jamais mise en route.
Est-il possible d'avoir un avis ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
C'est une climatisation réversible que je n'utilise que rarement.
La dernière fois, c'était l'été dernier en mode froid et elle fonctionnait très bien...
Dois-je la changer ?
Merci pour votre aide.
Je possède une climatisation réversible Atlantic, référence AS009BS.UI.
Lorsque j'ai voulu la rallumer, le voyant blanc s'est mis à clignoter sans arrêt.
Je l'ai réinitialisée en la disjonctant.
Lorsque je l'ai rallumée, le voyant vert s'est allumé, de l'air est sorti faiblement et au bout de 2 minutes, elle a cessé de ventiler.
Un petit clic s'est fait entendre et le voyant blanc s'est mis à clignoter.
Durant ce court démarrage, l'unité extérieure ne s'est jamais mise en route.
Est-il possible d'avoir un avis ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
C'est une climatisation réversible que je n'utilise que rarement.
La dernière fois, c'était l'été dernier en mode froid et elle fonctionnait très bien...
Dois-je la changer ?
Merci pour votre aide.
30 mars 2026 à 11:30
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Clim réversible Atlantic unité extérieur ne démarre pas
Bonjour.
Apparemment ce défaut indiquerait un problème de Com entre UE et UI, le plus fréquent problème de carte UE, soit remplacement ou encore possibilité de réparation si vous vous en sentez capable, avec les conseils avisés de Dom-Aom et autres.
Citation :pas forcement
Dois-je la changer ?
Apparemment ce défaut indiquerait un problème de Com entre UE et UI, le plus fréquent problème de carte UE, soit remplacement ou encore possibilité de réparation si vous vous en sentez capable, avec les conseils avisés de Dom-Aom et autres.
30 mars 2026 à 17:36
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Clim réversible Atlantic unité extérieur ne démarre pas
Bonjour.
Même avis que PL pour le changement. Je suppose que l'UE est une AS009NB? Confirmez. Quel âge a la clim?
Quand vous dites que l'UE ne s'est pas mise en route, vous parlez de l'hélice, ou de l'hélice ET du compresseur (qui fait un bruit assez faible au démarrage)?
Déposez le capot de l'UE, et cherchez les clignotements d'une LED, en comptant le nombre d'éclairs dans chaque salve (peut aller au delà de 15).
Même avis que PL pour le changement. Je suppose que l'UE est une AS009NB? Confirmez. Quel âge a la clim?
Quand vous dites que l'UE ne s'est pas mise en route, vous parlez de l'hélice, ou de l'hélice ET du compresseur (qui fait un bruit assez faible au démarrage)?
Déposez le capot de l'UE, et cherchez les clignotements d'une LED, en comptant le nombre d'éclairs dans chaque salve (peut aller au delà de 15).
30 mars 2026 à 18:01
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Clim réversible Atlantic unité extérieur ne démarre pas
Merci pour vos retours.
La climatisation a environ 5 ans.
Pour l'UE, il n'y a aucun bruit et l'hélice ne tourne pas.
La seule ventilation que j'ai est lorsque je réinitialise et que je redémarre l'unité intérieure, mais c'est très léger.
La climatisation a environ 5 ans.
Pour l'UE, il n'y a aucun bruit et l'hélice ne tourne pas.
La seule ventilation que j'ai est lorsque je réinitialise et que je redémarre l'unité intérieure, mais c'est très léger.
30 mars 2026 à 19:46
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Clim réversible Atlantic unité extérieur ne démarre pas
Pour aller plus loin, il faut répondre à ma dernière question.
D'autre part, quand vous remettez sous tension, l'UE doit faire entendre un clac de relais et une série de tic-tics. Est-ce le cas? (il faut être 2 pour ce test, un au tableau électrique, l'autre devant l'UE).
D'autre part, quand vous remettez sous tension, l'UE doit faire entendre un clac de relais et une série de tic-tics. Est-ce le cas? (il faut être 2 pour ce test, un au tableau électrique, l'autre devant l'UE).
31 mars 2026 à 10:33
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Invité

Clim réversible Atlantic unité extérieur ne démarre pas
Invité
Bonjour.
J'ai eu le même problème suite à une surtension et le dépanneur m'a changé les pièces suivantes sur l'unité extérieure 1U009BS.UE :
Carte de régulation 896029.
Carte inverter 896030.
Sonde de compresseur 896041.
Moteur de ventilateur 896028.
Le total s'élève à 1480€ toutes taxes comprises.
J'ai eu le même problème suite à une surtension et le dépanneur m'a changé les pièces suivantes sur l'unité extérieure 1U009BS.UE :
Carte de régulation 896029.
Carte inverter 896030.
Sonde de compresseur 896041.
Moteur de ventilateur 896028.
Le total s'élève à 1480€ toutes taxes comprises.
12 mai 2026 à 15:30