Clim inverter AEG plus de chaud
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
7603
Questions / Réponses Climatisation : Clim inverter AEG plus de chaud
Bonsoir à tous, je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème dans les messages.
Je possède un climatiseur inventer LG FM 40AH uho modèle (A6UW406FAO) année 2008 ?
Le problème se trouve en mode chaud, il fonctionne très bien environs un quart d'heure et s'arrête pendant une demi heure puis repart, pendant l’arrêt il affiche le voyant du (mode dégel) sur l'unité intérieure et il est écrit sur le manuel: s'allume pendant le fonctionnement en mode dégel mais il n y a pas de gel sur unité extérieur.
Je pense plutôt à une sonde ? il y en bien une à l arrière de l'UE mais apparemment il y en a plusieurs.
Les deux ventilos de l'UE fonctionnent si besoin et pas de givre non plus.
Pas de changements si un ou quatre splits et en marche.
Sur la platine de l'UE il y a deux voyants un vert qui est fixe et un rouge qui clignote en permanence.
En mode froid il fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide.
Je possède un climatiseur inventer LG FM 40AH uho modèle (A6UW406FAO) année 2008 ?
Le problème se trouve en mode chaud, il fonctionne très bien environs un quart d'heure et s'arrête pendant une demi heure puis repart, pendant l’arrêt il affiche le voyant du (mode dégel) sur l'unité intérieure et il est écrit sur le manuel: s'allume pendant le fonctionnement en mode dégel mais il n y a pas de gel sur unité extérieur.
Je pense plutôt à une sonde ? il y en bien une à l arrière de l'UE mais apparemment il y en a plusieurs.
Les deux ventilos de l'UE fonctionnent si besoin et pas de givre non plus.
Pas de changements si un ou quatre splits et en marche.
Sur la platine de l'UE il y a deux voyants un vert qui est fixe et un rouge qui clignote en permanence.
En mode froid il fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide.
27 janvier 2022 à 18:34
Réponse 1 du forum climatisation
Clim inverter AEG plus de chaud
Bonjour.
Est-ce que vos UI se comportaient différemment avant et quelles sont les références de vos UI ?
Sur les miennes, le voyant du dégivrage est une sorte de goutte d'eau et il est affiché aussi à chaque fois une fois que l'UI ne chauffe pas (consigne atteinte).
Donc, je n'ai pas de voyant particulier qui m'indique qu'il y a un dégivrage en cours, mais en général on s'en rend assez vite compte avec les bruits que cela génère (prrschhhouiiiiiii....glou glou .. glou).
J'ai une MU5M40, assez proche de votre modèle. J'ai aussi constaté que mon groupe extérieur était rarement givré, mais cela est lié à la vanne de hotgas. C'est une vanne présente uniquement sur les "gros" modèles de LG et qui réinjecte le gaz chaud en sortie de compresseur vers l'entrée du compresseur.
J'ai pu voir cette vanne en action en restant devant mon groupe extérieur assez longtemps pour voir l'échangeur givré progressivement, puis se mettre à dégivrer, mais sans que ça soit un dégivrage :
https://youtu.be/DP0EyxB-hSY
Vous mettez aussi "plus de chaud" dans votre titre, est-ce que votre groupe a du mal à chauffer ou bien les consignes de chauffage sont bien atteintes ?
Est-ce que vos UI se comportaient différemment avant et quelles sont les références de vos UI ?
Sur les miennes, le voyant du dégivrage est une sorte de goutte d'eau et il est affiché aussi à chaque fois une fois que l'UI ne chauffe pas (consigne atteinte).
Donc, je n'ai pas de voyant particulier qui m'indique qu'il y a un dégivrage en cours, mais en général on s'en rend assez vite compte avec les bruits que cela génère (prrschhhouiiiiiii....glou glou .. glou).
J'ai une MU5M40, assez proche de votre modèle. J'ai aussi constaté que mon groupe extérieur était rarement givré, mais cela est lié à la vanne de hotgas. C'est une vanne présente uniquement sur les "gros" modèles de LG et qui réinjecte le gaz chaud en sortie de compresseur vers l'entrée du compresseur.
J'ai pu voir cette vanne en action en restant devant mon groupe extérieur assez longtemps pour voir l'échangeur givré progressivement, puis se mettre à dégivrer, mais sans que ça soit un dégivrage :
https://youtu.be/DP0EyxB-hSY
Vous mettez aussi "plus de chaud" dans votre titre, est-ce que votre groupe a du mal à chauffer ou bien les consignes de chauffage sont bien atteintes ?
28 janvier 2022 à 10:40
Réponse 2 du forum climatisation
Clim inverter AEG plus de chaud
Bonjour.
Cette vanne by-pass peut servir en réduction de puissance, ce système permet de compenser le trop de puissance par une injection de gaz chaud et conserver aussi une BP stable.
Ce pourquoi il n'y a pas trop de givre sur votre UE.
lagass, renato94 doit vouloir dire que quand on fonctionne en chaud il y a du chaud mais il y a des dégivrages successifs fréquents, pour moi cela voudrait dire = manque de gaz.
Cette vanne by-pass peut servir en réduction de puissance, ce système permet de compenser le trop de puissance par une injection de gaz chaud et conserver aussi une BP stable.
Ce pourquoi il n'y a pas trop de givre sur votre UE.
lagass, renato94 doit vouloir dire que quand on fonctionne en chaud il y a du chaud mais il y a des dégivrages successifs fréquents, pour moi cela voudrait dire = manque de gaz.
28 janvier 2022 à 11:36