Circuit fluide bi split communs ou indépendant ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7533
Questions / Réponses Climatisation : Circuit fluide bi split communs ou indépendant ?
Bonjour à tous.
Tout d’abord meilleurs vœux pour 2022 Santé et bonheur.
Je voudrai savoir si dans un bisplit les circuits fluides basse et haute pression sont communs ou indépendants ?
Merci pour vos réponses.
Christian.
Tout d’abord meilleurs vœux pour 2022 Santé et bonheur.
Je voudrai savoir si dans un bisplit les circuits fluides basse et haute pression sont communs ou indépendants ?
Merci pour vos réponses.
Christian.
04 janvier 2022 à 11:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Circuit fluide bi split communs ou indépendant ?
Bonjour.
Si vous voulez dire que dans un bi Split les deux circuits sont commun oui et non oui car c’est un seul et même compresseur qui gère le fluide et non car ce sont deux régulations indépendantes.
Donc la HP et la BP sont liés mais pas communes, HP refoulement compresseur, BP aspiration compresseur.

Si vous voulez dire que dans un bi Split les deux circuits sont commun oui et non oui car c’est un seul et même compresseur qui gère le fluide et non car ce sont deux régulations indépendantes.
Donc la HP et la BP sont liés mais pas communes, HP refoulement compresseur, BP aspiration compresseur.


04 janvier 2022 à 16:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Circuit fluide bi split communs ou indépendant ?
Merci pour votre réponse.
En fait j’ai déplacé l’unité extérieure, j’ai bien rapatrié le gaz. Sur l'entrée A BP il y avait une liaison préchargé et lorsque je l’ai dévissé j’ai perdu du gaz.
Est-ce que j’ai perdu du gaz uniquement sur cette liaison ou sur tout l’installation ?
Je l’ai mise en marche elle ne chauffe plus beaucoup.
Merci pour votre aide.
Christian.
En fait j’ai déplacé l’unité extérieure, j’ai bien rapatrié le gaz. Sur l'entrée A BP il y avait une liaison préchargé et lorsque je l’ai dévissé j’ai perdu du gaz.
Est-ce que j’ai perdu du gaz uniquement sur cette liaison ou sur tout l’installation ?
Je l’ai mise en marche elle ne chauffe plus beaucoup.
Merci pour votre aide.
Christian.
04 janvier 2022 à 16:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Circuit fluide bi split communs ou indépendant ?
Bonjour.
Sur toute l'installation. Puisque, "tôt ou tard", toutes les molécules de gaz entrent dans le compresseur.
Euh... vous avez PERDU du gaz... ou vous avez fait ENTRER de l'air? Parce que ça fait pschitt dans les 2 cas... Autant on peut vivre avec un léger déficit de gaz, autant une entrée d'air est un évènement grave qui met en péril l'installation.
Sur toute l'installation. Puisque, "tôt ou tard", toutes les molécules de gaz entrent dans le compresseur.
Euh... vous avez PERDU du gaz... ou vous avez fait ENTRER de l'air? Parce que ça fait pschitt dans les 2 cas... Autant on peut vivre avec un léger déficit de gaz, autant une entrée d'air est un évènement grave qui met en péril l'installation.
04 janvier 2022 à 18:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Circuit fluide bi split communs ou indépendant ?
Bonjour.
Même réponse que Dom-Aom.
Même réponse que Dom-Aom.
05 janvier 2022 à 18:17