Choix unités extérieures Daikin
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
5738
Question Forum Climatisation : Choix unités extérieures Daikin
Bonjour à tous.
Je souhaite installer une climatisation.
Rappel de mon projet :
Séjour 45 m² avec dégagement vers couloir ouvert (sans porte)
chambre rdc : 15m²
chambre étage : 12 m² mais j'aimerai laisser une porte ouverte pour climatiser parfois une deuxième chambre de 10m².
Sachant que j'ai une chaudière pour chauffage au sol de 20 ans d'âge et j'aimerai faire un appoint de chauffage en mi-saison (début et fin d'hiver) et refroidir l'été voire même, si possible, que la clim prenne le pas sur le chauffage au sol.
Suite au retour que j'ai eu il y a deux choix possibles.
Choix 1 :
-> au séjour : FTXA35AW
-> dans les chambres : FTXA20AW
-> 1 tri split 3MXM68
Choix 2 :
-> au séjour : FTXA42AW
-> dans les chambres : FTXA20AW
Par contre en unités extérieures j'ai deux propositions :
ou 1 split RXA42B (séjour) + 1 bi split 2MXM40N (chambres).
Quelle est selon vous la meilleure combinaison sachant que les deux sont à 7000€ TTC.
Merci pour vos retours.
Je souhaite installer une climatisation.
Rappel de mon projet :
Séjour 45 m² avec dégagement vers couloir ouvert (sans porte)
chambre rdc : 15m²
chambre étage : 12 m² mais j'aimerai laisser une porte ouverte pour climatiser parfois une deuxième chambre de 10m².
Sachant que j'ai une chaudière pour chauffage au sol de 20 ans d'âge et j'aimerai faire un appoint de chauffage en mi-saison (début et fin d'hiver) et refroidir l'été voire même, si possible, que la clim prenne le pas sur le chauffage au sol.
Suite au retour que j'ai eu il y a deux choix possibles.
Choix 1 :
-> au séjour : FTXA35AW
-> dans les chambres : FTXA20AW
-> 1 tri split 3MXM68
Choix 2 :
-> au séjour : FTXA42AW
-> dans les chambres : FTXA20AW
Par contre en unités extérieures j'ai deux propositions :
ou 1 split RXA42B (séjour) + 1 bi split 2MXM40N (chambres).
Quelle est selon vous la meilleure combinaison sachant que les deux sont à 7000€ TTC.
Merci pour vos retours.
09 octobre 2019 à 13:57
Forum Climatisation Réponse 1
Choix unités extérieures Daikin
Bonjour.
C'est un peu votre choix. L'avantage de séparer, est que si une UE tombe en panne, l'autre fonctionne.
C'est un peu votre choix. L'avantage de séparer, est que si une UE tombe en panne, l'autre fonctionne.
10 octobre 2019 à 07:43
Forum Climatisation Réponse 2
Choix unités extérieures Daikin
Bonsoir Christophe 0310.
De quelle année est votre maison ? Type d'isolation ? Surface et orientation des ouvrants ? Exposition ? Altitude ? Région ? Etc.
Question : pourquoi ne pas rester sur du chauffage avec PC ?
Connaissez-vous le Pas du plancher ? Si 15 ou 20 cm je vous conseille vivement de choisir une air/ eau.
En hiver vous chauffez avec la PAC, en été vous faites du rafraîchissement.
Pour moi rien ne vaut le chauffage par PC.
Pour le choix entre les différents modèles je vous donnerais mon avis après avoir eu les précisions demandées plus haut.
Cordialement.
De quelle année est votre maison ? Type d'isolation ? Surface et orientation des ouvrants ? Exposition ? Altitude ? Région ? Etc.
Question : pourquoi ne pas rester sur du chauffage avec PC ?
Connaissez-vous le Pas du plancher ? Si 15 ou 20 cm je vous conseille vivement de choisir une air/ eau.
En hiver vous chauffez avec la PAC, en été vous faites du rafraîchissement.
Pour moi rien ne vaut le chauffage par PC.
Pour le choix entre les différents modèles je vous donnerais mon avis après avoir eu les précisions demandées plus haut.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 23:25
Forum Climatisation Réponse 3
Choix unités extérieures Daikin
Demandez un devis pour :
2 bi-split 2MXM40N + 4 FTXA20AW
Si le prix est proche, alors c'est cette solution qu'il faut privilégier.
Une seule unité intérieur dans 35m² + couloir, c'est vraiment pas idéal.
2 bi-split 2MXM40N + 4 FTXA20AW
Si le prix est proche, alors c'est cette solution qu'il faut privilégier.
Une seule unité intérieur dans 35m² + couloir, c'est vraiment pas idéal.
13 octobre 2019 à 10:43
Forum Climatisation Réponse 4
Choix unités extérieures Daikin
Bonjour, merci pour vos retours.
Maison de 2000, isolation par laine de roche 20 cms au plafond et calibel sur les murs extérieurs.
Exposition sud et fenêtres ou baies vitrées côté sud, région toulousaine.
Rafraichissement en plancher chauffant, je suis pas super enthousiaste a cause notamment des problèmes de condensations.
C'est fou comme les devis pour une même configuration peuvent être aussi différents dans le choix des composants Daikin.
Je crois que la proposition de configuration suivante n'est pas mal non plus.
FTXA50AW - 5 kw au séjour
CTXA15AW - 1.5 kW ou FTXA20AW - 2 kW
quadri splits - 4MXM80N - 9.6 kW
prix: 6900€
D'après vous, il vaut mieux CTXA15AW ou FTXA20AW dans une chambre ? car je lui tout et son contraire sur ces deux produits.
Cette configuration est elle optimale selon vous ?
Maison de 2000, isolation par laine de roche 20 cms au plafond et calibel sur les murs extérieurs.
Exposition sud et fenêtres ou baies vitrées côté sud, région toulousaine.
Rafraichissement en plancher chauffant, je suis pas super enthousiaste a cause notamment des problèmes de condensations.
C'est fou comme les devis pour une même configuration peuvent être aussi différents dans le choix des composants Daikin.
Je crois que la proposition de configuration suivante n'est pas mal non plus.
FTXA50AW - 5 kw au séjour
CTXA15AW - 1.5 kW ou FTXA20AW - 2 kW
quadri splits - 4MXM80N - 9.6 kW
prix: 6900€
D'après vous, il vaut mieux CTXA15AW ou FTXA20AW dans une chambre ? car je lui tout et son contraire sur ces deux produits.
Cette configuration est elle optimale selon vous ?
14 octobre 2019 à 08:33