Bonjour à tous,
Je souhaite installer une clim Bi-Split pour la maison (année construction 2011) plain pied sur vide sanitaire.
1 unité pour le séjour/cuisine 50m² avec 2 baies (1 sud + 1 sud ouest).
1 unité pour un étage qui sera faite l'année prochaine (surélévation bois 40m²).
Quelle puissance il me faut pour l'unité extérieure et intérieure ?
Avez-vous des modèles / marques qui tiennent la route ?
Merci beaucoup.
Je souhaite installer une clim Bi-Split pour la maison (année construction 2011) plain pied sur vide sanitaire.
1 unité pour le séjour/cuisine 50m² avec 2 baies (1 sud + 1 sud ouest).
1 unité pour un étage qui sera faite l'année prochaine (surélévation bois 40m²).
Quelle puissance il me faut pour l'unité extérieure et intérieure ?
Avez-vous des modèles / marques qui tiennent la route ?
Merci beaucoup.
01 avril 2021 à 15:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Choix clim pour Sud Gironde
Bonjour.
C'est pour chauffer l'hiver, pour refroidir l'été, ou les deux? Si vous prévoyez du chaud, aurez-vous un chauffage alternatif? Si oui, je verrais bien 2x2.2kW ou 2x2.5kW. pour une UE entre 4.2 et 5 kW. Pour les marques... ce forum est bien placé pour indiquer qu'elles tombent toutes en panne... :-)
C'est pour chauffer l'hiver, pour refroidir l'été, ou les deux? Si vous prévoyez du chaud, aurez-vous un chauffage alternatif? Si oui, je verrais bien 2x2.2kW ou 2x2.5kW. pour une UE entre 4.2 et 5 kW. Pour les marques... ce forum est bien placé pour indiquer qu'elles tombent toutes en panne... :-)
01 avril 2021 à 19:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Choix clim pour Sud Gironde
Bonjour.
Merci de votre retour, c'est pour refroidir principalement.
D’après un site il me faudrait du 8kW en UE et 3.5kW pour le rdc + 2.5kW pour l’étage. Cela me semble beaucoup.
En Toshiba ou Daikin. Vous en pensez quoi ?
Merci.
Merci de votre retour, c'est pour refroidir principalement.
D’après un site il me faudrait du 8kW en UE et 3.5kW pour le rdc + 2.5kW pour l’étage. Cela me semble beaucoup.
En Toshiba ou Daikin. Vous en pensez quoi ?
Merci.
02 avril 2021 à 10:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Choix clim pour Sud Gironde
Bonjour.
8 kW d'UE est incohérent avec 3.5 et 2.5. Pour cette combinaison d'UI, on met en général 5 kW en UE, sachant qu'on dépasse couramment de 30% la capacité de l'UE.
Si jusqu'alors vous n'aviez pas de clim, l'arrivée d'une 2.5 en bas vous semblera déjà le jour et la nuit.
8 kW d'UE est incohérent avec 3.5 et 2.5. Pour cette combinaison d'UI, on met en général 5 kW en UE, sachant qu'on dépasse couramment de 30% la capacité de l'UE.
Si jusqu'alors vous n'aviez pas de clim, l'arrivée d'une 2.5 en bas vous semblera déjà le jour et la nuit.
02 avril 2021 à 11:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Choix clim pour Sud Gironde
Bonjour.
Je me suis trompé c'est un 5kW et un 3,5 kW en UI.
Trop puissant ?
Merci.
Je me suis trompé c'est un 5kW et un 3,5 kW en UI.
Trop puissant ?
Merci.
06 avril 2021 à 10:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Choix clim pour Sud Gironde
Bonjour.
Si vos baies sont occultables en partie quand elles sont au soleil (ce qui est en général le cas, le bon sens voulant qu'on occulte quand on est en plein cagnard), oui, c'est trop puissant. Je maintiens ma suggestion de 2 x 2.5. Mettez une 3.5 en bas si vous y tenez, mais je doute de l'utilité.
Si vos baies sont occultables en partie quand elles sont au soleil (ce qui est en général le cas, le bon sens voulant qu'on occulte quand on est en plein cagnard), oui, c'est trop puissant. Je maintiens ma suggestion de 2 x 2.5. Mettez une 3.5 en bas si vous y tenez, mais je doute de l'utilité.
06 avril 2021 à 12:02