Manque de gaz égale consommation électrique supérieure
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
1293
Astuces climatisation maison : Manque de gaz égale consommation électrique supérieure
Invité
Bonjour, j'ai ma climatisation Daikin depuis 2 ans.
Donc c'est le 2° hiver que je m'en sers évidemment, et malgré un début d'hiver moins froid que l'an dernier je consomme environ 10 kW de plus par jour, en chauffant à l'identique.
Est-ce que ça peut provenir d'un manque de gaz ?
Merci beaucoup pour vos réponses. Jos
Donc c'est le 2° hiver que je m'en sers évidemment, et malgré un début d'hiver moins froid que l'an dernier je consomme environ 10 kW de plus par jour, en chauffant à l'identique.
Est-ce que ça peut provenir d'un manque de gaz ?
Merci beaucoup pour vos réponses. Jos
08 décembre 2009 à 19:32
Conseils 1 climatisation dépannage
Manque de gaz égale consommation électrique supérieure
C'est très bizarre, la puissance est la. Les filtres sont peut être sales, le condenseur de même. Il se peut qu'il y est un manque de gaz, ce qui n'est pas normal si la mise en service a été effectuée correctement. La température de soufflage en mode chaud est minimum de 35°c (voire +) à une température ambiante de 20°c en laissant tourner la machine une quinzaine de minutes. Si il n'y a pas cette température, il y a sûrement un manque de gaz. Contrôler tout ça et nous recontacter.
Cordialement 09/12/09
Cordialement 09/12/09
09 décembre 2009 à 16:24
Conseils 2 climatisation dépannage
Manque de gaz égale consommation électrique supérieure
Bonjour
L'estimation que vous donnez (10 kWh de plus par jour) demande une certaine rigueur pour être valide : il faut avoir relevé les index EDF tous les jours ou presque et surtout, avoir noté la température extérieure moyenne dans la période considérée.
En effet, une différence de quelques degrés vous amenera vite à un tel écart.
Il faut aussi ramener cet écart à votre consommation quotidienne.
En d'autres termes, si vous consommez 60kWh au lieu de 50, ce sera moins significatif que si vous consommez 35kWh au lieu de 25 (pour information, je consomme actuellement environ 25-30kWh par jour avec une température de 8° à 12° à l'extérieur. Un seul split non-inverter, en Ile de France).
Voyez aussi si certains "postes" n'ont pas évolué depuis l'année dernière (exemple : ordinateur branché tout le temps, plus d'eau chaude consommée, fille qui a froid et met souvent un appoint, ...).
Cordialement, Dom, (10/12/09).
L'estimation que vous donnez (10 kWh de plus par jour) demande une certaine rigueur pour être valide : il faut avoir relevé les index EDF tous les jours ou presque et surtout, avoir noté la température extérieure moyenne dans la période considérée.
En effet, une différence de quelques degrés vous amenera vite à un tel écart.
Il faut aussi ramener cet écart à votre consommation quotidienne.
En d'autres termes, si vous consommez 60kWh au lieu de 50, ce sera moins significatif que si vous consommez 35kWh au lieu de 25 (pour information, je consomme actuellement environ 25-30kWh par jour avec une température de 8° à 12° à l'extérieur. Un seul split non-inverter, en Ile de France).
Voyez aussi si certains "postes" n'ont pas évolué depuis l'année dernière (exemple : ordinateur branché tout le temps, plus d'eau chaude consommée, fille qui a froid et met souvent un appoint, ...).
Cordialement, Dom, (10/12/09).
10 décembre 2009 à 13:45
Conseils 3 climatisation dépannage
Invité

Manque de gaz égale consommation électrique supérieure
Invité
Oui relevé journalier de l'index compteur EDF, température extérieure moins froide que l'an dernier à cette même époque.
Par temps froid (- 5° la nuit et + 5° la journée), l'an dernier, je consommais 60KW par jour (à 2KW près).
En ce début d'hiver (+ 3° la nuit et + 12° le jour), je consomme 52 KW par jour; à peine un peu moins que l'an dernier quand il faisait froid.
J'habite en Provence et j'ai une surface habitable de 120 m².
Pas de changement d'habitude concernant les autres appareils électriques.
Les filtres sont propres.
Par contre, comment vérifier le condensateur ? Où se trouve t-il ? Comment le nettoyer ?
Pour tester la température de soufflage, je dois régler ma console à 20° et au bout d'un moment, mesurer la sortie air chaud de ma console, c'est bien ça ?
Merci beaucoup de me répondre ?
Cordialement, Jos
Par temps froid (- 5° la nuit et + 5° la journée), l'an dernier, je consommais 60KW par jour (à 2KW près).
En ce début d'hiver (+ 3° la nuit et + 12° le jour), je consomme 52 KW par jour; à peine un peu moins que l'an dernier quand il faisait froid.
J'habite en Provence et j'ai une surface habitable de 120 m².
Pas de changement d'habitude concernant les autres appareils électriques.
Les filtres sont propres.
Par contre, comment vérifier le condensateur ? Où se trouve t-il ? Comment le nettoyer ?
Pour tester la température de soufflage, je dois régler ma console à 20° et au bout d'un moment, mesurer la sortie air chaud de ma console, c'est bien ça ?
Merci beaucoup de me répondre ?
Cordialement, Jos
11 décembre 2009 à 00:40
Conseils 4 climatisation dépannage
Manque de gaz égale consommation électrique supérieure
Bonjour Jos. Si vous nous jurez que vous comparez des consommations de journées équivalentes en températures extérieures, alors c'est très bizarre, effectivement.
Un léger manque de gaz ne vous fera pas consommer plus, du moins au début.
Quant à une obstruction de l'échangeur extérieur, il faudrait qu'elle soit quasi étanche (comme avec du givre naissant) pour altérer en permanence les performances.
Je vois trois hypothèses (peut-être des internautes vont en trouver d'autres) :
1/ Vous fonctionnez dans un mode automatique, qui peut alterner chauffes et refroidissements. Une phase de refroidissement expulse de la chaleur dehors, qu'il faut recréer après.
2/ Vous avez une VMC, et vous ne la faites pas marcher comme l'année dernière. Une VMC simple flux est un gouffre à calories si elle tourne en permanence, en plus de la consommation pour faire tourner son moteur !
3/ Votre compteur EDF s'est partiellement dé-calibré. Vérifiez-le en mettant en marche un seul appareil genre convecteur de 1kW, ou appareil à raclette de 800W. Bien arrêter tous les autres appareils (frigos...) pour une meilleure précision. Si votre compteur est électronique, lecture directe (défiler le menu). Si c'est un modèle "roue crantée 7 Wh / tour", la puissance consommée est 3600 x 7 / (nb de secondes pour faire un tour). Un tour en 25 secondes donne 1 kW.
Le condenseur, c'est l'échangeur à ailettes dans l'unité intérieure, mais les filtres (que vous dites propres) sont là pour le protéger de la poussière.
Pour mesurer la température, c'est bien cela. Enfoncer légèrement (1 à 2 cm) le thermomètre dans les ouïes de sortie, mais pas trop, car il y a une turbine pas loin !
Avec mes mono-splits, l'air sort à environ 40 degrés + la température extérieure. Soit par ex : 32 à -8,48 à +8)
Cordialement, Dom, 11/12/09.
Un léger manque de gaz ne vous fera pas consommer plus, du moins au début.
Quant à une obstruction de l'échangeur extérieur, il faudrait qu'elle soit quasi étanche (comme avec du givre naissant) pour altérer en permanence les performances.
Je vois trois hypothèses (peut-être des internautes vont en trouver d'autres) :
1/ Vous fonctionnez dans un mode automatique, qui peut alterner chauffes et refroidissements. Une phase de refroidissement expulse de la chaleur dehors, qu'il faut recréer après.
2/ Vous avez une VMC, et vous ne la faites pas marcher comme l'année dernière. Une VMC simple flux est un gouffre à calories si elle tourne en permanence, en plus de la consommation pour faire tourner son moteur !
3/ Votre compteur EDF s'est partiellement dé-calibré. Vérifiez-le en mettant en marche un seul appareil genre convecteur de 1kW, ou appareil à raclette de 800W. Bien arrêter tous les autres appareils (frigos...) pour une meilleure précision. Si votre compteur est électronique, lecture directe (défiler le menu). Si c'est un modèle "roue crantée 7 Wh / tour", la puissance consommée est 3600 x 7 / (nb de secondes pour faire un tour). Un tour en 25 secondes donne 1 kW.
Le condenseur, c'est l'échangeur à ailettes dans l'unité intérieure, mais les filtres (que vous dites propres) sont là pour le protéger de la poussière.
Pour mesurer la température, c'est bien cela. Enfoncer légèrement (1 à 2 cm) le thermomètre dans les ouïes de sortie, mais pas trop, car il y a une turbine pas loin !
Avec mes mono-splits, l'air sort à environ 40 degrés + la température extérieure. Soit par ex : 32 à -8,48 à +8)
Cordialement, Dom, 11/12/09.
11 décembre 2009 à 23:21
Conseils 5 climatisation dépannage
Invité

Manque de gaz égale consommation électrique supérieure
Invité
Bonjour, la température de soufflage de ma console est de 35°C avec un réglage de celle-ci à 20°, température de ma Salle à Manger à 20° et une température extérieure de 6°.
Je n'ai pas de VMC.
Je confirme avec relevé journalier de mon compteur ; début d'hiver nettement moins froid que l'an dernier et ma consommation est presque la même.
Merci pour toutes vos infos.
Jos
Je n'ai pas de VMC.
Je confirme avec relevé journalier de mon compteur ; début d'hiver nettement moins froid que l'an dernier et ma consommation est presque la même.
Merci pour toutes vos infos.
Jos
14 décembre 2009 à 07:50