Bonjour à tous,
Je voudrais changer deux résistances de ma carte électronique de mon unité extérieure climatisation bi-split LG FM15AH (A2UW146FA2).
Les résistances sont la R01Y et la R02Y. Elles ont cramé et je n'arrive pas à avoir le code couleur ou leur valeur.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment top. Les photos ou les informations sont vraiment les bienvenues.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je voudrais changer deux résistances de ma carte électronique de mon unité extérieure climatisation bi-split LG FM15AH (A2UW146FA2).
Les résistances sont la R01Y et la R02Y. Elles ont cramé et je n'arrive pas à avoir le code couleur ou leur valeur.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment top. Les photos ou les informations sont vraiment les bienvenues.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2023 à 19:58
Questions / Réponses Climatisation 1
Changer résistances carte climatiseur LG
Bonjour.
Ces 2 résistances sont à priori en série, et dans ce cas on les rend égales, soit 270k chacune, vu les couleurs de la 2Y. Mais bizarrement elles devraient cramer "pareil". L'assemblage de ces 2 résistances plus la R03Y (qui fait 4.7k) forment un pont diviseur pour que le microP puisse "lire" la haute tension continue dans un but de monitoring (patte 97).
Mesurez quand même la 2Y, histoire de s'assurer qu'elle n'est pas en court-circuit, ce qui ferait surchauffer la 1Y.
Ces 2 résistances sont à priori en série, et dans ce cas on les rend égales, soit 270k chacune, vu les couleurs de la 2Y. Mais bizarrement elles devraient cramer "pareil". L'assemblage de ces 2 résistances plus la R03Y (qui fait 4.7k) forment un pont diviseur pour que le microP puisse "lire" la haute tension continue dans un but de monitoring (patte 97).
Mesurez quand même la 2Y, histoire de s'assurer qu'elle n'est pas en court-circuit, ce qui ferait surchauffer la 1Y.
19 août 2023 à 09:53
Questions / Réponses Climatisation 2
Changer résistances carte climatiseur LG
PS : le gros condensateur bleu proche des gros cylindriques semble avoir des boursouflures ; illusion d'optique ou défaut avéré?...
19 août 2023 à 10:20
Questions / Réponses Climatisation 3
Changer résistances carte climatiseur LG
Merci pour l'information que je viens d'envoyer au technicien qui doit revenir demain (dimanche) avec plusieurs résistances pour faire les tests.
Je regarderai à ce moment-là pour la boursouflure.
Je regarderai à ce moment-là pour la boursouflure.
19 août 2023 à 17:49
Questions / Réponses Climatisation 4
Changer résistances carte climatiseur LG
Pour information :
Quand j'allume la climatisation, elle me fait sauter les plombs. Quand j'enlève la terre, elle fonctionne impeccablement. La carte électronique ne se fait plus. Je vois que la solution de remplacement est deux résistances et de voir cette fameuse boursouflure demain avec le technicien. Merci pour cette information.
Après recherche des photos que j'avais prises, je pense qu'il s'agit d'une illusion d'optique pour la boursouflure.
Oh là là, j'espère que ce n'est rien de grave, je viens de l'installer même pas deux mois.
Quand j'allume la climatisation, elle me fait sauter les plombs. Quand j'enlève la terre, elle fonctionne impeccablement. La carte électronique ne se fait plus. Je vois que la solution de remplacement est deux résistances et de voir cette fameuse boursouflure demain avec le technicien. Merci pour cette information.
Après recherche des photos que j'avais prises, je pense qu'il s'agit d'une illusion d'optique pour la boursouflure.
Oh là là, j'espère que ce n'est rien de grave, je viens de l'installer même pas deux mois.
19 août 2023 à 18:03
Questions / Réponses Climatisation 5
Changer résistances carte climatiseur LG
Une fuite à la terre peut être (très) grave si elle est sur le compresseur. Pour vous en assurer, déconnectez les 3 fils qui vont au compresseur, et mesurez la résistance entre une des 3 bornes et la masse métallique du groupe. Normalement, vous devez avoir l'infini. Si vous mesurez quelques kOhms, voire moins, le compresseur est HS, et la réparation est ruineuse.
Si pas de changement, alors terre branchée déconnectez les câbles qui vont aux 2 électrovannes montées sur les tuyaux qui vont aux 2 UI. Si plus de défaut, c'est l'une d'elles qui est HS, c'est déjà arrivé plusieurs fois sur ce forum.
Je doute que changer les résistances résolve le problème... les neuves pourraient cramer très vite. Je suis tout de même étonné que ça marche sans terre ET avec ces résistances HS...
Si pas de changement, alors terre branchée déconnectez les câbles qui vont aux 2 électrovannes montées sur les tuyaux qui vont aux 2 UI. Si plus de défaut, c'est l'une d'elles qui est HS, c'est déjà arrivé plusieurs fois sur ce forum.
Je doute que changer les résistances résolve le problème... les neuves pourraient cramer très vite. Je suis tout de même étonné que ça marche sans terre ET avec ces résistances HS...
19 août 2023 à 19:14
Questions / Réponses Climatisation 6
Changer résistances carte climatiseur LG
Merci pour toutes ces informations précieuses.
Demain, nous allons (avec le technicien) tout démonter et tout contrôler.
Il m'avait déjà parlé qu'il allait contrôler les fils de terre. Je vous tiendrai informé demain.
Merci encore pour vos réponses rapides.
Bien Cordialement,
Didier.
Demain, nous allons (avec le technicien) tout démonter et tout contrôler.
Il m'avait déjà parlé qu'il allait contrôler les fils de terre. Je vous tiendrai informé demain.
Merci encore pour vos réponses rapides.
Bien Cordialement,
Didier.
19 août 2023 à 20:59
Questions / Réponses Climatisation 7
Changer résistances carte climatiseur LG
Après démontage de la carte il s'avère que les résistance sont pas cramé mais juste sale.
Par contre après démontage complet de l'unité extérieur.
Il s'avère que le fil rouge était collé sur le tuyau en cuivre ce fait contact.
On en profite pour vérifier tout le reste et pour faire un bonne entretien de tout à suivre.
Par contre après démontage complet de l'unité extérieur.
Il s'avère que le fil rouge était collé sur le tuyau en cuivre ce fait contact.
On en profite pour vérifier tout le reste et pour faire un bonne entretien de tout à suivre.
20 août 2023 à 09:53