Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Actuellement
10 664
questions dans le
forum climatisation
10629
Question Dépannage Climatisation : Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Bonjour.
Nouveau sur ce forum, je viens de lire beaucoup d'informations intéressantes.
Il y a 2 jours, coupure de courant.
Puis 2 h plus tard, le courant revient dans la résidence mais pas chez moi.
En remettant en route le disjoncteur principal, tout ressaute et je me rends compte que c'est la climatisation qui pose problème, car un grand bruit se fait entendre dans la partie supérieure de l'UE. L'installateur vient vérifier et diagnostique :
Carte électronique HS avec incidence quasiment certaine sur le compresseur.
J'ai averti mon assurance, mais question : quel est le recours possible auprès d'EDF ?
Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans ce domaine et une réponse ?
D'avance merci.
Nouveau sur ce forum, je viens de lire beaucoup d'informations intéressantes.
Il y a 2 jours, coupure de courant.
Puis 2 h plus tard, le courant revient dans la résidence mais pas chez moi.
En remettant en route le disjoncteur principal, tout ressaute et je me rends compte que c'est la climatisation qui pose problème, car un grand bruit se fait entendre dans la partie supérieure de l'UE. L'installateur vient vérifier et diagnostique :
Carte électronique HS avec incidence quasiment certaine sur le compresseur.
J'ai averti mon assurance, mais question : quel est le recours possible auprès d'EDF ?
Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans ce domaine et une réponse ?
D'avance merci.
25 juillet 2026 à 10:35
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Bonjour.
En tant qu'électronicien, je vous mets quelques éléments de réflexion :
1/ Toutes les clims sont prévues pour ne pas être affectées par une coupure secteur : si elle arrive pendant le fonctionnement, la haute tension continue interne baisse très vite, et il n'y a plus de tension dangereuse pour les composants. La marque Sanyo réagit très mal aux micro-coupures (vous n'avez pas donné la marque ni le modèle), mais ne bronche pas en cas de coupure franche.
2/ La remise sous tension de tout appareil électronique est un moment transitoire stressant, et si un composant est en mauvaise santé, il va claquer à ce moment là et non pendant un fonctionnement établi. Autrement dit, la coupure a peut-être "précipité" l'arrivée de la panne que vous subissez.
3/ Un compresseur HS va potentiellement faire dégager la carte qui le pilote. L'inverse est faux : si la carte applique une tension "interdite" sur une de ses phases durant une seconde, cela ne va pas créer de dommage. Peut-être que l'intervenant a "forcé le trait" pour vous convaincre de manière subliminale de changer toute l'installation, surtout s'il vous a fait miroiter une contribution pécuniaire EDF. Laquelle EDF va certainement rechigner à vous indemniser, ce qu'elle fait néanmoins couramment dans des circonstances spéciales, style rupture de neutre dans la distribution ou surtension caractérisée.
"un grand bruit se fait entendre dans la partie supérieure de l'UE" : c'est à dire? Un mp3 à poster?
En tant qu'électronicien, je vous mets quelques éléments de réflexion :
1/ Toutes les clims sont prévues pour ne pas être affectées par une coupure secteur : si elle arrive pendant le fonctionnement, la haute tension continue interne baisse très vite, et il n'y a plus de tension dangereuse pour les composants. La marque Sanyo réagit très mal aux micro-coupures (vous n'avez pas donné la marque ni le modèle), mais ne bronche pas en cas de coupure franche.
2/ La remise sous tension de tout appareil électronique est un moment transitoire stressant, et si un composant est en mauvaise santé, il va claquer à ce moment là et non pendant un fonctionnement établi. Autrement dit, la coupure a peut-être "précipité" l'arrivée de la panne que vous subissez.
3/ Un compresseur HS va potentiellement faire dégager la carte qui le pilote. L'inverse est faux : si la carte applique une tension "interdite" sur une de ses phases durant une seconde, cela ne va pas créer de dommage. Peut-être que l'intervenant a "forcé le trait" pour vous convaincre de manière subliminale de changer toute l'installation, surtout s'il vous a fait miroiter une contribution pécuniaire EDF. Laquelle EDF va certainement rechigner à vous indemniser, ce qu'elle fait néanmoins couramment dans des circonstances spéciales, style rupture de neutre dans la distribution ou surtension caractérisée.
"un grand bruit se fait entendre dans la partie supérieure de l'UE" : c'est à dire? Un mp3 à poster?
26 juillet 2026 à 09:19
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Merci Dom-Aom pour cette réponse.
Mon UE est Hitachi RAM-71QH5 installé en fin 2010 utilisé sans problème jusqu'à cette coupure.
Je n'ai pas fait d'enregistrement du bruit, mais carte à l'air libre après démontage carrosserie, bruit équivalent à un pétard, flash et forte odeur de cramé. après remise sous tension.le fusible dédié saute.
Je vous remercie pour la précision liée au dommage peu probable du compresseur.
Mais j'ignore bien sûr l'état de cet équipement avant cette coupure et/ou si un composant était déjà limite.
votre avis sera très apprécié.
Merci d'avance.
Mon UE est Hitachi RAM-71QH5 installé en fin 2010 utilisé sans problème jusqu'à cette coupure.
Je n'ai pas fait d'enregistrement du bruit, mais carte à l'air libre après démontage carrosserie, bruit équivalent à un pétard, flash et forte odeur de cramé. après remise sous tension.le fusible dédié saute.
Je vous remercie pour la précision liée au dommage peu probable du compresseur.
Mais j'ignore bien sûr l'état de cet équipement avant cette coupure et/ou si un composant était déjà limite.
votre avis sera très apprécié.
Merci d'avance.
26 juillet 2026 à 10:36
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Sur le schéma joint, j'imagine que le flash venait de la partie jaune, plus probablement la petite carte SPM ; essayez de dire avec précision où il se situait. Elle sera difficilement réparable par un profane, mais elle doit encore se trouver en pièce détachée. Sur cette carte, vous avez entre autres 3 IGBT (transistors) pour le PFC (lissage actif de la haute tension), et l'IPM qui pilote le compresseur. C'est surement parmi eux qu'il faut trouver le cadavre... Le pont de diodes a pu dégager par ricochet (diode stack), voyez au multimètre (position test de diodes) si ses 4 diodes sont toujours intègres.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2026 à 16:08
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Oui, c'est exactement là (en jaune sur le schéma).
Je pense avoir trouvé la pièce détachée, j'aurai confirmation demain lundi.
Sinon, DOM-AOM, bravo !
Quelle exactitude dans l'analyse !
Suite au prochain numéro, mon problème pourra peut-être aider d'autres "victimes".
Je pense avoir trouvé la pièce détachée, j'aurai confirmation demain lundi.
Sinon, DOM-AOM, bravo !
Quelle exactitude dans l'analyse !
Suite au prochain numéro, mon problème pourra peut-être aider d'autres "victimes".
26 juillet 2026 à 18:01
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
26 juillet 2026 à 19:02
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Panne carte électronique climatiseur suite à une coupure de courant
Bof, je n'ai pas fait grand chose... :-)
Vérifiez tout de même le pont de diodes, car mettre une carte neuve ne résoudra pas le problème si le pont est mort.
Vérifiez tout de même le pont de diodes, car mettre une carte neuve ne résoudra pas le problème si le pont est mort.
27 juillet 2026 à 07:18