Bruits de gargouillis clim Mitsubishi Pumy SM
Actuellement
10 679
questions dans le
forum climatisation
10663
Question Dépannage Climatisation : Bruits de gargouillis clim Mitsubishi Pumy SM
Bonjour à tous.
Je viens de faire installer par un professionnel une climatisation mini DRV de Mitsubishi.
Unité extérieure PUMY SM 112 de 12.5kW.
Unités intérieures PKFY-MS (3x20 et 1x50).
Le tuyaux de fluides sont connectés par des tés (pas de "branch box").
Deux unités intérieures font de forts bruits de gargouillis, très gênants, similaires à ceux que l'on pourrait entendre dans des radiateurs classiques non purgés.
Je précise qu'il n'y a pas de pompes à condensats, donc le problème ne vient pas de là.
Ces bruits apparaissent un peu aléatoirement, peut-être lors des changements de régime. Une fois commencés, ils durent au moins plusieurs minutes.
Voici un lien pour entendre le bruit : Bruits de gargouillis clim Mitsubishi
Est-ce normal ? Quoi vérifier ? Puis-je exiger que ces bruits soient résolus avant la réception des travaux ?
Je vous remercie de toute aide.
Je viens de faire installer par un professionnel une climatisation mini DRV de Mitsubishi.
Unité extérieure PUMY SM 112 de 12.5kW.
Unités intérieures PKFY-MS (3x20 et 1x50).
Le tuyaux de fluides sont connectés par des tés (pas de "branch box").
Deux unités intérieures font de forts bruits de gargouillis, très gênants, similaires à ceux que l'on pourrait entendre dans des radiateurs classiques non purgés.
Je précise qu'il n'y a pas de pompes à condensats, donc le problème ne vient pas de là.
Ces bruits apparaissent un peu aléatoirement, peut-être lors des changements de régime. Une fois commencés, ils durent au moins plusieurs minutes.
Voici un lien pour entendre le bruit : Bruits de gargouillis clim Mitsubishi
Est-ce normal ? Quoi vérifier ? Puis-je exiger que ces bruits soient résolus avant la réception des travaux ?
Je vous remercie de toute aide.
08 septembre 2026 à 11:32
Réponse d'un humain du forum climatisation
Bruits de gargouillis clim Mitsubishi Pumy SM
Bonjour.
Quoi vérifier ? rappeler la société
"Est-ce normal ?" non, peut-être un complément de charge non effectué
"Puis-je exiger que ces bruits soient résolus avant la réception des travaux ?" bien sur, absolument, et surtout mettre une réserve si cela se réitère.
Quoi vérifier ? rappeler la société
"Est-ce normal ?" non, peut-être un complément de charge non effectué
"Puis-je exiger que ces bruits soient résolus avant la réception des travaux ?" bien sur, absolument, et surtout mettre une réserve si cela se réitère.
09 septembre 2026 à 17:15
Réponse d'un humain du forum climatisation
Bruits de gargouillis clim Mitsubishi Pumy SM
Merci.
Je comptais bien sûr appeler la société, qui doit venir dans les prochains jours pour la remise du chantier.
Cela m'aide de savoir que ces bruits sont anormaux (car les artisans sont en général bons pour nous faire croire que tout est normal lors de réunions de remise de chantier, et c'est difficile d'argumenter le jour J quand on n'est pas du métier).
Je ne suis pas sûr que les techniciens aient utilisé de l'azote pour faire les brasures.
Pensez-vous que cela pourrait être lié ?
Je comptais bien sûr appeler la société, qui doit venir dans les prochains jours pour la remise du chantier.
Cela m'aide de savoir que ces bruits sont anormaux (car les artisans sont en général bons pour nous faire croire que tout est normal lors de réunions de remise de chantier, et c'est difficile d'argumenter le jour J quand on n'est pas du métier).
Je ne suis pas sûr que les techniciens aient utilisé de l'azote pour faire les brasures.
Pensez-vous que cela pourrait être lié ?
09 septembre 2026 à 22:21
Réponse d'un humain du forum climatisation
Bruits de gargouillis clim Mitsubishi Pumy SM
Bonjour, si il est possible de passer des tubes sans effectuer de soudures cela est beaucoup mieux, si soudure l'idéal est la soudure argent sous azote, une règle fondamentale du parfais installateur frigo. Test sous azote du circuit, 25b mini, si OK tirage au vide, complément de charge si nécessaire suivant les préconisations constructeur, mis en service contrôle de fonctionnement, température chaud/froid.
Je ne pense pas, plutôt un manque de gaz en espérant qu'il n'y a pas de fuites sur le circuit ? mais si la procédure au dessus à été respectée tout devrait aller. Mais du bruit de fluide sur les deux UI certainement manque de gaz.
Un calcul doit être effectué pour le complément de si besoin.
Citation :
Pensez-vous que cela pourrait être lié ?
Je ne pense pas, plutôt un manque de gaz en espérant qu'il n'y a pas de fuites sur le circuit ? mais si la procédure au dessus à été respectée tout devrait aller. Mais du bruit de fluide sur les deux UI certainement manque de gaz.
Un calcul doit être effectué pour le complément de si besoin.
10 septembre 2026 à 16:13