Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Actuellement
10 401
questions dans le
forum climatisation
9785
Question Forum Dépannage Climatisation : Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Bonjour à tous.
Mon split Mitsubishi se met soudainement à faire du bruit (comme de vibration) par intermittence et ceci même quand le split n'est pas en fonction ou de lors de son utilisation par ex en mode chauffage en ce moment.
La pompe de le relevage est en dehors de l'unité, dans les combles et a été changé récemment.
Il n'y a pas d'eau à évacuer en ce moment, le tuyau d’évacuation qui va à la pompe est complètement vide.
C'est un MSZ SF15VA.
Lien vers le bruit : Bruit vibration split Mitsubishi
Auriez-vous des idées svp ?
Merci.
Mon split Mitsubishi se met soudainement à faire du bruit (comme de vibration) par intermittence et ceci même quand le split n'est pas en fonction ou de lors de son utilisation par ex en mode chauffage en ce moment.
La pompe de le relevage est en dehors de l'unité, dans les combles et a été changé récemment.
Il n'y a pas d'eau à évacuer en ce moment, le tuyau d’évacuation qui va à la pompe est complètement vide.
C'est un MSZ SF15VA.
Lien vers le bruit : Bruit vibration split Mitsubishi
Auriez-vous des idées svp ?
Merci.
26 novembre 2024 à 16:29
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
26 novembre 2024 à 19:19
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Bonjour.
Sur le fichier audio bruit correspondrait quand même à la pompe de relevage en fonctionnement à vérifier.
Citation :C'est inquiétant, j'aurais bien dit le moteur de ventilation de votre UI ou encore les roulements axiaux, mais comme c'est à l'arrêt (?)
et ceci même quand le split n'est pas en fonction
Sur le fichier audio bruit correspondrait quand même à la pompe de relevage en fonctionnement à vérifier.
28 novembre 2024 à 07:47
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Merci pour votre aide.
Comme nous sommes en hiver en mode chauffage, je me disais que je pouvais peut être débrancher la pompe, cela permettra d'affiner le diagnostic.
Possible ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Comme nous sommes en hiver en mode chauffage, je me disais que je pouvais peut être débrancher la pompe, cela permettra d'affiner le diagnostic.
Possible ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
30 novembre 2024 à 11:58
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Bonjour.
Oui, bien sûr, vous pouvez la débrancher. Et si vous oubliez de la remettre en été, les inondations vont vous le rappeler... :-)
Oui, bien sûr, vous pouvez la débrancher. Et si vous oubliez de la remettre en été, les inondations vont vous le rappeler... :-)
30 novembre 2024 à 12:23
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Merci pour les conseils, du coup j'ai débranché la pompe est plus de bruit pour l'instant.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, en mode chauffage, la pompe se déclenche alors qu'il n'y a rien à évacuer, sans parler du fait que la pompe est complètement neuve.
Y a t'il un élément sur le split qui déclenche la pompe ?
Merci encore pour votre aide.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, en mode chauffage, la pompe se déclenche alors qu'il n'y a rien à évacuer, sans parler du fait que la pompe est complètement neuve.
Y a t'il un élément sur le split qui déclenche la pompe ?
Merci encore pour votre aide.
02 décembre 2024 à 20:23
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA
Bonjour.
Certaines pompes ont subi une transformation concernant leur fonctionnement.
Avant, un flotteur était utilisé pour déclencher la pompe.
Aujourd'hui, certains modèles n'ont plus de flotteur mais un détecteur d'eau électronique.
Cependant, ce dernier pose souvent problème en se déclenchant même lorsqu'il n'y a pas d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
Certaines pompes ont subi une transformation concernant leur fonctionnement.
Avant, un flotteur était utilisé pour déclencher la pompe.
Aujourd'hui, certains modèles n'ont plus de flotteur mais un détecteur d'eau électronique.
Cependant, ce dernier pose souvent problème en se déclenchant même lorsqu'il n'y a pas d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2024 à 20:53