Problème clim gainable Futjisu
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
5083
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème clim gainable Futjisu
Bonjour.
J'ai depuis 2004 une clim gainable Fujitsu ARY25RL, l'unité extérieure semble avoir un souci (Elle reste alimentée et bourdonne et consomme même la clim arrêtée), obligé de couper l'alim électrique, ma question est la suivante :
Peut-on remplacer l'unité extérieure actuellement (Nouveau gaz) ?
Peut-on remplacer cette unité par une unité inverter ?
Peut-on réparer cette unité (14 ans) ?
Merci à toutes les personnes qui pourront m'éclairer sur mon problème.

J'ai depuis 2004 une clim gainable Fujitsu ARY25RL, l'unité extérieure semble avoir un souci (Elle reste alimentée et bourdonne et consomme même la clim arrêtée), obligé de couper l'alim électrique, ma question est la suivante :
Peut-on remplacer l'unité extérieure actuellement (Nouveau gaz) ?
Peut-on remplacer cette unité par une unité inverter ?
Peut-on réparer cette unité (14 ans) ?
Merci à toutes les personnes qui pourront m'éclairer sur mon problème.


11 novembre 2018 à 09:54
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Problème clim gainable Futjisu
Invité
Bonjour,
Il faut tout remplacer, l'UI et l'UE.
Il faut tout remplacer, l'UI et l'UE.
11 novembre 2018 à 12:37
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour.
Vous semblez dire que l'UE n'est pas une inverter? Si c'est le cas, il n'y a quasiment rien d'électronique dans cette UE, tout est commandé de l'intérieur, et ça sent le relais HS ou mal commandé.
Ouvrez l'UE, confirmez qu'il n'y a pas d'électronique (ou si peu), et localisez ce qui bourdonne : ventilateur, compresseur, vanne 4 voies? La pièce qui bourdonne doit être chaude au bout d'un certain temps...
Vous ne dites pas si hormis ce phénomène l'installation fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, quels sont les symptômes?
Cordialement, Dom.
Vous semblez dire que l'UE n'est pas une inverter? Si c'est le cas, il n'y a quasiment rien d'électronique dans cette UE, tout est commandé de l'intérieur, et ça sent le relais HS ou mal commandé.
Ouvrez l'UE, confirmez qu'il n'y a pas d'électronique (ou si peu), et localisez ce qui bourdonne : ventilateur, compresseur, vanne 4 voies? La pièce qui bourdonne doit être chaude au bout d'un certain temps...
Vous ne dites pas si hormis ce phénomène l'installation fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, quels sont les symptômes?
Cordialement, Dom.
11 novembre 2018 à 18:08
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonsoir,
Ne serait-il pas possible que ce soit simplement le cordon chauffant du compresseur qui ne se déconnecte pas ?
Cordialement, cathars
Ne serait-il pas possible que ce soit simplement le cordon chauffant du compresseur qui ne se déconnecte pas ?
Cordialement, cathars
11 novembre 2018 à 19:32
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour. La réf de votre UE svp.
11 novembre 2018 à 20:18
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour.
Merci à vous de vous être penché sur mon problème.
Hormis les problèmes rencontrés ci-dessus la clim fonctionne parfaitement, seul le ventilateur semble ne pas fonctionner.
J'ai enlevé le cache du bornier et sur ce que j'ai pu constater il ne semble pas y avoir de l'électronique.
J'attends une connaissance plus compétente pour un démontage et une analyse plus approfondie.
Je mets en pièce jointe les coordonnées du modèle.
Merci.
MV
Merci à vous de vous être penché sur mon problème.
Hormis les problèmes rencontrés ci-dessus la clim fonctionne parfaitement, seul le ventilateur semble ne pas fonctionner.
J'ai enlevé le cache du bornier et sur ce que j'ai pu constater il ne semble pas y avoir de l'électronique.
J'attends une connaissance plus compétente pour un démontage et une analyse plus approfondie.
Je mets en pièce jointe les coordonnées du modèle.
Merci.
MV
12 novembre 2018 à 09:15
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour et merci pour l'aide apportée à mon problème.
La clim marche très bien en chaud comme en froid, seul le ventilateur semble ne pas fonctionner.
Je n'arrive pas à localiser la pièce qui pourrait être défectueuse.
Je vous fais parvenir quelques photos de l'installation.
Cordialement.
MV
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





La clim marche très bien en chaud comme en froid, seul le ventilateur semble ne pas fonctionner.
Je n'arrive pas à localiser la pièce qui pourrait être défectueuse.
Je vous fais parvenir quelques photos de l'installation.
Cordialement.

MV
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





12 novembre 2018 à 09:53
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour.
La clim n'est donc pas une Inverter, on appelle ça une Tout-Ou-Rien. Elle a une carte électronique peut-être parce que l'UI gainable n'en a pas, et il faut bien traiter les infos de la télécommande (sans doute filaire).
Si la clim marche bien mais que le ventilo ne tourne pas, elle ne peut pas le faire durablement, puisque les frigories (en mode chaud) ou les calories (en mode froid) ne sont pas évacuées par la ventilation.
Ou bien le condensateur de ventilo est HS (le noir tout à gauche de la photo 1), ou bien, moins probable, le moteur est HS. Si vous lancez l'hélice à la main et dans le bon sens, est-ce qu'elle a tendance à continuer sa rotation? Si oui, la piste condo est probable.
Autre piste pour le bourdonnement : le transfo, il arrive que ce genre de pièce vibre. Mais avec le moteur qui ne tourne pas, c'est peu probable. Pour cathars : un cordon chauffant est silencieux! :-)
Cordialement, Dom.
La clim n'est donc pas une Inverter, on appelle ça une Tout-Ou-Rien. Elle a une carte électronique peut-être parce que l'UI gainable n'en a pas, et il faut bien traiter les infos de la télécommande (sans doute filaire).
Si la clim marche bien mais que le ventilo ne tourne pas, elle ne peut pas le faire durablement, puisque les frigories (en mode chaud) ou les calories (en mode froid) ne sont pas évacuées par la ventilation.
Ou bien le condensateur de ventilo est HS (le noir tout à gauche de la photo 1), ou bien, moins probable, le moteur est HS. Si vous lancez l'hélice à la main et dans le bon sens, est-ce qu'elle a tendance à continuer sa rotation? Si oui, la piste condo est probable.
Autre piste pour le bourdonnement : le transfo, il arrive que ce genre de pièce vibre. Mais avec le moteur qui ne tourne pas, c'est peu probable. Pour cathars : un cordon chauffant est silencieux! :-)
Cordialement, Dom.
12 novembre 2018 à 12:33
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour et merci pour la réponse.
Autre piste pour le bourdonnement : le transfo, il arrive que ce genre de pièce vibre. Mais avec le moteur qui ne tourne pas, c'est peu probable.
Ce n'est pas tant le bourdonnement qui est gênant, mais la clim reste sous tension même arrêtée et donc consomme comme si elle était en route.
Cordialement.
MV
Autre piste pour le bourdonnement : le transfo, il arrive que ce genre de pièce vibre. Mais avec le moteur qui ne tourne pas, c'est peu probable.
Ce n'est pas tant le bourdonnement qui est gênant, mais la clim reste sous tension même arrêtée et donc consomme comme si elle était en route.
Cordialement.

MV
12 novembre 2018 à 13:13
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour.
Oui merci Dom, mais je faisais allusion à un cordon chauffant quant à la consommation qui était décrite plus haut.
Mais si le ventilateur ne tourne pas, vous avez sûrement raison, problème de condensateur, mais l'un n'empêche pas l'autre non plus.
Cordialement, cathars
Oui merci Dom, mais je faisais allusion à un cordon chauffant quant à la consommation qui était décrite plus haut.
Mais si le ventilateur ne tourne pas, vous avez sûrement raison, problème de condensateur, mais l'un n'empêche pas l'autre non plus.
Cordialement, cathars
12 novembre 2018 à 15:25
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
"la clim consomme comme si elle était en route." Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que le compresseur tourne en permanence, même quand on ne lui demande pas, consigne atteinte? Si oui, alors il doit être brûlant. Essayez de donner un peu plus de détails. Et de répondre à ma question sur l'hélice.
Manip : en mode chaud, demandez une température très élevée. Est-ce que le ventilo extérieur démarre? Si oui, alors c'est le relais du compresseur qui reste collé.
Le compresseur consomme 95% de ce que la clim tire du compteur. S'il ne tourne pas, la consommation est réduite, voire négligeable.
Manip : en mode chaud, demandez une température très élevée. Est-ce que le ventilo extérieur démarre? Si oui, alors c'est le relais du compresseur qui reste collé.
Le compresseur consomme 95% de ce que la clim tire du compteur. S'il ne tourne pas, la consommation est réduite, voire négligeable.
12 novembre 2018 à 15:39
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonsoir.
J'ai fait la manip en mode chaud avec une T° élevée et le ventilo ne tourne pas même en l'aidant.
Je ne sais pas ce qui fonctionne mais effectivement si j'insiste quelque chose chauffe mais je ne saurais pas vous dire si c'est le compresseur.
Cordialement.
VM
Citation :Avec arrêt avec la télécommande le bourdonnement continue et surtout le compteur tourne de la même façon que si je mets la clim en route (Obligé de couper le compteur).
La clim consomme comme si elle était en route. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
J'ai fait la manip en mode chaud avec une T° élevée et le ventilo ne tourne pas même en l'aidant.
Je ne sais pas ce qui fonctionne mais effectivement si j'insiste quelque chose chauffe mais je ne saurais pas vous dire si c'est le compresseur.
Cordialement.
VM
12 novembre 2018 à 18:39
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
D'après le schéma (dernière photo), le compresseur est alimenté par un relais extérieur à la carte, je pense le deviner sous la partie droite de la carte. Coupez la clim à la télécommande puis coupez le jus. Faites alors les 2 manips suivantes en coupant le jus avant toute manipulation de fils.
1/ Enlevez de son connecteur le câble qui alimente la bobine du relais, avec 2 petits fils rouges. Si le problème persiste à la remise sous tension, les contacts du relais se sont soudés. Relais à changer.
2/ Si le problème avait persisté, remettez le connecteur, puis enlevez un des 2 fils noirs qui arrivent sur le relais. Normalement, le compresseur ne doit plus tourner. Ca prouve que c'était bien lui qui consommait.
Le compresseur est en dessous de la carte, c'est un cylindre noir d'environ 2 litres en volume. Ce qui précède traite de la consommation permanente. Il reste à trouver pourquoi le ventilo ne tourne pas quand la clim est en demande...
1/ Enlevez de son connecteur le câble qui alimente la bobine du relais, avec 2 petits fils rouges. Si le problème persiste à la remise sous tension, les contacts du relais se sont soudés. Relais à changer.
2/ Si le problème avait persisté, remettez le connecteur, puis enlevez un des 2 fils noirs qui arrivent sur le relais. Normalement, le compresseur ne doit plus tourner. Ca prouve que c'était bien lui qui consommait.
Le compresseur est en dessous de la carte, c'est un cylindre noir d'environ 2 litres en volume. Ce qui précède traite de la consommation permanente. Il reste à trouver pourquoi le ventilo ne tourne pas quand la clim est en demande...
12 novembre 2018 à 20:16
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour.
Peut-on réparer une platine de climatiseur (Condensateurs soudés HS) ?
Si oui connaissez-vous une adresse à me communiquer ?
Cordialement.
MV
Peut-on réparer une platine de climatiseur (Condensateurs soudés HS) ?
Si oui connaissez-vous une adresse à me communiquer ?
Cordialement.
MV
13 novembre 2018 à 21:03
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Qu'est-ce qui vous fait dire que les condos sont HS? La personne mentionnée en post 5? Une photo des suspects?
Qu'ont donné les manips du post 12?
Qu'ont donné les manips du post 12?
14 novembre 2018 à 09:39
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim gainable Futjisu
Bonjour.
Il faut quand même signaler que la clim est au R22.
Avez vous avec précautions, lancé à la main le ventilo ? cela permettrait de savoir si la capa a un souci, ou encore si le moteur est difficile à tourner.
Je pense que la capacité de démarrage du ventilo est sur la 1er photo, un petit boitier noir avec les deux fils blancs. (?) cela peut être vérifié en suivant les fils du ventilo.
Il se peut comme expliqué par Dom-Aom que le relais ou contacteur peut avoir lâché, ou carrément le moteur.
Pour une machine qui doit avoir entre 15 et 20 ans ce ne serait pas étonnant.
Il faut quand même signaler que la clim est au R22.
Avez vous avec précautions, lancé à la main le ventilo ? cela permettrait de savoir si la capa a un souci, ou encore si le moteur est difficile à tourner.
Je pense que la capacité de démarrage du ventilo est sur la 1er photo, un petit boitier noir avec les deux fils blancs. (?) cela peut être vérifié en suivant les fils du ventilo.
Il se peut comme expliqué par Dom-Aom que le relais ou contacteur peut avoir lâché, ou carrément le moteur.
Pour une machine qui doit avoir entre 15 et 20 ans ce ne serait pas étonnant.
14 novembre 2018 à 17:30