Climatisation réversible isolation tuyaux
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1393
Conseils climatisation dépannage : Climatisation réversible isolation tuyaux
Invité
Bonjour
Climatisation réversible trisplit : par 12°c extérieur, réglage commandé à 23°C sur split la plus proche, unité extérieure avec 2,50 m de tuyau, température sortie d'air = 43°c, sur celle installée plus loin avec 12 m de tuyau, température sortie d'air = 32°c.
Le même jour, même réglage, alors que les tuyaux étaient installés avec leurs isolants dorigine tels quels dans une goulotte.
Je décide dinstaller des manchons isolants en propylène sur chaque tuyau et de les loger dans une goulotte plus grande.
Impossible alors dobtenir la même température, plus que 27°c en sortie split au lieu des 32°c même en réglant la commande plus fort à 25°c.
Questions : faut-il isoler les tuyaux en plus des isolants blancs dorigine ?
Faut-il les isoler ensemble dans un même manchon ou isoler le petit et le gros séparément ?
Merci beaucoup à celui qui saura répondre.
Climatisation réversible trisplit : par 12°c extérieur, réglage commandé à 23°C sur split la plus proche, unité extérieure avec 2,50 m de tuyau, température sortie d'air = 43°c, sur celle installée plus loin avec 12 m de tuyau, température sortie d'air = 32°c.
Le même jour, même réglage, alors que les tuyaux étaient installés avec leurs isolants dorigine tels quels dans une goulotte.
Je décide dinstaller des manchons isolants en propylène sur chaque tuyau et de les loger dans une goulotte plus grande.
Impossible alors dobtenir la même température, plus que 27°c en sortie split au lieu des 32°c même en réglant la commande plus fort à 25°c.
Questions : faut-il isoler les tuyaux en plus des isolants blancs dorigine ?
Faut-il les isoler ensemble dans un même manchon ou isoler le petit et le gros séparément ?
Merci beaucoup à celui qui saura répondre.
14 janvier 2010 à 15:02
Dépannage 1 réparation climatisation
Invité

Climatisation réversible isolation tuyaux
Invité
Il n'est pas nécessaire d'apporter une isolation supplémentaire mais le fait de le faire n'est pas inutile.
Surtout, ne jamais regrouper les deux tuyaux sous une même isolation.
Pour ce qui est de la perte de rendement, refaites un relevé dans quelques jours.
Si ça a encore diminué, il est probable que vous ayez déclenché une fuite de fluide lors de vos manipulations.
Surtout, ne jamais regrouper les deux tuyaux sous une même isolation.
Pour ce qui est de la perte de rendement, refaites un relevé dans quelques jours.
Si ça a encore diminué, il est probable que vous ayez déclenché une fuite de fluide lors de vos manipulations.
15 janvier 2010 à 12:12
Dépannage 2 réparation climatisation
Climatisation réversible isolation tuyaux
Bonjour. Vous pouvez évidemment améliorer l'isolation de vos tuyaux, mais ce sera encore mieux de ne pas les mettre dans un même manchon dans la mesure où il peut y avoir jusqu'à 50 °C de différence de température entre les 2 tuyaux.
Il est curieux qu'après amélioration de l'isolation votre performance semble dégradée.
La température extérieure n'était-elle pas plus faible après votre modification ?
Sinon, le fait de manipuler les tuyaux pourrait avoir tiré sur un raccord et créé une petite fuite ?...
Pour finir, une chose à laquelle on ne pense pas forcément : l'air arrivant à la reprise d'air n'est pas à température constante.
Si la pièce a perdu 3°, par exemple après aération ou parce que la climatisation a été arrêtée 2 heures, l'air chaud sortira à 3 degrés de moins...
Cordialement, Dom, 15/01/10.
Il est curieux qu'après amélioration de l'isolation votre performance semble dégradée.
La température extérieure n'était-elle pas plus faible après votre modification ?
Sinon, le fait de manipuler les tuyaux pourrait avoir tiré sur un raccord et créé une petite fuite ?...
Pour finir, une chose à laquelle on ne pense pas forcément : l'air arrivant à la reprise d'air n'est pas à température constante.
Si la pièce a perdu 3°, par exemple après aération ou parce que la climatisation a été arrêtée 2 heures, l'air chaud sortira à 3 degrés de moins...
Cordialement, Dom, 15/01/10.
15 janvier 2010 à 18:21
Dépannage 3 réparation climatisation
Climatisation réversible isolation tuyaux
La climatisation est-elle neuve ? Marque ? Type de gaz ? Un manque de charge est possible.
Les tubes s'additionnent pour un complément de charge, lire la notice d'installation.
Si l'isolant est HS, changer ou le réparer, les tubes séparés.
Pour la couleur de l'isolant on peut le trouver en blanc ou en noir chez les fournisseurs en matériel frigo. Sur certaines marques la puissance chute en fonction d'une priorité programmée, ou d'une disposition et longueur de tube. Donnez-nous plus d'informations. Cordialement. 15/01/10
Les tubes s'additionnent pour un complément de charge, lire la notice d'installation.
Si l'isolant est HS, changer ou le réparer, les tubes séparés.
Pour la couleur de l'isolant on peut le trouver en blanc ou en noir chez les fournisseurs en matériel frigo. Sur certaines marques la puissance chute en fonction d'une priorité programmée, ou d'une disposition et longueur de tube. Donnez-nous plus d'informations. Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 18:51
Dépannage 4 réparation climatisation
Invité

Climatisation réversible isolation tuyaux
Invité
Merci à tous 3 pour vos réponses, je referai un relevé de température.
Je cherchais à mieux isoler les tuyaux car j'ai constaté que sur le toit enneigé, il n'y avait pas de neige à l'endroit où passe la goulotte des tuyaux.
Ce forum est une mine d'informations précieuses. Encore Merci.
Je cherchais à mieux isoler les tuyaux car j'ai constaté que sur le toit enneigé, il n'y avait pas de neige à l'endroit où passe la goulotte des tuyaux.
Ce forum est une mine d'informations précieuses. Encore Merci.
18 janvier 2010 à 20:58