FORUM CLIMATISATION


S'inscrire Aide

Pompes relevage bruyantes

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

4 876

questions dans le
forum climatisation


47

Fiches dépannage climatisation : Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Bonjour, J'ai fait installer récemment une climatisation réversible multisplit Mitsubishi par un installateur professionnel. L'évacuation des condensats se fait par gravité sur l'unité du rez-de-chaussée (pas de problème) et par pompes de relevage dans les 3 unités des chambres à l'étage. Ces pompes ont été placées dans les unités et sont à ce point sonores (vibrations) que nous en sommes à couper la climatisation la nuit pour pouvoir dormir ! Mes questions sont les suivantes : ces pompes sont-elles habituellement bruyantes ? Ne peuvent-elles être déportées par rapport à l'unité elle-même (qui sert de caisse de résonance) ? Merci.
Conseil 1 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Bonjour, j'ai moi-même eu des ennuis avec mes pompes de relevage (elles tombent en panne sans arrêt) et, effectivement elles font beaucoup de bruit.
Je vous propose 2 solutions : 1- Généralement, les pompes de relevage sont accrochées à la charpente donc, les isoler par rapport à celle-ci. 2- Supprimer les pompes (ce que j'ai fait) en faisant évacuer les condensats par gravité (avec des tuyaux pvc de d = 20 mm et des coudes, ça se fait très bien et je suis loin d'être un bricoleur).

Conseil 2 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Bonsoir, il existe des pompes de 21 dB.
Conseil 3 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Bonjour, j'ai eu le même problème. J'ai isolé les pompes, en mettant dessous un bloc de mousse assez rigide (style polystyrène) pour éviter les vibrations sur la charpente. Et j'ai fait une petite boite pour isoler le bruit.
Je n'ai plus de problème. Sinon, on peut déporter les pompes, mais il faut voir en fonction des courbes des pompes (caractéristiques) pour les pertes de charge.
Conseil 4 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Il existe des centaines de pompes de relevage de condensats de différents fabricants. A votre avis pourquoi fait-elle du bruit si vous êtes certain qu'il n'y a pas de vibration ? Tout simplement que le prix d'une pompe bas de gamme va de 49 € à plus de 150 €. Donc si vous voulez gagner de l'argent sur un client, quelle pompe allez-vous mettre dans une climatisation ? Et à 49 € la pompe, vous n'aurez certainement pas des pompes isolées phoniquement…
Conseil 5 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Retirer vos pompes et mettez un chiffon sur chaque unité intérieure. A voir
Conseil 6 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Une pompe de relevage est souvent une source d'em... cependant on a pas toujours le choix... Une pompe de 21dB à 1M c'est bien. Au niveau des marques, Aspen/Salina et Sauermann sont des produits plutôt fiables et silencieux... mais pas les moins chers.
Conseil 7 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Bonjour, moi-même installateur de climatisation je ne mets jamais de pompe dans les chambres car même les plus silencieuses sont toujours trop bruyantes la nuit.
Je vous conseille d'opter pour l'écoulement par gravité moins esthétique mais avec un peu d'imagination cela peut se fondre dans le décor, bon courage.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseil 8 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Bonjour, même les pompes de qualité engendrent un bruit gênant dans une pièce sans bruit, comme une chambre. Je vous conseille de supprimer les pompes et d'évacuer vos condensats par gravité, quitte à les collecter dans un jerricane (le débit n'est pas très important, même les jours avec une hygrométrie importante) et vous pourrez utiliser l'eau collectée pour votre fer à repasser ou centrale vapeur (qualité équivalente à l'eau distillée.
09 janvier 2010 à 08:02
Conseil 9 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Non, non, soyez des pros. Il faut utiliser des pompes de relevages péristaltiques, soit sans disque ou turbine bruyante, bref, le moins possible. Cela est su, mais des fois pas le choix. Donc dans les chambres : péristaltiques obligatoires, et en plus une marque connue, de préférence Sauerman. A+ Igloo
27 juillet 2010 à 22:06
Conseil 10 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Bonjour,
pensez-vous que les pompes sont-elles bien installées ?
Moi j'en doute... Par contre, il y a des possibilités d’atténuer le bruit par des systèmes proposés par les fabricants de pompes (voir sur le site web de Sauermann).
Ce fabricant se préoccupe beaucoup des problèmes d'installation et dès qu'il a une info terrain, il essaie de la résoudre et de le standardiser si toutefois cela est économique pour tous...
Petit conseil : plus la pompe cycle et plus il y a une sensation de nuisance sonore. Donc, il faut bien dimensionner sa pompe par rapport à sa climatisation.
Ex : 1kW = 1l/h
petit débit = proche de la climatisation.
gros débit = loin de la climatisation.
A+. Domé 93160
24 février 2011 à 16:12
Conseil 11 climatisation maison

Pompes relevage bruyantes


Invité
invité
Ok avec réponse n°7 ! Je suis aussi installateur : un pro évite d'installer des pompes de relevage quelque soit la marque, c'est toujours bruyant sans compter les nombreuses pannes qui ne tarderont pas à survenir au bout de 2 ou 3 ans ! Rien ne vaut l'écoulement par gravité : simple, silencieux et fiable ! Maintenant vous avez peut-être insisté pour ne pas avoir de tuyauterie apparente d’où les pompes...
01 juillet 2012 à 18:39

Proposer une réponse à Pompes relevage bruyantes



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 2. Pompes de relevage à faible durée de vie
    N°2031 : Bonjour, J'ai un problème récurrent avec les pompes de relevage de mes splits muraux. Installation de 5 ans, 7 splits muraux LG, 1 pompe tombée en panne en 2011, et 2 qui tombent en panne aujourd’hui !!! Cette faible...
  • 3. Mauvaise installation pompes de relevage de condensat
    N°3026 : Bonjour. Mon installateur a posé les pompes de relevage de condensat dans le faux plafond. Pendant l’aménagement de mes combles un technicien est intervenu chez moi pour des fuites sur les splits et me dit que maintenant on...
  • 4. Bruit pompes de relevage témoignage
    N°3373 : Bonjour, Il ne s'agit pas d'une question mais d'un témoignage. Beaucoup de gens se plaignent du bruit provoqué par les pompes de relevage. Mon installation (trisplit Daikin) comprend 3 pompes de relevage Siccom mini flowatch...
  • 5. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
  • 6. Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
    N°1674 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue. J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche. On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau...
  • 7. Pompes Miniblue avec sondes température qui marchent intempestivement
    N°1743 : Bonjour, Mon installation Daikin (je suis dans le 83), comporte 2 diffuseurs placés dans les chambres avec 2 pompes de relevage Austen + sonde de température placées dans le caisson de la première chambre, là où le volet...
  • 8. Conseills installation climatisation pompe de relevage ou non
    N°1084 : Bonjour à tous Je désire faire poser une climatisation réversible chez moi. J'ai fait faire des devis par 4 installateurs différents utilisant 4 marques différentes. J'ai une grande pièce de 45 m² et deux petites chambres....
  • 9. Branchement électrique pompe condensat
    N°3286 : Bonsoir à tous, Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit. Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais...
  • 10. Modification installation pompe de relevage
    N°2838 : Bonjour, Je vais modifier mon installation et la config cible imposerait une pompe de relevage. 50 cm de dénivelé - pompe dans un faux plafond placo, puis 6 m en horizontal dans le faux plafond vers l'évacuation. Le tout sur...
>>> Résultats suivants pour : Pompes relevage bruyantes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1bricolage travaux climatisationdepannage climatisationpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo