Question Forum Dépannage Climatisation : BP ET HP froid Climatiseur Airton

lolo111
Membre inscrit
lolo111
70 messages
Bonjour à tous

Problème climatiseur Airton.
En mode froid, la BP et la HP en sortie de l'UE sont froides. L'UI sort de l'air frais et non froid.
L'évaporateur est tiède après le compresseur.
La pression est de 9 bars sur la BP en mode froid. Auriez-vous une idée de la panne ?

Merci beaucoup.
24 juillet 2026 à 13:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation climatiseurs

BP ET HP froid Climatiseur Airton

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 702 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
24 juillet 2026 à 14:31

Proposer une réponse à BP ET HP froid Climatiseur Airton



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
    N°80 : J’ai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, l’an dernier et il avait bien fonctionné tout l’été. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. L’unité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
  • 5. Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid
    N°2485 : Bonjour, C'est une clim Airton de Brico Dépôt réf 407636 star h18d5a4 qui vient de finir sa garantie et voilà mon problème, l'unité intérieure ne me donne pas de défaut, le groupe fonctionne car quand je mets le chaud ou...
  • 6. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 7. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 8. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 9. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 10. Climatiseur n'atteint pas ses performances après intervention
    N°2825 : Bonjour, Nous avons un climatiseur Samsung 18000BTU tourne avec R22, cet hiver nous avons procédé au changement de son endroit, cette opération était réalisée par un technicien au froid. Mais cet été, nous avons...
  • 11. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
    N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge. Puis-je recharger...
>>> Résultats suivants pour : BP ET HP froid Climatiseur Airton >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189panne compresseur pompe a chaleurpanne carte electronique unite exterieure 02panne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite