Pouni
Membre inscrit
Pouni
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai installé récemment un climatiseur bi-split de marque Bosch.
Unité extérieure : 5000M 2 splits : 6000i

En mode froid, lorsqu'un split fonctionne (donc le second à l'arrêt), je remarque que le split à l'arrêt "craque" à cause du froid et que son échangeur se refroidit. J'entends aussi le fluide circuler dans les lignes du fluide à l'arrêt.
De plus, au niveau de l'unité extérieure, je remarque que les tuyaux du split à l'arrêt son givrés (photo).

Mon installateur me soutient que c'est normal mais je pense le contraire.
Ayant pas mal de petits soucis au court de l'installation de cette installation, je ne sais pas quoi penser.

Quel est votre avis ?
Merci d'avance pour votre aide et à disposition si des éléments manquent.
23 juin 2026 à 16:42
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Bonjour.

En mode chaud, les splits éteints reçoivent un peu de gaz, c'est le débit de fuite, nécessaire pour des raisons techniques. En mode froid, normalement il n'y a pas de débit de fuite. Normalement... Peut-être que Bosch (marque peu présente sur le forum) a adopté une autre politique...

J'imagine que le phénomène se produit quelque soit le split arrêté (confirmez).
23 juin 2026 à 17:08
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

Pouni
Membre inscrit
Pouni
4 messages
Bonjour Dom-Aom.

Merci pour votre retour rapide !
Oui, je confirme que le phénomène est observé quelque soit le split arrêté.

Y-a-t-il un risque à ne faire fonctionner qu'un split dans ce cas ? La formation de givre peut-elle être un problème ?
23 juin 2026 à 17:15
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Bonjour.

Tout dépend comment sont gérées les températures des échangeurs d'UI. Si vous mettez en marche un split qui est déjà complètement obstrué par du givre, il faut espérer que la régulation va s'en apercevoir parce que le débit d'air quasiment annulé ne pourra guère le faire fondre, dans la mesure où l'UE va continuer d'amener du froid... Et là, je ne peux pas vous répondre.

A la limite, provoquez ce cas de figure. Vous verrez bien si le système fait fondre le givre, soit par ventilation pure, soit en envoyant 2 mn de chaud...
24 juin 2026 à 07:46
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

PL
Membre inscrit
PL
14 124 messages
Bonjour.

Vous avez peut être un autre souci, tubes frigo ou câble de liaison inversé entre UI et UE, cas de ce genre de problème, si vous demandez du froid sur une seule UI et que l'autre fait beaucoup de froid voire gel sur la batterie, à vérifier.

24 juin 2026 à 08:30
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

Pouni
Membre inscrit
Pouni
4 messages
Merci pour toutes vos réponses, c'est très appréciable de pouvoir échanger avec des connaisseurs.

J'en ferai part à mon installateur et ne manquerait pas de vous faire un retour.
Pour compléter mes précédent messages et peut-être aider à diagnostiquer le situation : un des deux split ne produit pas de froid (ou vraiment très très peu) lorsqu'il est en fonctionnement (seul en fonctionnement ou deux split allumés).

Je remarque aussi que sur environ 45 min de fonctionnement avec les 2 splits allumés, le split qui génère du froid condense environ 60 cl d'eau vs 5 cl d'eau pour le split qui ne "produit pas de froid".
Les deux split sont situés dans le même volume d'air :
- Le split qui ne produit pas de froid et dans un salon,
- Le split qui souffle du froid est dans un couloir relié au salon.
Une porte peut les séparer, mais dans le cadre du test elle était ouverte.
Les deux split avaient pour consigne 21°C et fonctionnaient dans une température ambiante de 25°C.
Un tel écart de génération de condensation m'interpelle vraiment.
Mon installateur me soutient que ce n'est pas un indicateur.
Qu'en pensez-vous ?
24 juin 2026 à 09:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 830 messages
Trois questions additionnelles relatives à votre expérimentation :

-- Les 2 splits avaient-ils la même vitesse de ventilation?
-- Les filtres du split poussif sont-ils propres?
-- Le split du couloir est-il à proximité d'une source d'humidité, par ex une SdB où une douche venait d'être prise?

"J'ai installé récemment..." : quels mois et année?
24 juin 2026 à 12:29
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

Pouni
Membre inscrit
Pouni
4 messages
Les deux splits sont en mode automatique, effectivement je vais refaire le test avec une vitesse stable et identique sur les deux splits.
Le split du couloir se trouve à côté de la salle de bain.
Une douche a été prise deux heures auparavant...
Peut-être un bout d'explication bien que l'appartement soit de construction récente (2021), l'air y est bien renouvelé.
L'installation à moins d'un mois (et les filtres sont propres, comme neufs).

24 juin 2026 à 12:57
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

PL
Membre inscrit
PL
14 124 messages
Bonjour. "Les deux splits sont en mode automatique," ah! quelle idée soit on est mis en chaud soit en froid.
A moins que vous parliez des vitesse de ventilation.

Et pourquoi une UI dans le salon et une UI dans le couloir ?
"je remarque que le split à l'arrêt "craque" ah oui ! cela peut provenir d'une qualité moindre des plastiques surtout avec une marque comme celle-ci.
25 juin 2026 à 16:59
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 677 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
25 juin 2026 à 17:32

Proposer une réponse à Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 5. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
    N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
  • 6. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
    N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
  • 7. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 8. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 9. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 10. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 11. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Bi-split Bosch 1 split fonctionne le second à l'arrêt génère du froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
plafonnier cuisinepanne compresseur climatiseurfuite compresseur clim mitsubishiinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite