Bonjour à tous.
Je m'adresse à vous car je suis désespérée et je ne sais pas quoi faire.
J'habite à l'extrémité du réseau électrique de ma ville et en été, le courant est très instable.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une baisse de tension ou de puissance du courant électrique (à moins que cela soit la même chose).
Mais toutes les 4 minutes environ, nous avons cette baisse (le compresseur de la climatisation s'arrête, la lumière des ampoules baisse en luminosité) pendant environ 6 secondes.
Il est donc impossible de refroidir ma chambre avec mon climatiseur.
Entre ces baisses régulières et le temps de sécurité nécessaire pour que la climatisation redémarre le compresseur, c'est impossible !
J'ai donc quelques questions :
Est-ce qu'un climatiseur avec la technologie inverter pourra supporter cette baisse de 6 secondes sans arrêter le compresseur ?
Est-ce qu'un régulateur de tension 2000va pourra remédier au problème ?
Est-ce qu'il y a un moyen d'enlever ou de réduire le temps d'arrêt de sécurité et de forcer manuellement le démarrage du compresseur ?
Ainsi, après chaque baisse et arrêt, je pourrais redémarrer immédiatement le froid.
Je n'ai pas la marque de la climatisation, tout ce que je sais c'est qu'il s'agit d'un split de 12000btu âgé de 6 ans.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Je m'adresse à vous car je suis désespérée et je ne sais pas quoi faire.
J'habite à l'extrémité du réseau électrique de ma ville et en été, le courant est très instable.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une baisse de tension ou de puissance du courant électrique (à moins que cela soit la même chose).
Mais toutes les 4 minutes environ, nous avons cette baisse (le compresseur de la climatisation s'arrête, la lumière des ampoules baisse en luminosité) pendant environ 6 secondes.
Il est donc impossible de refroidir ma chambre avec mon climatiseur.
Entre ces baisses régulières et le temps de sécurité nécessaire pour que la climatisation redémarre le compresseur, c'est impossible !
J'ai donc quelques questions :
Est-ce qu'un climatiseur avec la technologie inverter pourra supporter cette baisse de 6 secondes sans arrêter le compresseur ?
Est-ce qu'un régulateur de tension 2000va pourra remédier au problème ?
Est-ce qu'il y a un moyen d'enlever ou de réduire le temps d'arrêt de sécurité et de forcer manuellement le démarrage du compresseur ?
Ainsi, après chaque baisse et arrêt, je pourrais redémarrer immédiatement le froid.
Je n'ai pas la marque de la climatisation, tout ce que je sais c'est qu'il s'agit d'un split de 12000btu âgé de 6 ans.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
01 août 2024 à 17:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Baise de puissance et/ou de tension quels solutions ?
Bonjour.
Pour un sujet comme le votre, il faut contacter au plus vite votre fournisseur d'énergie, car le problème ne concerne pas que la clim, tout votre électroménager est concerné.
Je ne suis pas assez calé pour vous conseiller un appareil type, redresseur ou autre, mais je ne pense pas que cela résoudra cette baisse de tension.
Pour un sujet comme le votre, il faut contacter au plus vite votre fournisseur d'énergie, car le problème ne concerne pas que la clim, tout votre électroménager est concerné.
Je ne suis pas assez calé pour vous conseiller un appareil type, redresseur ou autre, mais je ne pense pas que cela résoudra cette baisse de tension.
01 août 2024 à 18:34
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Baise de puissance et/ou de tension quels solutions ?
Bonjour.
Tout d'abord, il faut bien quantifier le problème. EDF/Enedis est censé donner 230V + ou - 10%, soit entre 207 et 253V. Normalement les clims fonctionnent toujours à 207V. A 200 voire 190 c'est beaucoup moins sûr.
Donc il faut que sur quelques jours vous mesuriez avec un multimètre réglé en 700VAC (alternatif) la tension sur une prise murale, en régime "normal" et durant ces baisses de tension. Une fois ceci établi, il faut éventuellement contacter Enedis pour une action de leur part si on est trop loin de la spécification. Parfois ils leur suffira d'alimenter votre domicile avec une autre phase (si vous êtes en monophasé). On a eu le cas sur ce forum où une telle intervention avait solutionné le problème. Si vous êtes chroniquement en tension faible, on peut éventuellement utiliser un transfo qui élèvera un peu la tension pour la clim, mais la logique voudrait de d'abord contacter Enedis... mais avec des relevés.
Pour vos autres questions, on ne peut y répondre sans au moins la marque et la référence des divers éléments (unités extérieure et intérieures), et le type d'installation (mono ou multisplit, gainable, air-eau...)
Tout d'abord, il faut bien quantifier le problème. EDF/Enedis est censé donner 230V + ou - 10%, soit entre 207 et 253V. Normalement les clims fonctionnent toujours à 207V. A 200 voire 190 c'est beaucoup moins sûr.
Donc il faut que sur quelques jours vous mesuriez avec un multimètre réglé en 700VAC (alternatif) la tension sur une prise murale, en régime "normal" et durant ces baisses de tension. Une fois ceci établi, il faut éventuellement contacter Enedis pour une action de leur part si on est trop loin de la spécification. Parfois ils leur suffira d'alimenter votre domicile avec une autre phase (si vous êtes en monophasé). On a eu le cas sur ce forum où une telle intervention avait solutionné le problème. Si vous êtes chroniquement en tension faible, on peut éventuellement utiliser un transfo qui élèvera un peu la tension pour la clim, mais la logique voudrait de d'abord contacter Enedis... mais avec des relevés.
Pour vos autres questions, on ne peut y répondre sans au moins la marque et la référence des divers éléments (unités extérieure et intérieures), et le type d'installation (mono ou multisplit, gainable, air-eau...)
01 août 2024 à 18:43
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Baise de puissance et/ou de tension quels solutions ?
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses.
Actuellement, je n'habite pas en France et il s'agit d'un problème qui affecte tout notre quartier.
Nous avons déjà fait des réclamations à notre fournisseur d'électricité, mais rien n'a changé depuis des mois, et cela risque de durer encore des mois, voire même des années.
Je vous joins une image de la fiche technique de la climatisation.
Dans la mesure où je ne peux pas compter sur le fournisseur pour remédier au problème, quelles sont les possibilités ?
Par ailleurs, je vais prendre des mesures demain ou après-demain et les poster pour mesurer cette fameuse baisse de tension/puissance du courant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie pour vos réponses.
Actuellement, je n'habite pas en France et il s'agit d'un problème qui affecte tout notre quartier.
Nous avons déjà fait des réclamations à notre fournisseur d'électricité, mais rien n'a changé depuis des mois, et cela risque de durer encore des mois, voire même des années.
Je vous joins une image de la fiche technique de la climatisation.
Dans la mesure où je ne peux pas compter sur le fournisseur pour remédier au problème, quelles sont les possibilités ?
Par ailleurs, je vais prendre des mesures demain ou après-demain et les poster pour mesurer cette fameuse baisse de tension/puissance du courant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 août 2024 à 03:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Baise de puissance et/ou de tension quels solutions ?
Bonjour,.
Donc les soucis sont d'ordre du pays ou vous êtes actuellement.
Il est certain que les choses vont être moins facile à résoudre.
Donc les soucis sont d'ordre du pays ou vous êtes actuellement.
Il est certain que les choses vont être moins facile à résoudre.
02 août 2024 à 18:53
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Baise de puissance et/ou de tension quels solutions ?
Bonjour.
Une solution pas chère serait d'alimenter la clim après un transfo qui va élever la tension de 12 ou 24V, si du moins la valeur maximale de la tension est faible. Contrairement à ce que le profane imagine, inutile d'avoir un transfo de 1500W pour cela, un 200W fera le job.
Mais pour cela, il faut vos relevés, avec au moins 2 ou 3 valeurs nocturnes.
Une solution pas chère serait d'alimenter la clim après un transfo qui va élever la tension de 12 ou 24V, si du moins la valeur maximale de la tension est faible. Contrairement à ce que le profane imagine, inutile d'avoir un transfo de 1500W pour cela, un 200W fera le job.
Mais pour cela, il faut vos relevés, avec au moins 2 ou 3 valeurs nocturnes.
03 août 2024 à 08:39