Bonjour.
J'ai contacté un installateur de climatiseur qui est venu chez moi et a visité la pièce pour laquelle je souhaite une clim réversible surtout pour la chauffer l'hiver.
La maison est de 2002 de plain pied avec 60m² de surface et 150M3 de volume pour la pièce à chauffer.
J'ai été surpris car le devis est arrivé avec une clim Daikin.
FTXTM40R SPLIT et perfera 4kW pour l'unité extérieure.
Je suis étonné car quand j ai pris les info sur le net on me conseillé de prendre une 6kW et la elle fait 4kW.
De plus ce que je ne comprends pas c est que le vendeur me dit que la 40 R fait 6 kW en chauffage à -5° ce que je ne trouve pas sur les doc.
Y a-t-il des pro pour me conseiller ?
Merci
J'ai contacté un installateur de climatiseur qui est venu chez moi et a visité la pièce pour laquelle je souhaite une clim réversible surtout pour la chauffer l'hiver.
La maison est de 2002 de plain pied avec 60m² de surface et 150M3 de volume pour la pièce à chauffer.
J'ai été surpris car le devis est arrivé avec une clim Daikin.
FTXTM40R SPLIT et perfera 4kW pour l'unité extérieure.
Je suis étonné car quand j ai pris les info sur le net on me conseillé de prendre une 6kW et la elle fait 4kW.
De plus ce que je ne comprends pas c est que le vendeur me dit que la 40 R fait 6 kW en chauffage à -5° ce que je ne trouve pas sur les doc.
Y a-t-il des pro pour me conseiller ?
Merci
12 septembre 2022 à 21:08
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Avis installation climatiseur réversible Daikin
Bonjour,
Qu'il vous envoie la documentation technique.
Qu'il vous envoie la documentation technique.
24 septembre 2022 à 12:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Avis installation climatiseur réversible Daikin
Bonjour Aclimax et PL,
Tout d'abord, je suis désolé de déterrer ce post. Je le réactive car j'ai la même configuration (salon/séjour/cuisine au RDC - 150m³) et un installateur me conseille le même modèle Daikin Optimised Heating en taille 40, plus abordable et moins énergivore (sur le papier) qu'un Hyper Heating Mitsubishi taille 50.
Je confirme que la documentation indique que ce FTXTM40R passe 5.95kW à -5°C, mais attention, c'est en puissance maximale !
Voir la documentation :
https://www.brancafroid.fr/documents/images/catalogue_medias/-1254_2431_media.pdf
Avez-vous décidé de l'installer ? Étant donné que sa puissance nominale est de 4kW, j'ai peur qu'il doive tourner un peu trop fort pour une pièce de 60m² et que son coefficient de performance chute trop fortement. Mon besoin de chauffage à -7°C (température de base par chez moi) pour mon RDC est de 5250W, et ce sera évidemment beaucoup moins à des températures plus élevées.
Si vous ne l'avez pas retenu, qu'avez-vous choisi au final ? Et si vous l'avez, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Tout d'abord, je suis désolé de déterrer ce post. Je le réactive car j'ai la même configuration (salon/séjour/cuisine au RDC - 150m³) et un installateur me conseille le même modèle Daikin Optimised Heating en taille 40, plus abordable et moins énergivore (sur le papier) qu'un Hyper Heating Mitsubishi taille 50.
Je confirme que la documentation indique que ce FTXTM40R passe 5.95kW à -5°C, mais attention, c'est en puissance maximale !
Voir la documentation :
https://www.brancafroid.fr/documents/images/catalogue_medias/-1254_2431_media.pdf
Avez-vous décidé de l'installer ? Étant donné que sa puissance nominale est de 4kW, j'ai peur qu'il doive tourner un peu trop fort pour une pièce de 60m² et que son coefficient de performance chute trop fortement. Mon besoin de chauffage à -7°C (température de base par chez moi) pour mon RDC est de 5250W, et ce sera évidemment beaucoup moins à des températures plus élevées.
Si vous ne l'avez pas retenu, qu'avez-vous choisi au final ? Et si vous l'avez, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.