Questions climatisation maison : Problème plafonnier climatisation Samsung
Invité
Clim Samsung, groupe MH052, 2 plafonniers MH035 dans la même pièce. En froid pas de problème. En chaud quand les évapos tournent si le thermostat de l'un coupe, la batterie est toujours alimentée partiellement, la température monte et ce plafonnier ne repart plus. Pas de défaut affiché. Les vannes ne ferment pas complètement, sans doute conçu pour les pressions importantes du R410. Avec le R22, et en froid avec les autre anciens fluides R11, R502, R12... les vannes fermaient complètement. Les bulbes ont été sortis de la ventilation, c'est pareil. Logiquement pas de solution, sauf par une astuce électronique qui doit exister sur d'autres groupes. Si on shunte les 2 thermostats remplacés par un thermostat dans la pièce, le groupe n'accepte pas et se mettrait en défaut. Les défauts affichés parfois sur le groupe sont fantaisistes : E2 61 tuyau écoulement débranché : il n'y en a pas. E5 54 Fuite, charge normale. Je recherche des cas similaires pour comprendre.
29 février 2008 à 03:58
Problème climatisation dépannage 1
Invité

Problème plafonnier climatisation Samsung
Invité
Assurez-vous d'être en adressage manuel sur le groupe (autocollant sur le côté). Sinon (hors tension) couper la sonde (2 fils) et la déporter (pas de perte jusqu'à 5/6 mètres).
13 avril 2008 à 13:16
Problème climatisation dépannage 2
Invité

Problème plafonnier climatisation Samsung
Invité
Bonjour merci de votre réponse. Je ne comprends pas : les sondes sur les 2 évaporateurs sont des thermostats à bulbe et non des couples. Attention c'est du Samsung à vannes à débit de fuite !
On ne peut pas supprimer les 2 thermostats et remplacer par un seul dans la même pièce : l'électronique met le système en défaut. La sortie des trains thermostatiques hors de la ventilation n'a rien changé. Je suis encore sous garantie et n'y touche pas moi-même. Solution 2 groupes à la place d'un seul, mais Samsung siège est inexistant et buté. A mon avis, il doit y avoir un % faible d'incidents dus à la disposition des plafonniers. J'étais frigoriste mais n'ai connu que l'abandon du chlorure de méthyle, puis les fréons R22, R502, R12, R11, R514... de chez Dehon jusqu'en 1970 ! Qu'en pensez vous ? Merci cordialement.
On ne peut pas supprimer les 2 thermostats et remplacer par un seul dans la même pièce : l'électronique met le système en défaut. La sortie des trains thermostatiques hors de la ventilation n'a rien changé. Je suis encore sous garantie et n'y touche pas moi-même. Solution 2 groupes à la place d'un seul, mais Samsung siège est inexistant et buté. A mon avis, il doit y avoir un % faible d'incidents dus à la disposition des plafonniers. J'étais frigoriste mais n'ai connu que l'abandon du chlorure de méthyle, puis les fréons R22, R502, R12, R11, R514... de chez Dehon jusqu'en 1970 ! Qu'en pensez vous ? Merci cordialement.
Problème climatisation dépannage 3
Invité

Problème plafonnier climatisation Samsung
Invité
Oui effectivement il ne faut pas remplacer par une seule sonde, il faut que chaque appareil ait la sienne mais déportée (par exemple à 1,2m du sol), mais surtout pas plus haut ni trop près. Aucun risque déjà fait sur même type de produit en premium (gris et prestige)
13 novembre 2008 à 03:01