Bonjour,
j'ai installé un climatiseur Samsung neo vivace 9000Btu, depuis quelques temps des messages de défaut s'affichent : E569, E564, E516, E554.
Le climatiseur fonctionne très bien en mode chauffage, les défauts apparaissent plutôt pendant les périodes climatiques douces (haut dessus de 0 degré), quand le climatiseur s'arrête est se remet en fonctionnement.
J'ai sortie la sonde de température de l'évaporateur, les défauts sont moins fréquent.
Parfois pendant le cycle de démarrage le compresseur monte en régime progressivement jusqu'à atteindre un régime assez élevé puis, diminue progressivement et s'arrête en vibrant un peu, comme si la pression été trop élevé. Cette opération peu s'effectuer plusieurs fois de suite avant le redémarrage effectif de l'unité, et parfois je suis obligé de couper l'alimentation pour que l'unité démarre normalement.
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
j'ai installé un climatiseur Samsung neo vivace 9000Btu, depuis quelques temps des messages de défaut s'affichent : E569, E564, E516, E554.
Le climatiseur fonctionne très bien en mode chauffage, les défauts apparaissent plutôt pendant les périodes climatiques douces (haut dessus de 0 degré), quand le climatiseur s'arrête est se remet en fonctionnement.
J'ai sortie la sonde de température de l'évaporateur, les défauts sont moins fréquent.
Parfois pendant le cycle de démarrage le compresseur monte en régime progressivement jusqu'à atteindre un régime assez élevé puis, diminue progressivement et s'arrête en vibrant un peu, comme si la pression été trop élevé. Cette opération peu s'effectuer plusieurs fois de suite avant le redémarrage effectif de l'unité, et parfois je suis obligé de couper l'alimentation pour que l'unité démarre normalement.
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
29 janvier 2010 à 09:53
Problème climatisation dépannage 1
Invité

Problème mise en défaut climatiseur Samsung neo vivace
Invité
Bonjour,
Avez-vous essayé de couper le disjoncteur de cette clim, enlevé les piles de la télécommande, ensuite remettre le courant et ensuite remettre les piles.
Ensuite mettre sur Cool l'été et petite température.
Combien avez-vous de mètres entre l'unité intérieure et extérieure ? Ou de liaison frigo ? C'est une clim qui marche très bien normalement.
Avez-vous essayé de couper le disjoncteur de cette clim, enlevé les piles de la télécommande, ensuite remettre le courant et ensuite remettre les piles.
Ensuite mettre sur Cool l'été et petite température.
Combien avez-vous de mètres entre l'unité intérieure et extérieure ? Ou de liaison frigo ? C'est une clim qui marche très bien normalement.
05 mai 2013 à 15:07