Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
520
Réponses climatisation dépannage : Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Bonjour. Je suis du métier mais j'ai fait une gaffe, j'ai chargé un split de marque RCA avec du r22 au lieu du r407c par erreur, après 15 mn le compresseur s'arrête. A quoi est-ce dû ? Merci pour votre aide.
10 juillet 2008 à 00:29
Questions réponses 1 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Pourquoi vous avez chargé la clim, manque de charge ? Ou sinon intervention complète, soit il tombe en bp ou hp. Bon courage.
10 juillet 2008 à 23:45
Questions réponses 2 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Bonjour,
J'ai mis par erreur de l'eau dans mon réservoir d'essence, pourquoi mon moteur s'arrête de fonctionner ?
Heureusement que vous êtes du métier !
Votre compresseur est bon à remplacer.
G.B.
J'ai mis par erreur de l'eau dans mon réservoir d'essence, pourquoi mon moteur s'arrête de fonctionner ?
Heureusement que vous êtes du métier !
Votre compresseur est bon à remplacer.
G.B.
12 juillet 2008 à 02:27
Questions réponses 3 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
La tuyauterie était écrasée, alors je l'ai réparée. Après tirage au vide, j'ai fait passer du r22 par erreur. Le compresseur s'arrête. Je veux seulement m'assurer avant de faire la charge en r407c.
13 juillet 2008 à 18:19
Questions réponses 4 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Malheureusement comme dit G.B., je crois bien que vous êtes obligé de changer le compresseur ! puisque le mal est fait, vous devez vider complètement la clim et faire un tirage au vide, et puis faites une recharge complète ! Et faites des essais, si votre clim veut bien redémarrer !
14 juillet 2008 à 16:03
Questions réponses 5 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Moi aussi je suis du métier et je peux vous dire que ça craint. Elles nont quand même pas la même couleur, les bouteilles. Vous avez tout gagné.
15 juillet 2008 à 14:31
Questions réponses 6 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Merci à tout le monde : c'est réglé. Cétait juste une différence de pression. Pour l'erreur c'était que je n'avais pas lu sur la notice que c'était du r407c. Erreur de bouteille comme a dit le dernier. Merci.
18 juillet 2008 à 01:17
Questions réponses 7 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Les deux gaz ne travaillent effectivement pas à la même pression, donc votre climatisation doit couper en HP.
Attention à bien tirer au vide : l'autre grosse différence c'est que le R22 fonctionne avec une huile minérale, pas le R407... (22/04/11)
Attention à bien tirer au vide : l'autre grosse différence c'est que le R22 fonctionne avec une huile minérale, pas le R407... (22/04/11)
22 avril 2011 à 09:16
Questions réponses 8 dépannage climatisation
Invité

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête
Invité
Vous auriez dû changer le filtre tant que le circuit était ouvert.
Cordialement.
Cordialement.
30 décembre 2012 à 22:12