Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1666
Conseil climatisation maison : Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Invité
Je viens d'installer un kit prêt à poser Mitsubishi MSZ Ge35va + Muz ge35va avec une liaison frigorifique préchargée de 8m (raccord flare).
La climatisation fonctionne très bien mais j'ai un bruit assez important de sifflement du gaz dans les tuyaux comme vous pouvez le constater sur cette vidéo ici :
Vidéo bruit tuyaux climatisation Mitsubishi
Mes liaisons ont très peu de coudes et les angles ne sont pas vifs, pensez-vous que cela vienne d'un pincement des liaisons ? Merci.
La climatisation fonctionne très bien mais j'ai un bruit assez important de sifflement du gaz dans les tuyaux comme vous pouvez le constater sur cette vidéo ici :
Vidéo bruit tuyaux climatisation Mitsubishi
Mes liaisons ont très peu de coudes et les angles ne sont pas vifs, pensez-vous que cela vienne d'un pincement des liaisons ? Merci.
20 juillet 2010 à 16:39
Dépannage conseils 1 climatisation
Invité

Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Invité
Bonjour,
Pourriez-vous envoyer le fichier vidéo directement à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum climatisation.
Pourriez-vous envoyer le fichier vidéo directement à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum climatisation.
Dépannage conseils 2 climatisation
Invité

Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Invité
Bonjour,
dans votre vidéo on n'entend pas le bruit, mais cela ne pose pas de problème de diagnostic. Vous avez mis une tuyauterie de 8m alors que l'appareil est préchargé pour 7m. Combien y avait t-il de gaz dans la tuyauterie de 8m ? Car si il y a trop de gaz cela peut engendrer des problèmes de fonctionnement. Par ailleurs, c'est vrai que vous n'êtes pas un pro, mais l'installation n'est pas jolie et l'on voit vos tuyauteries passées par le haut. Avez vous pensez à mettre une pompe de relevage pour les condensats ? Autrement chute d'eau dans la pièce.
Allo Assistance Climatisation
dans votre vidéo on n'entend pas le bruit, mais cela ne pose pas de problème de diagnostic. Vous avez mis une tuyauterie de 8m alors que l'appareil est préchargé pour 7m. Combien y avait t-il de gaz dans la tuyauterie de 8m ? Car si il y a trop de gaz cela peut engendrer des problèmes de fonctionnement. Par ailleurs, c'est vrai que vous n'êtes pas un pro, mais l'installation n'est pas jolie et l'on voit vos tuyauteries passées par le haut. Avez vous pensez à mettre une pompe de relevage pour les condensats ? Autrement chute d'eau dans la pièce.
Allo Assistance Climatisation
21 juillet 2010 à 08:16
Dépannage conseils 3 climatisation
Invité

Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Invité
Le bruit provient d'un manque de fluide, ou d'un tube plié, vérifier sur le parcours des tubes, surtout aux endroits les plus stratégiques, coudes, passages de murs, si tout est OK, appeler une société de clim, car impossibilité d'obtenir du gaz sans habilitation. Et comme le souligne AAC, ou vont les condensat ? Cordialement
21 juillet 2010 à 16:19
Dépannage conseils 4 climatisation
Invité

Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Invité
Merci de vos réponses.
Mes condensats s'évacuent très bien derrière le mur par la droite pas de souci de ce côté là et ce n'est pas le sujet.
Mon installation n'est pas finie en effet puisque j'ai du bruit donc tant que ce problème n'est pas réglé je ne fait pas les finitions. Une fois de plus ce n'est pas le sujet.
La société assure faire des compléments de gaz dans les liaisons en fonction de la longueur demandée par le client et suivant les préconisations du constructeur.
Pour le son de la vidéo il faut en effet monter le son de votre PC mais on entend bien le sifflement malgré une vitesse mini de pulsation.
Cordialement.
Mes condensats s'évacuent très bien derrière le mur par la droite pas de souci de ce côté là et ce n'est pas le sujet.
Mon installation n'est pas finie en effet puisque j'ai du bruit donc tant que ce problème n'est pas réglé je ne fait pas les finitions. Une fois de plus ce n'est pas le sujet.
La société assure faire des compléments de gaz dans les liaisons en fonction de la longueur demandée par le client et suivant les préconisations du constructeur.
Pour le son de la vidéo il faut en effet monter le son de votre PC mais on entend bien le sifflement malgré une vitesse mini de pulsation.
Cordialement.
22 juillet 2010 à 09:58
Dépannage conseils 5 climatisation
Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Donc pour les condensats OK, c'était juste une question. Mais vérifier toute la tuyauterie comme je vous l'ai expliqué auparavant, certainement une pré-détente, due à un pincement de tube, si l'installation est correctement chargée. Un des tubes peut être aussi vrillé, à un serrage dudgeon, il peut y avoir aussi trop de longueur de tube vérifier les données constructeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:59
Dépannage conseils 6 climatisation
Invité

Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va
Invité
Bonjour, problème réglé dû à un frottement dans la soudure raccord mâle en usine, le service technique Energieclim, le client nous a renvoyé l'unité intérieure avec nos kits remontables, et nous avons effectué l'intervention en atelier. Si vous rencontrez un autre problème technique veuillez nous contacter au service après vente, intervention effectuée à nos frais.
Pour ce qui concerne le bruit récurrent chez Mitsubishi il est possible qu'un problème de détendeur se bloque et crée un phénomène de glissement liquide, c'est aussi le cas chez Daikin, dans tous les cas il est possible de rajouter un filtre deshy ligne liquid et gaz afin d'atténuer le problème de fluide dans les unités intérieures.
Pour autres phénomènes de bruit nous commercialisons les nouvelles liaisons tuyau souple - moins de perte de charge, plus facile à installer, moins de vibration transmise dans les unités quand le groupe est installé sur un mur à cloison creuse qui transmet les vibrations.
Pour ce qui concerne le bruit récurrent chez Mitsubishi il est possible qu'un problème de détendeur se bloque et crée un phénomène de glissement liquide, c'est aussi le cas chez Daikin, dans tous les cas il est possible de rajouter un filtre deshy ligne liquid et gaz afin d'atténuer le problème de fluide dans les unités intérieures.
Pour autres phénomènes de bruit nous commercialisons les nouvelles liaisons tuyau souple - moins de perte de charge, plus facile à installer, moins de vibration transmise dans les unités quand le groupe est installé sur un mur à cloison creuse qui transmet les vibrations.
14 septembre 2010 à 19:33